Über uC Sensor nachbilden (Strom)

OP #5237531
Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich habe mir einen Datenlogger gebaut an dem ich bis zu 10 Sensoren 
(4-20mA) anschließen kann. Da ich aktuell keine 10 Sensoren besitze, 
würde ich nun zum Testen gerne ein Gerät bauen welches die 10 Sensoren 
nachbildet und einfach ein paar verschiedene Signalverläufe simuliert.
Würde ich statt über den Strom meine Sensoren über die Spannung (0-10V) 
einlesen, dann würde ich einfach in meinem "Simulator-Gerät" einen 
Spannungsausgang realisieren, d.h. D/A-Wandler an den uC anschließen um 
dann mit einem OP einen Spannungsausgang von 0-10V auszubauen. Diesen 
Spannungsausgang würde ich dann wiederum direkt an die Sensoreingänge 
vom Datenlogger anschließen und mit der Simulation loslegen...

Da ich mich nun jedoch für einen Stromeingang entschieden habe, vermute 
ich, ich kann nicht einfach einen Stromausgang (4-20mA) bauen und damit 
den Sensor simulieren wie ich es bei einem Sensor mit Spannungsausgang 
realisieren würde.

Nun frage ich mich, wie kann ich den Sensor mit Stromausgang simulieren?

Vllt sollte ich noch anmerken, die Sensoren sind 2 polig aufgebaut. 
Dementsprechend ist mein Sensor doch eine Stromsenke?!

Vielen Dank im Voraus...!
OP #5237583
Lesenswert?

Da mein Sensor 2 polig aufgebaut ist, arbeitet dieser passiv, d.h. als 
Stromquelle fungiert mein Eingang am Datenlogger. Also so wie in dem 
ersten Bild hier 
(http://blog.wika.de/know-how/elektrische-schaltung-drucksensoren-aktiv-passiv/)...

Noch einer schrieb:
>> ich kann nicht einfach einen Stromausgang (4-20mA) bauen
>
> Aber sicher doch. Nach Spannungsgesteuerte Stromquelle suchen. Da sind
> einige dabei, bei denen RL an Masse liegt.

Baue ich jetzt eine weitere Stromquelle auf, habe ich dann nicht zwei 
Stromquellen?!

Ich frage mich gerade, ist eine Spannungsgesteuerte Stromsenke nicht das 
richtige für mich?
Angehängte Dateien:
(Firma: matzetronics) #5237702
Lesenswert?

Ich hänge dir mal den Plan für so einen aus dem Schleifenstrom 
gespeisten Sensor an. Er lebt von etwa 2mA und ist in diesem Fall ein 
Temperatursensor. Ob du aber statt des NTC was anderes einsetzt, bleibt 
dir überlassen. Du kannst also z.B. auch einen DA Wandler einspeisen - 
solange die Schaltung im Stromverbrauch unter den 4mA bleibt und du die 
Masseverhältnisse beachtest.
Angehängte Dateien:
OP #5243549
Lesenswert?

Hallo zusammen,

vielen Dank für die hilfreichen Tipps!

Die Skizze 0584 soll das Prinzip verdeutlichen wie ich mit den 
Stromfluss vorstelle. Als Messaufnehmer im Logger nutze ich den RCV420, 
dieser wandelt mir das gemesene Sensor-/Stromsignal in eine Spannung 
(0-5V) um. Versorgt werden soll der simulierte Sensor über 24V vom 
Logger.

In Skizze 0586 habe ich mal die Schaltung so aufgebaut, dass ich den 
Sensor mit Hilfe des Chips XTR111 und einem uC simulieren kann.
Was haltet ihr davon?

Datenblatt xtr111
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/xtr111.pdf

Datenblatt RCV420
http://www.ti.com/lit/ds/sbvs019/sbvs019.pdf
Angehängte Dateien: