Unterlagen zu R46CA01gesucht

OP #7117744
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

ich habe ein R46CA01 Modul, einen Temperatursensor mit Modbus RTU 
Schnittstelle. Leider bietet der Lieferant keine Beschreibung bzw ein 
Datenblatt.
Bei Google habe ich zwar eine Reihe weiterer Anbieter gefunden doch 
ebenfalls keine Daten.
Die Register für aktuellen Temperaturwerte könnte ich noch durch 
probieren ermitteln, für das Setzen der Slave Adresse die Modbus 
Function/Register zu ermitteln ist aber kaum möglich.

Hat jemand das Modul im Einsatz und die entsprechenden Informationen?
Oder kennt jemand eine Quelle für ein Datenblatt?

Danke schonmal im voraus.
Ulrich
Angehängte Dateien:
OP #7117981
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo Thomas,

danke für die Antwort aber dieses Dokument habe ich schon, bin aber 
nicht sicher ob es sich um die gleiche Hardware handelt. In diesem 
Dokument werden Eigenschaften beschrieben (z.B.: "Serial Number printed 
on sensor label") die meine Hardware offensichtlich nicht besitzt.
Wenn ich keine weiteren Dokumente finde werde ich es mit den Daten von 
IMT-Solar mal probieren.

Gruß
Ulrich
#7363038
Lesenswert?
• ▲
▼

Hallo Ulrich, Michael,

wart Ihr zwischenzeitlich erfolgreich? habe es auch versucht. Und versagt.

Will write to instrument (expecting 7 bytes back): FF 03 00 02 00 01 30 14 (8 bytes)

Die Byte-Sequenz (von minimalmodbus zusammengebaut) ist nach den Unterlagen korrekt. Als Adresse 0xff benutzt, was nach den Unterlagen "broadcast" bedeutet und funktioniert, wenn nur 1 Slave am Modbus hängt. Register 2 sollte dann die individuelle Modbusadresse des jeweiligen R46CA01-Boards liefern. Allerdings: Error: No communication with the instrument (no answer)

Wer weiss weiter?

Angehängte Dateien:
#7370181
Lesenswert?
• ▲
▼

Walter S. schrieb:

Als Adresse 0xff benutzt, was nach den Unterlagen "broadcast" bedeutet und funktioniert, wenn nur 1 Slave am Modbus hängt. Register 2 sollte dann die individuelle Modbusadresse des jeweiligen R46CA01-Boards liefern. Allerdings: Error: No communication with the instrument (no answer)

Was bei mir tadellos funktioniert ist: 01 03 00 00 00 01 84 0A um die Temperatur auszulesen. Scheinbar werden die Module mit der Adresse 1 ausgeliefert

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.