Tag, Ich denke 8.88A, stehe aber gerade voll auf der Leitung^^
>Ich denke 8.88A, stehe aber gerade voll auf der Leitung
Dann gehe doch einfach einen Schritt weiter und schon stehst Du nicht
mehr drauf!
andi schrieb: > Ich denke 8.88A Wegen des schlechteren Formfaktors ist es weniger. Wieviel weniger hängt vom Anteil der Sekundärwicklungen am gesamten Innenwiderstand des Trafos ab.
> Ich denke 8.88A,
Sicher nicht, die Mittelpunktgleichrichtung ist die idiotische Form, die
nur eine Wicklung zu einer Zeit verwendet. Dafür sind in Deutschland
gefertigte Trafos nicht optimal angepasst. Der Strom darf höher sein als
bei voller Belastung beider Wicklungen, nämlich um das 1.414-fache, um
zur selben Verlustleitung, und damit gleichen Erwärmung des Trafos, zu
führen.
Resistive Lasten können also bis 6.2A ziehen, kommt ein Siebelko, darf
man aus ihm ca. 3.8A bei 25V erwarten.
und bei parallelschalten der Wicklungen + Brückengleichrichter?
andi schrieb: > und bei parallelschalten der Wicklungen + Brückengleichrichter? Ohne Siebelko 8,8A, mit Elko deutlich weniger.
> mit Elko deutlich weniger.
Nämlich ungefähr 5.5A (Schätzwert weil man die Daten nicht genau kennt,
letztlich kann man so stark belasten daß der Trafo so warm wird wie er
bei 8.8A an einem resistiven Widerstand wäre. Da aber 10 GradC weniger
die Lebensdauer verdoppeln, sind 5.5A nicht so schlecht).
Kommen schon Schon Elkos ran. Dann hätte ich noch zwei Fragen: - Wie berechnet ihr überschlags-mäßig den Strom bei Verwendung von Elkos? sqrt(2)? - Kann ich bei aktiver Kühlung (Belüftung) da was machen? Wie warm darf der Trafo denn werden, Angaben: Winding wire : Class H (180 oC) Insulation System : Class B (130 oC) Leads insulation : Class A (105 oC) Calculated Temperature rise : 50 oC ( In open environment ) Maximum rated ambient : 40 oC Also ~90°C?
Die Elkos nicht zu gross auswählen, dies belastet den Trafo zusätzlich mit hohen Strömen während des nachladens bei ansteigender Halbwelle. Ich wähle ca 1000µF pro Ampere Strom. Dies hängt aber von der gweünschten Rest-Welligkeit ab.
andi schrieb: > - Wie berechnet ihr überschlags-mäßig den Strom bei Verwendung von > Elkos? sqrt(2)? Mit Wurzel aus 2 hat das nichts zu tun. Und es hängt sehr vom Innenwiderstand des Trafos ab. Bei einem weichen Trafo ist das Verhältnis wesentlich kleiner als bei einem harten Trafo. > - Kann ich bei aktiver Kühlung (Belüftung) da was machen? Aber sicher doch. > Wie warm darf der Trafo denn werden, Angaben: [...] > Also ~90°C? So ist es.
> Mit Wurzel aus 2 hat das nichts zu tun.
Na ja, ein bischen schon.
Da die Spannung nach dem sieben auf den Spitzenwert, und damit das
1.414-fache des rms Wertes steigt, muss auch der Strok MINDESTENS um
1/1.414 fallen, schon alleine weil es kein Perpettum Mobile ist welches
Freie Energie einsammelt.
Wegen des schlechteren Stromflusswinkels (Strom fliesst nur in den
Spitzen) ist es noch schlechter. Trafohersteller sagen 1/1.8 weil die an
dickeren Trafos verdienen, ich rechne mit 1/1.6 weil das bei 20% Ripple
meistens passt. Hat man grosse Elkos und deswegen kleinere
Stromflusswinkel unter 10% Ripple würde ich auch 1/1.8 ansetzen.
> Ich wähle ca 1000µF pro Ampere Strom.
Wie bescheuert ist das denn ?
Da verliert der Elko pro 1/100 Sekunde der Halbwelle satte 10V.
Auf gut deutsch: Ausser bei Röhrentechnik mit 300V funktioniert das
nicht, die meisten Transistorschaltungen setzen bei 10V weniger glatt
aus.
Ok angenommen ich will nur 10% Rippel -> 1.8 Also ca. 5A Usek 18V bei Nennstrom -> 18,65V bei 6A Netz sinkt um 10% => 16.7V Ripple 10% => 15V im schlimmsten Fall C = I*t/U = 30 000 uF Stimmt das?
Ja, allerdings liefert ein 18V Trafo nach Gleichrichter eher 23V, siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Der Trafo wird ja nicht vom Himmel gefallen sein, da gibts doch sicher ein Datenblatt.
hab den link zum Artikel bereits gepostet. ja klar die 16.7V sind Effektiv also 1.41*16.7V - 2Uf
Ahja bevor ichs vergesse, wieviel Leistung kann ich entnehmen wenn ich den Trafo von oben belüfte? Klar ist dies von vielen Parametern abhängig, vllz. hat jemand aber Erfahrung damit.
Das ist ein recht harter Ringkerntrafo, nach Gleichrichtung und Siebung ist bei ca. 5A Ende Gelände. Mit aktiver Kühlung wird man durchaus über 50% mehr rausholen können, darf aber nicht vergessen, dass die Spannung dabei natürlich sinkt.
Ich denke ich hab jetzt den Durchblick. Danke für eure Mühe :)
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.