Hallo zusammen, ich habe mir einen Datenlogger gebaut an dem ich bis zu 10 Sensoren (4-20mA) anschließen kann. Da ich aktuell keine 10 Sensoren besitze, würde ich nun zum Testen gerne ein Gerät bauen welches die 10 Sensoren nachbildet und einfach ein paar verschiedene Signalverläufe simuliert. Würde ich statt über den Strom meine Sensoren über die Spannung (0-10V) einlesen, dann würde ich einfach in meinem "Simulator-Gerät" einen Spannungsausgang realisieren, d.h. D/A-Wandler an den uC anschließen um dann mit einem OP einen Spannungsausgang von 0-10V auszubauen. Diesen Spannungsausgang würde ich dann wiederum direkt an die Sensoreingänge vom Datenlogger anschließen und mit der Simulation loslegen... Da ich mich nun jedoch für einen Stromeingang entschieden habe, vermute ich, ich kann nicht einfach einen Stromausgang (4-20mA) bauen und damit den Sensor simulieren wie ich es bei einem Sensor mit Spannungsausgang realisieren würde. Nun frage ich mich, wie kann ich den Sensor mit Stromausgang simulieren? Vllt sollte ich noch anmerken, die Sensoren sind 2 polig aufgebaut. Dementsprechend ist mein Sensor doch eine Stromsenke?! Vielen Dank im Voraus...!
:
Bearbeitet durch User
> ich kann nicht einfach einen Stromausgang (4-20mA) bauen
Aber sicher doch. Nach Spannungsgesteuerte Stromquelle suchen. Da sind
einige dabei, bei denen RL an Masse liegt.
Da mein Sensor 2 polig aufgebaut ist, arbeitet dieser passiv, d.h. als Stromquelle fungiert mein Eingang am Datenlogger. Also so wie in dem ersten Bild hier (http://blog.wika.de/know-how/elektrische-schaltung-drucksensoren-aktiv-passiv/)... Noch einer schrieb: >> ich kann nicht einfach einen Stromausgang (4-20mA) bauen > > Aber sicher doch. Nach Spannungsgesteuerte Stromquelle suchen. Da sind > einige dabei, bei denen RL an Masse liegt. Baue ich jetzt eine weitere Stromquelle auf, habe ich dann nicht zwei Stromquellen?! Ich frage mich gerade, ist eine Spannungsgesteuerte Stromsenke nicht das richtige für mich?
:
Bearbeitet durch User
Such Mal ein bisschen bei den Herstellern. Da gibt es extra Chips dafür. https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/current-loop-products-4-20ma/MAX15500.html https://www.melexis.com/en/product/MLX90323/Sensor-Interface-IC-Current-Loop-Output Ansonsten such Mal nach voltage to current converter
Ich hänge dir mal den Plan für so einen aus dem Schleifenstrom gespeisten Sensor an. Er lebt von etwa 2mA und ist in diesem Fall ein Temperatursensor. Ob du aber statt des NTC was anderes einsetzt, bleibt dir überlassen. Du kannst also z.B. auch einen DA Wandler einspeisen - solange die Schaltung im Stromverbrauch unter den 4mA bleibt und du die Masseverhältnisse beachtest.
:
Bearbeitet durch User
Hab sowas Mal mit XTR106 gemacht, per pwm via Optokoppler, dann auf gegentaktverstärker , dann über 3stufiges pi-glied, dann auf den xtr ... Das ganze lief ab 3mA passiv und war schön linear zum Tastverhältnis
Hallo zusammen, vielen Dank für die hilfreichen Tipps! Die Skizze 0584 soll das Prinzip verdeutlichen wie ich mit den Stromfluss vorstelle. Als Messaufnehmer im Logger nutze ich den RCV420, dieser wandelt mir das gemesene Sensor-/Stromsignal in eine Spannung (0-5V) um. Versorgt werden soll der simulierte Sensor über 24V vom Logger. In Skizze 0586 habe ich mal die Schaltung so aufgebaut, dass ich den Sensor mit Hilfe des Chips XTR111 und einem uC simulieren kann. Was haltet ihr davon? Datenblatt xtr111 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/xtr111.pdf Datenblatt RCV420 http://www.ti.com/lit/ds/sbvs019/sbvs019.pdf