Moin zusammen,
bei meiner ca. 13 Jahre alten Pluggit Avent P300 spinnt der S2
Ventilator, bzw. dessen Ansteuerung. Direkt nach dem Reset/Anschalten
(bzw. Drücken des Türkontaktes und Reset) dreht der obere Lüfter sofort
auf quasi volle Umdrehung. Der untere Lüfter folgt gemächlich nach ein
paar Sekunden (so wie es eigentlich sein sollte).
Hatte vorher bei der wöchentlichen Kalibrierung Error 02 mit
Filteranzeige bekommen, alles gereinigt aber ohne Erfolg. Potis der
Drucksensorplatine nachgeregelt, kein Erfolg. Dann über die Lautstärke
der Anlage gewundert, direkt nach dem Anschalten. FB zeigte einen viel
zu hohen Drehzahlwert an (257 also 2570 Umdrehungen/min statt der
normalen 1xx). Tachosignal schien also auch plausibel. Lüfter
provisorisch durchgetauscht, plötzlich alles gut (beide) - danach wieder
zurückgesteckt und alles auf Anfang: lief plötzlich wieder und ließ sich
sogar erstkalibrieren und schnurrte eine Nacht durch wie ein Kätzchen.
Am nächsten Morgen schon wieder volle Lautstärke und laut FB sehr hohe
Umdrehung bei S2.
Messung der gelben Lüftersteuerung (PWM) zeigte dass für S2 sofort nach
dem Anschalten über 9V anliegen, bei S1 erst nach ein paar Sekunden ca.
3,x Volt.
Dies auch ohne den 4-poligen Lüfterstecker am Lüfter anzuschließen.
Einen Fehler am Lüfter schließe ich daher aus. die 9,x Volt kommen
direkt vom Pin 6 (J4), also der "gelben 0-10V PWM Steuerspannung 2".
Wollte nun mit meinem Nachbarn (der sich damit besser auskennt als ich,
hat mal was mit Elektronik gelernt) versuchen die Hauptplatine zu
reparieren (kalte Lötstellen, evtl. Bauteile austauschen). Leider findet
sich keine Info dazu, wie die Steuerung eigentlich funktioniert. Pluggit
hat bisher auch nur auf die Installationsanleitung und den Anschlußplan
verwiesen, damit kommt man ja nicht weiter. Haben versucht die
Leiterbahnen zu verfolgen und durchzumessen, aber so richtig haben wir
(bzw. mein Nachbar) das noch nicht verstanden, wo der Fehler liegen
könnte. Und prophylaktisch alles nachzulöten und alles auszutauschen ist
ja auch keine Option (haben wir bei der Drucksensorplatine aber mal
erfolgreich gemacht -die ist aber auch deutlich simpler).
Hat jemand von Euch sachdienliche Hinweise oder hat ein ähnliches
Problem schon mal gehabt?
Ich hatte zwar ohnehin vor mal die Arduino Lösung von Sven Just
anzuschauen, aber dazu fehlt mir persönlich die Erfahrung um da schnell
erfolgreich zu sein. Daher würde ich gerne zunächst versuchen, die
Anlage erst mal wieder lauffähig zu bekommen. GGf. auch die Poti-Lösung
ohne Steuerplatine.
Oder gibt es jemand der den Hardwareteil für die Arduino Lösung
anbietet? Software programmieren und anpassen kann ich, nur beim Thema
Hardware bin ich unerfahren (aber lernbereit ;-) ).
Danke für Eure Hilfe
Hauke
Hallo Hauke,
ich hab mir das grad mal angeschaut.
Das PWM-Signal generiert wohl der Prozessor auf dem Board.
Das Signal wird durch einen IC verstärkt (U10, HEF4093) und über eine
Schutzschaltung (Dioden D5-D8, Widerstand 470R) auf die Pins 2 & 6 auf
J4 ausgegeben.
Der IC wird vom Ventilator1 über J4/Pin3 mit 10V versorgt, die kannst du
mal kontrollieren.
Um die Ventilatoren auszuschliessen kannst du mal wie im Anhang zwei
220k-Widerstände jeweils zwischen 10V und PWM stecken. Der Stecker
bleibt von der Platine abgesteckt. Damit müssten beide Ventilatoren
unabhänging von der Platine mit kleiner Drehzahl laufen. Drehzhal kannst
du dabei nur optisch schätzen, hat ja keine Rückmeldung mehr zur
Platine.
