Elektrische Antriebe mit U/f Steuerung

OP #3792855
Lesenswert?

Hallo,

ich habe jeweils zwei Asynchronmotoren. Einer wird in Stern und der 
andere in Dreieck betrieben. Dazu habe ich jeweils einen Stromrichter 
von ...

Nun die Frage wie ich die Spannung einstellen muss. Beides sind 
400V/50Hz.

Als Sollfrequenz gebe ich 50Hz ein (Nenndrehzahl 3000).
Nun muss auch noch die Nennspannung parametriert werden und da bin ich 
mir nun nicht sicher. Laut Parameterbeschreibung soll die 
"Spizenspannung bezogen auf den Sternpunkt" eingegeben werden.
Bei dem Motor mit der Sternschaltung wären das also (400VxWURZEL(2)) / 
WURZEL(3) = 327V.
Was muss man aber nun beim Motor mit der Dreieckschaltung parametrieren 
?
Da habe ich ja im Prinzip kein Sternpunkt.

Wie seht Ihr das ?

Gruß!
(Firma: matzetronics) #3794655
Lesenswert?

Armin M. schrieb:
> Und welche Nenndrehzahlen haben die Motoren jeweils bei 50Hz?

Steht im Ausgangsposting:

Martin Dreh schrieb:
> Als Sollfrequenz gebe ich 50Hz ein (Nenndrehzahl 3000)

Die grundsätzliche Strategie ist, bei Nennfrequenz (50Hz) den Motoren 
die aufgedruckte Spannung zu geben, also 400V (da spielt es keine Rolle, 
ob Stern oder Dreieck, das hast du ja schon bei beiden schon auf 400V 
geschaltet). Wenn deine 'Stromrichter' (ich vermute, du meinst 
Frequenzumrichter) alles richtig machen, berücksichtigen sie von alleine 
die U/f Charakteristik und reduzieren bei veringerter Frequenz die 
Ausgangsspannung.

Martin B. aus E. schrieb:
> Du verschaltest die Motoren für 400V und stellst 400V am Umrichter ein.

So isses