24 AC Magnetventile schalten.

OP #1280264
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

der Sommer rückt näher und somit auch wieder die Zeit, wo ich mich über 
meine unflexible Gardena Steuerung für meine Gartenbewässerung 
fürchterlich ärgern werde.

Nun würde ich gerne mittels µC meine 24 V AC Ventile ansteuern.
Das das Schalten von solchen Magneten nicht ganz ohne ist, weiß ich noch 
aus alten Studienzeiten, da wollte ich mal Modellbahnweichen schalten, 
was fürchterlich in die Hose ging.

Beim suchen bin ich über diverse Artikel zum Thema Relais und 
Freilaufdioden und Snubber usw gestossen. Mit diesen mini-Reedrelais 
hatte ich bei meinen Weichen damals ganz schlechte Erfahrungen gemacht. 
Die waren super schnell kaputt.
Geht sowas nicht auch einfach über Triacs oder 2 Thyristoren? Hab dazu 
aber wenig gefunden. Ist das nicht populär oder gibts da irgendwelche 
Hinderungsgründe ?
Da hätte man keine Funken und kein Abbrennen usw.
Denkfehler ?

Gruß,
A.
Gast #1280373
Lesenswert?
• ▲
▼
nimm nen einfaches relais, achte auf den maximalen schaltstrom und 
vergiss die freilaufdiode nicht, misch das ganze mit einem uln2003 und 
einem µC und deine probleme dürften der vergangenheit angehören
Gast #1280686
Lesenswert?
• ▲
▼
>warum keiner Triacs nimmt ?

Triacs lohnen sich erst bei größeren Leistungen und größerer Spannung, 
da diese eine höhere Flussspannung haben als Transistoren. Dort machen 
sich die ca 2V Flussspannung nicht so bemerkbar.

Falls Du allerdings das Ventil per AC schalten willst/musst, würde ich 
an deiner Stelle mal nach Optotriacs suchen. Vielleicht gibt es welche 
in der Stromklasse.
Gast #1280691
Lesenswert?
• ▲
▼
Hi

>Bin ja jetzt einfach nur neugierig, warum keiner Triacs nimmt ?
>Spricht da irgendwas gegen oder mach ich nen Denkfehler ?

Und was meinst du, ist in Solid-State-Relais drin? Nur das du da die 
Ansteuerung und galvanische Trennung gleich mit dazu bekommst.

MfG Spess
Persönliche Seite #1280725
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich habe in der Steuerung von meinem Druckluftkompressor 4 Magnetventile 
(Festo MX1) mikrocontrollergesteuert. Mit Gleichspannung darf man die 
nicht betrieben, es sei denn, man reduziert den Strom, nachdem sie 
angezogen haben. Das war mir zu aufwendig. Da jedes dieser Ventile etwa 
0,5 A braucht (hauptsächlich Blindstrom, wenn angezogen) habe ich darauf 
verzichtet, kleinspannungsseitig zu schalten. Es gibt also bei meiner 
Steuerung 4 Trafos und geschaltet wird netzseitig über kleine 
Solidstaterelais von Sharp. Das reduziert außerdem die Standbyverluste, 
da nur die benötigten Trafos unter Spannung stehen und nicht ein größer 
immer.

Es ist aber auch kein Problem, kleinspannungsseitig über 
solidstate-Relais zu schalten, nur der Trafo läuft halt dann immer. Wenn 
keine Potentialtrennung notwendig ist, können selbstverständlich auch 
direkt Triacs verwendet werden. Man muss nur auf die Ansteuerquadranten 
achten, da man ja immer positiv ansteuern möchte.

Grüße,

Peter
Gast #1280960
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich habe schon weit über 100 Mikrokontroller Steuerungen realisiert die 
in der Industrie eingesetzt werden. 24V Lasten wie Ventile oder Magnete 
werden über einen UDN2981A geschaltet. Dieser hat interne Freilaufdioden 
die beschaltet sind. Ggf. wird an den Ventilen direkt noch zusätzlich 
eine Freilaufdiode beschaltet. Ausfälle durch induktive Überspannung 
sind bisher keine aufgetreten.
#1280975
Lesenswert?
• ▲
▼
>Ich habe schon weit über 100 Mikrokontroller Steuerungen realisiert die
>in der Industrie eingesetzt werden. 24V Lasten wie Ventile oder Magnete
>werden über einen UDN2981A geschaltet. Dieser hat interne Freilaufdioden
>die beschaltet sind. Ggf. wird an den Ventilen direkt noch zusätzlich
>eine Freilaufdiode beschaltet. Ausfälle durch induktive Überspannung
>sind bisher keine aufgetreten.

Bei Dc Spulen gebe ich Dir recht aber bei AC ???

Ich verwende immer Solid Stat von Sharp !!

Gruß

Pier

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.