Netzspannung mit Halbleiter (IGBT) Schalten

OP #4367246
Lesenswert?

Hallo an alle, ☺
Ich möchte Netzspannung mit/einem IGBT’s  schalten.
Die Last, die geschaltet werden soll ist induktiv.
Nun habe ich mich schon versucht mich zu belesen und einiges 
herausgefunden:

-  MOC3042
-  2 x IGBT
-   IGBT in Kombination mit Gleichrichter

Mein Ziel ist es aber, die Schaltung mit IGBT’s (1200V) zu realisieren.
Meine gewünschte Besonderheit:
Wenn die Last ausgeschaltet wird, möchte ich das Ausschalten immer in 
90° der Sinuswelle erwischen.

Mein momentaner Fokus liegt aber bei der Netzschaltung mit IGBT’s.
Wie soll das mit einem Gleichrichter funktionieren?
Wo finde ich Lektüre über dieses Thema ?

Danke für die Hilfe
Liebe Grüße aus Lüneburg

Ps: Gruß an Falk =)
#4367260
Lesenswert?

@Alexander S. (bib-networks)

>Ich möchte Netzspannung mit/einem IGBT’s  schalten.

Hmm.

>Die Last, die geschaltet werden soll ist induktiv.

Was denn genau? Ein Motor?

>-  MOC3042

Nee, das ist ein Triac-Optokoppler, zur Ansteuerung von Leistungstriacs. 
Du brauchst aber eher einen galvanisch getrennten MOSFET/IGNT Treiber.

>-  2 x IGBT

+ 2x Leistungsdiode

>-   IGBT in Kombination mit Gleichrichter

Brückengleichrichter, dann reicht ein IGBT

>Wenn die Last ausgeschaltet wird, möchte ich das Ausschalten immer in
>90° der Sinuswelle erwischen.

Von was? Strom oder Spannung? Warum?

>Mein momentaner Fokus liegt aber bei der Netzschaltung mit IGBT’s.
>Wie soll das mit einem Gleichrichter funktionieren?
>Wo finde ich Lektüre über dieses Thema ?

In den endlosen Welten des I-Nets.

>Ps: Gruß an Falk =)

Danke. Wir hatten mal Kontakt per Email, nicht wahr? Wie lief deine 
Projektarbeit?

Beitrag "IGBT Gate-Treiber zum Schalten von 230VAC"
OP #4367284
Lesenswert?

Hi Falk,

>Danke. Wir hatten mal Kontakt per Email, nicht wahr? Wie lief deine
>Projektarbeit?
Danke der Nachfrage, die Arbeit ist eine 1 geworden. Der Sensor 
funktionier (danke für die Unterstützung);-)

Die drei Sachen die ich oben aufgezählt habe, waren die Möglichkeiten 
die ich gefunden habe zum Thema "Netzspannung mit Halbleiter schalten".

>Von was? Strom oder Spannung? Warum?
90° Spannung.
Ich möchte gerne beobachten wie sich die Ströme verhalten.

>Was denn genau? Ein Motor?
richtig, Motor :-)

danke für die Info.

Lieben Gruß
Gast #4367294
Lesenswert?

Alexander S. schrieb:
> Mein momentaner Fokus liegt aber bei der Netzschaltung mit IGBT’s.
> Wie soll das mit einem Gleichrichter funktionieren?
1
        +---o 230V~ o---+
2
        |               |
3
       Last             |
4
        |               |
5
        +--|>|--+--|<|--+
6
        |       |       |
7
        |  IGBT >I------(--- Ansteuerung
8
        |      E|       |
9
        +--|<|--+--|>|--+
10
                |
11
                +----------- Masse

Alexander S. schrieb:
> Wenn die Last ausgeschaltet wird, möchte ich das Ausschalten immer in
> 90° der Sinuswelle erwischen.

Spannungs- oder Stromnulldurchgang ? Das ist bei induktiver Last ja 
nicht dasselbe.

> -  MOC3042

Ungeeignet. Nimm einen echten Optokoppler.

Das wichtigste beim Halbleiter am Stromnetz: Schutz gegen Überspannung, 
per VDR. Schutz vor Überstrom: Feinsicherung
1
        +---o 230V~ o---+
2
        |               |
3
       Last         Sicherung
4
        |               |
5
        +-------VDR-----+
6
        |               |
7
        +--|>|--+--|<|--+
8
        |       |       |
9
        |  IGBT >I------(--- Ansteuerung
10
        |      E|       |
11
        +--|<|--+--|>|--+
12
                |
13
                +----------- Masse
#4367348
Lesenswert?

@ Alexander S. (bib-networks)

>>Dann entsteht sofort ein Überspannungsimpuls durch Gegeninduktion und
>>zerstört dir deinen IGBT.

>Das habe ich im Hinterkopf, deswegen ein IGBT mit 1600V ? Mal gucken ob
>das reicht.

Quark. Wenn mit Überspannungen von Induktivitäten zu rechnen ist, reicht 
auch ein 10kV Typ nicht. Man muss sie begrenzen! Mit Bauteilen, die das 
können. Varistoren, Supressordioden etc.
#4367649
Lesenswert?

Hallo,

ich habe das hier nur gelesen und dabei kam eine Überlegung auf:

Er will den Stromverlauf sehen. Welchen und wo?
Ich schalte eine induktive Last im Spannungsmaximun aus.
Damit ist der Stromkreis offen und der Strom ist 0, wo soll er noch 
fließen.
Praktisch passiert jetzt, was Falk schon schrieb: die Spannung steigt 
wegen der Induktion weil die Energie irgendwo bleiben muß. Bei einem 
mechanischen Schalter eben bis die Durchschlag-Spannung erreicht ist und 
es eben schön funkt. Bei einem eltronischen Schalter eben bis ein 
Bauteil aufgibt.

Wenn jetzt die Spannung mit Varistor o.ä. begrenzt wird, erhalte ich 
doch nur Informationen darüber, wie sich der Strom mit der gewählten 
Spannungsbegranzung verhält?

Mir ist irgendwie nicht ganz klar geworden, was er eigentlich 
untersuchen will.

Gruß aus Berlin
Michael

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren