Trafo Angabe: 2x18V 2x4.44A, wieviel Strom bei M2

Gast
> Ich denke 8.88A,

Sicher nicht, die Mittelpunktgleichrichtung ist die idiotische Form, die 
nur eine Wicklung zu einer Zeit verwendet. Dafür sind in Deutschland 
gefertigte Trafos nicht optimal angepasst. Der Strom darf höher sein als 
bei voller Belastung beider Wicklungen, nämlich um das 1.414-fache, um 
zur selben Verlustleitung, und damit gleichen Erwärmung des Trafos, zu 
führen.

Resistive Lasten können also bis 6.2A ziehen, kommt ein Siebelko, darf 
man aus ihm ca. 3.8A bei 25V erwarten.
Gast
> mit Elko deutlich weniger.

Nämlich ungefähr 5.5A (Schätzwert weil man die Daten nicht genau kennt, 
letztlich kann man so stark belasten daß der Trafo so warm wird wie er 
bei 8.8A an einem resistiven Widerstand wäre. Da aber 10 GradC weniger 
die Lebensdauer verdoppeln, sind 5.5A nicht so schlecht).
Gast
Kommen schon Schon Elkos ran.

Dann hätte ich noch zwei Fragen:

- Wie berechnet ihr überschlags-mäßig den Strom bei Verwendung von 
Elkos? sqrt(2)?

- Kann ich bei aktiver Kühlung (Belüftung) da was machen?
Wie warm darf der Trafo denn werden, Angaben:

Winding wire : Class H (180 oC)
Insulation System : Class B (130 oC)
Leads insulation : Class A (105 oC)

Calculated Temperature rise : 50 oC
( In open environment )
Maximum rated ambient : 40 oC

Also ~90°C?
Gast
Die Elkos nicht zu gross auswählen, dies belastet den Trafo zusätzlich
mit hohen Strömen während des nachladens bei ansteigender Halbwelle.

Ich wähle ca 1000µF pro Ampere Strom.
Dies hängt aber von der gweünschten Rest-Welligkeit ab.
Gast
andi schrieb:

> - Wie berechnet ihr überschlags-mäßig den Strom bei Verwendung von
> Elkos? sqrt(2)?

Mit Wurzel aus 2 hat das nichts zu tun. Und es hängt sehr vom 
Innenwiderstand des Trafos ab. Bei einem weichen Trafo ist das 
Verhältnis wesentlich kleiner als bei einem harten Trafo.


> - Kann ich bei aktiver Kühlung (Belüftung) da was machen?

Aber sicher doch.


> Wie warm darf der Trafo denn werden, Angaben:
[...]
> Also ~90°C?

So ist es.
Gast
> Mit Wurzel aus 2 hat das nichts zu tun.

Na ja, ein bischen schon.

Da die Spannung nach dem sieben auf den Spitzenwert, und damit das 
1.414-fache des rms Wertes steigt, muss auch der Strok MINDESTENS um 
1/1.414 fallen, schon alleine weil es kein Perpettum Mobile ist welches 
Freie Energie einsammelt.

Wegen des schlechteren Stromflusswinkels (Strom fliesst nur in den 
Spitzen) ist es noch schlechter. Trafohersteller sagen 1/1.8 weil die an 
dickeren Trafos verdienen, ich rechne mit 1/1.6 weil das bei 20% Ripple 
meistens passt. Hat man grosse Elkos und deswegen kleinere 
Stromflusswinkel unter 10% Ripple würde ich auch 1/1.8 ansetzen.
Gast
> Ich wähle ca 1000µF pro Ampere Strom.

Wie bescheuert ist das denn ?
Da verliert der Elko pro 1/100 Sekunde der Halbwelle satte 10V.

Auf gut deutsch: Ausser bei Röhrentechnik mit 300V funktioniert das 
nicht, die meisten Transistorschaltungen setzen bei 10V weniger glatt 
aus.
Gast
Ok angenommen ich will nur 10% Rippel -> 1.8

Also ca. 5A
Usek 18V bei Nennstrom -> 18,65V bei 6A
Netz sinkt um 10% => 16.7V
Ripple 10% => 15V im schlimmsten Fall

C = I*t/U = 30 000 uF

Stimmt das?
Gast
Ahja bevor ichs vergesse, wieviel Leistung kann ich entnehmen wenn ich 
den Trafo von oben belüfte? Klar ist dies von vielen Parametern 
abhängig, vllz. hat jemand aber Erfahrung damit.
Gast
Das ist ein recht harter Ringkerntrafo, nach Gleichrichtung und Siebung 
ist bei ca. 5A Ende Gelände. Mit aktiver Kühlung wird man durchaus über 
50% mehr rausholen können, darf aber nicht vergessen, dass die Spannung 
dabei natürlich sinkt.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 13 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.