Was ich aber an dem Ganzen eher vermute ist dass deine Drucksensoren
falsch messen. Die Ventilatoransteuerung richtet sich nach dem
gemessenen Druckverlust über den Wärmetauscher. Die Regelung versucht
immer einen konstanten Druck einzuregeln, wenn ein Drucksensor zu wenig
misst oder driftet dreht die Regelung immer weiter auf. Aber eigentlich
müsste das bei der Kalibrierung zum Fehler führen...
Meld dich nochmal wenn du nicht weiterkommst, das bekommen wir sicher
wieder hin.
Gruß
Daniel
Daniel F. schrieb:> Um die Ventilatoren auszuschliessen kannst du mal wie im Anhang zwei> 220k-Widerstände jeweils zwischen 10V und PWM stecken
Die Ventilatoren habe ich anders ausgeschlossen, da ich keine passenden
Widerstände habe. Ich habe die Ventilatoren kreuzgetauscht, also den
oberen mit dem unteren getauscht. Der Fehler ist nicht mitgewandert,
sondern blieb an dem oberen Ventilator. Auch liegen die ~9,8V direkt
nach Einschalten auf dem PWM Ausgang für S2. Bei S1 dauert es erst mal
ein paar Sekunden bis überhaupt was kommt und dann die Spannung langsam
steigt und sich dann bei 3,xV einpendelt.
Dies passiert auch wenn ich den Stecker vom S2 abziehe, also ohne
Lüfter. Bei S1 geht das nicht, aber das liegt ja daran (wie ich von Dir
gelernt habe) dass die Schaltung darüber ihre 10V bezieht. Das scheint
ja auch zu funktionieren, sonst würde ja S1 gar nicht laufen.
Interessant ist auch, dass die Spannung bei dem fehlerhaften S2 nach
Ausschalten der Anlage (Loslassen des Türkontaktes) nur sehr langsam
sinkt. S1 ist quasi per sofort auf 0 runter.
Hilft das evtl. bei der Fehlersuche weiter? Sorry, ich bin echt Laie :-(
Und jetzt bei laufendem Betrieb irgendwo Spannung zu messen traue ich
mich auch nicht auf der Platine. Nur an den Kabeln bzw. Pins.
> Was ich aber an dem Ganzen eher vermute ist dass deine Drucksensoren> falsch messen
Die Drucksensoren hatte ich gar nicht angeschlossen und sind bei dieser
Phase ("Notlauf" nach dem Reset) meines Erachtens gar nicht involviert.
Die kommen erst während der Kalibrierung ins Spiel soweit ich weiß.
Irgendwelche Ideen zur weiteren Eingrenzung?
Beste Grüße
Hauke
Ich würd da mit nem Oszi den PWM-Signalweg durchchecken, was anderes
bleibt da garnicht über.
Falls ihr nicht die Möglichkeit dazu habt, ich kann dir anbieten das für
ne kleine Spende mal anzuschauen, interessiert mich ja selbst die Sache.
Ich hätte auch noch eine gebrauchte Platine aus ner P450 mit SW 3.18
hier, denke die müsste auch noch laufen.
Kannst dich ja direkt mal bei mir melden:
drucksensorboard@gmx-topmail.de
Hallo zusammen,
Hauke hat mir die Platine zur Reparatur geschickt, es war ein Transistor
zwischen Prozessor und Schmittriggerbaustein U10 defekt.
Der Transistor arbeitet als Pegelwandler, wird über einen 10k-Widerstand
mit dem 5V-PWM-Signal vom Prozessor angesteuert und zieht dann (mit
einen 47k-Pullup gegen 10V) den Schmittriggereingang auf LOW.
Der Transistor war fehlerhaft, was zu einem zu niedrigen HIGH-Pegel
führte und damit zu einer Daueransteuerung des Ventilators.
Ich hab die beiden zu tauschenden Transistoren Q3 und Q4 im Foto
eingekreist.
Verbauter Typ war "1F" (BC847B).
Die neueren Platinen haben "1N" verbaut, wahrscheinlich nicht ohne
Grund.
Ist ein ganz normaler NPN-Signaltransistor mit höherer Verstärkung, ich
hab mal nachgemessen: B=430, Uf=687mV.
Vergleichstyp wäre z.B. "1G" (BC847C).
Daniel also saved me here in Belgium with my faulty Avent P300 having an 04 error code. For a fair price I got a reliable product and information and my system is up and running again!
Thanks a million to Daniel