Auf der Lp einer Heizungssteuerung aus den 1990er Jahren (EWFE-Duomat) 
ist das im Bild gezeigte R-Netzwerk mit der Bezeichnung "8X-2-104" 
drauf.
Hat jemand noch ältere Datenblätter von solchen Bauteilen?
In den aktuellen BOURNS-Datenblättern kommt diese Bezeichnung nicht 
(mehr) vor ...
Die Innenschaltung und die Widerstandsgrößen kann man im eingebauten 
Zustand (OPV-Beschaltung) nur sehr schwierig ermitteln. Die erste 
Annahme, dass es sich um 7x10k - ein gemeinsamer Anschluss handelt, hat 
sich leider so nicht bestätigt.

Grüsse aus Berlin

PSblnkd
Angehängte Dateien:
Gast #4676442
Lesenswert?
• ▲
▼
Luca E. schrieb:
> Gemäß http://www.bourns.com/pdfs/4600X.pdf (Typical Part Marking / How
> to order) würde ich sagen, dass es sich dabei um 4 isolierte Widerstände
> mit je 100k Ohm handelt.
Ok - das Datenblatt kenne ich auch. Demnach wäre die "Order 
Information": 46 08 X - 102 - 104 für das "Part Marking": X8-2-104.
Die "Electrical Configuration": 102 bedeutet: "Isolated", was wiederum 
auf der nächsten Seite rechts oben "Isolated Resistors (102 Circuit)" 
dargestellt ist. Das widerspricht aber z.T. den Messungen:
1 - 2: 100k
2 - 3: äußere Brücke
3 - 4: 100k
1 - 4: 200k
5 - 6: 50k
6 - 7: 50k
7 - 8: 50k
6 - 8: interne Brücke
5 - 7: externe Brücke, deshalb die 50k!
Oder interpretiere ich da was falsch?

Trotzdem - die intensive Beschäftigung mit dem BOURNS-Datenblatt hat mir 
schon sehr geholfen beim Re-engineering der Heizungssteuerung.

Grüsse aus Berlin

PSblnkd
Gast #4677702
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich muss meinen Post vom 09.08.2016 dahingegen revidieren, weil sich nun 
nach nochmaliger intensiver Lp-Inspektion herausgestellt hat, dass:
"6 - 8: interne Brücke"
nicht korrekt ist, sondern durch eine "externe Brücke" realisiert wird.
Somit ist das NW "X8-2-104" tatsächlich ein 8-pin Standard-NW mit 4 
isoliert herausgeführten Widerständen.

Nun konnte ich den Schaltplan - auch vom Verständnis her - jedenfalls 
zunächst erst einmal für diesem Teil rekonstruieren.
Es handelt sich um einen rückgekoppelten Schwellwertschalter bestehend 
aus einem TL082 (2x OPV) mit sehr hochohmigen Widerständen (nicht die 
des NW, sondern im MOhm-Bereich). Die Auswertung geschieht über einen 
Optokoppler im µC (TMS370).

Durch Messungen im eingebauten Zustand muss ich nun herausfinden, warum 
der Schwellwertschalter nicht die gewünschte Funktion hat 
(Flammüberwachung) ...

Nochmals vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung!

Grüsse aus Berlin

PSblnkd

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.