Einheitssignal 10V mit ATMega messen

Gast #2385659
Hallo Forum,

ich möchte das Signal eines Drucktransmitters mit einem ATMega messen, 
welcher ein Einheitssignal 0-10V ausgibt.

Der AREF-Pin hängt mit 10mH gegen VCC und mit 100nF gegen Masse.

Das zu messende Eingangssignal wird über einen Spannungsteiler mit 2 x 
10 kOhm halbiert. Direkt am Eingangspin des ADC, parallel zum 10 
kOhm-Widerstand gegen Masse, befindet sich ein 1,5µF Kondensator zur 
Störungsunterdrückung.

In den angehängten Bildern ist nun das Signal zu sehen, welches ich 
direkt an der Eingangsbuchse messe, wo der Drucktransmitter 
angeschlossen werden soll.

Die Störungen treten ca. alle 71.5 kHz auf und bestehen aus abklingenden 
Schwingungen von 20 MHz.

Durch nahezu leeren Code schließe ich softwaregeriebene Schaltvorgänge 
als Störquelle aus.
Die Spannungsversorgung wird durch ein Netzteilmodul 5V 3A realisiert.
http://www.conrad.de/ce/de/product/511511/PM-15-5-ACDC-NETZTEILMODUL

Desweiteren befinden sich 2 DC/DC Wandler (SIM5 und SIM1) im Gehäuse.

http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/SIM1-0524-SIL4/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=P853;GROUPID=4956;ARTICLE=35027;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=11Tp0dVX8AAAIAACxRSO04092eb13e05b51f0a8c32c0575ccefbd

http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/SIM5-0515D/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=P853;GROUPID=4956;ARTICLE=35085;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=11Tp0dVX8AAAIAACxRSO04092eb13e05b51f0a8c32c0575ccefbd
(als Single-Modul)

Können Netzteil oder DC/DC-Wandler Ursache für die Störungen sein?
Wie lassen sich diese Störungen abblocken?

Wären eventuell andere Widerstandswerte des Spannungsteilers sinnvoll um 
die Störquelle stärker zu belasten?


Dank im Vorraus
Angehängte Dateien:
Gast #2385675
Das sieht nach Masseproblem aus. Zum Beispiel wenn die Tastkopfmasse 
nicht direkt am Messort angeschlossen ist. Ursache der Spikes sind 
sicherlich die Wandler.
gk
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2385688
DTM schrieb:
> um die Störquelle stärker zu belasten?
Kennst du die Störquelle?
Gratulation, dann ist die Lösung einfach: Entstören.  ;-)

> Wie lassen sich diese Störungen abblocken?
Stören die "Störungen"?
Wo ist die Masseklemme vom Oszi angeschlossen?
Wie sieht deine Masseführung insgesamt aus (Foto)?

Ich habe (wie gk) den Verdacht: "Wer Mist misst, misst Mist."

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 15 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.