Hochspannungserdkabel

Gast
Taucher schrieb:
> Wieviele Ampere kann ein 240 mm² 20 kV Erdkabel verkraften?

Welche Isolation?
Wenn es eine einadrige Leitung ist, dann 528A (Gummi, PVC, TPE)
Aber der Wert gilt nur für Leitungen bis 1kV, sehe ich gerade.
Deshalb gib mal noch paar mehr Informationen über Leitungstyp, 
Isolation, Aderanzahl usw...
Gast
Hier gegenüber wird eine Trafostation ausgetauscht. Das Zuleitungskabel 
– ein 3-adriges, metallummanteltes Kupferkabel – wurde auf ca. 10 m mit 
einem Saugbagger aufgegraben und die Trafostation über 3 1-adrige 
Alu-Kabel in geschätzt 25 cm dicken flexiblen Rohren angeschlossen.

Das 3-adrige Kabel liegt einfach so in der Erde und die Verbindungen mit 
den 1-adrigen Kabeln auch. Kupfer- und Aluminiumkabel wurden mit 
mönströsen Lüsterklemmen per Schlagschrauber zusammengeschraubt. Zum 
guten Schluss wurden einfach die vier Schraubenköpfe an einer 
Sollbruchstelle mit dem Schlagschrauber abgewürgt und dann die ganze 
Konstruktion mit mehreren übereinander liegenden Schrumpfschläuchen 
isoliert und abgedichtet.

Das Ganze ähnelt mehr einer Klempnerarbeit, als der eines Elektrikers…

Wenn da 500 A durch gehen können, dann wären das satte 10 MVA.
N2xsy 240mm^2 Kupfer in Erde: 526A.
Macht an 20kV also 20kVx526AxWurzel3=18MVA.
Ich bin aber ziemlich sicher, saß es Alu ist
NA2XSY 240mm^2 Alu in Erde: 417A.

Da hängt aber nicht nur die eine Station dran sondern der ganze Ring

Jörg
Gast
> Hochspannungserdkabel

Kein Problem, der Melkexperte kennt sich weiss Bescheid:

"Natürlich müssten Jordanien und die Region insgesamt zunächst die 
eigenen Märkte bedienen. „Aber wenn es möglich ist, hier in dieser 
sonnenreichen Region Strom zu produzieren und ihn nach Europa zu bringen 
über eine Kabelverbindung übers Mittelmeer."

https://www.rnd.de/politik/erneuerbare-energien-klimaschutzminister-habeck-will-solarstrom-aus-nahost-und-nordafrika-EMSZ5P7O5HWJYO3IYW6PZUG2UA.html

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 4 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.