Luftdruck eines Lüfters

OP #5893578
Lesenswert?

Hallo

ich habe an einen Gerät x einen Internen Lüfter der die Aufgabe hat die 
Abwärme nach außen zu führen. Die Wärme soll jetzt aber nicht in den 
Raum gelangen sondern mit einen Flex Rohr ca 5 Meter nach ober 
Transportiert werden.
Ich weiß nun nicht, ob der Lüfter der das schaft alles nach oben zu 
Drück.
Gibt es dazu Berechnungen? Ich habe den Durchmesser und die Elektrischen 
Daten des dess Lüfters.
Angehängte Dateien:
Gast #5893639
Lesenswert?

Mario K. schrieb:
> Die Wärme soll jetzt aber nicht in den
> Raum gelangen sondern mit einen Flex Rohr ca 5 Meter nach ober
> Transportiert werden.

Also, der hydrostatische Druck der Luftsäule in Luft ist, ... also Luft 
wiegt etwa 1g/l, ... auf jeden Fall ist warme Luft leichter, ...

Ja.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5893648
Lesenswert?

Mario K. schrieb:
> Ich habe den Durchmesser und die Elektrischen Daten des dess Lüfters.
Gut. Und wir müssen diese Informationen hinter den Gitterstäben 
enträtseln um hier mitmachen zu dürfen?

> Gibt es dazu Berechnungen?
Du kannst da viel rechnen. Aber hinterher wirst du dich dann empirisch 
dem finalen Ergebnis annähern. Deshalb kannst du die Rechnung auch 
gleich weglassen und die gesparte Zeit mit Versuchen zubringen. Ich 
würde da ggfs. am anderen Ende des Rohres auch noch einen Lüfter 
installieren...
#5893768
Lesenswert?

Lothar M. schrieb:

> Ich
> würde da ggfs. am anderen Ende des Rohres auch noch einen Lüfter
> installieren...

Warum?
Ein fünf Meter hoher Kamin sollte von allein ziehen, sofern er frei ist.
Falls ein zweiter Lüfter erforderlich sein sollte, dann dazu,  das 
"Gerät x" mit Überdruck zu belüften.

Aber offenbar sollen wir nicht einmal wissen, wieviel cfm der Fan 
schafft, nur,  wieviel Strom er verbraucht ...
Persönliche Seite #5894014
Lesenswert?

Ich befürchte, er schafft es nicht.

Fördermedium: Luft 20 °C
Volumenstrom: 4,7 m³/min
Dichte: 1,2 kg/m³
Dynamische Viskosität: 17,1 10-6 Pa s

Rohrleitungselement:   Kreisrohr
Elementabmessungen:   Rohrdurchmesser D: 100 mm
Rohrlänge L: 5 m

Ergebnisse:
Strömungsgeschwindigkeit: 9,97 m/s
Reynolds-Zahl: 69991
Strömungsform: turbulent
Rohrrauhigkeit:  0.5 mm
Rohrreibungszahl: 0,03
Zeta-Wert: 1,58

Druckverlust:   0,94 mbar
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5894444
Lesenswert?

Percy N. schrieb:
> Ein fünf Meter hoher Kamin sollte von allein ziehen, sofern er frei ist.
Wenn der Lüfter im Gerät nichts für die Anwendung "Pumpen durch ein 5m 
Rohr" taugt, kann am anderen Ende des Rohres ein Lüfter angebaut 
werden, der mehr kann.
So macht es die Feuerwehr auch: sie verlässt sich nicht auf den 
Wasserdruck vom Wasserwerk, sondern schließt noch eine zusätzliche Pumpe 
an, um den Durchsatz zu erhöhen.

Mario K. schrieb:
> Ein m³/h entspricht ca. 0,589 CFM und ein CFM entspricht ca. 1,699 m³/h.
> Leider habe ich keines der beiden Angaben gefunden.
Ich finde beide Angaben. Sogar im Screenshot. Und das vollständige 
Diagramm ist im verlinkten Datenblatt.

Joe G. schrieb:
> 0,94 mbar
= 94 Pa
Damit kommt laut Diagramm aus dem verlinkten Datenblatt ein Luftstrom 
von genau 0m/s heraus.

Bei einem Rohrdurchmesser von 200mm (also 4 facher Rohrquerschnitt) 
kommen 0,03mbar = 3 Pa und damit 4,5m³/min heraus.

Und 150mm Rohrdurchmesser ergeben 13 Pa und somit knapp 4m³/min 
Durchsatz...

> Druckverlust:   0,94 mbar
"Hinweis: Die Berechnung wurde durchgeführt vom Online-Rechner der 
Druckverlust-Homepage www.druckverlust.de"
http://www.druckverlust.de/Online-Rechner/
;-)
Angehängte Dateien:
#5900429
Lesenswert?

Lothar M. schrieb:

> So macht es die Feuerwehr auch: sie verlässt sich nicht auf den
> Wasserdruck vom Wasserwerk, sondern schließt noch eine zusätzliche Pumpe
> an, um den Durchsatz zu erhöhen.
Wasser ist ein inkompressibles Medium. Saugpumpen kann man nur bis zum 
NPSH einsetzen, danach sterben sie den Kavitationstot.

Luft ist kompressibel. Ausserdem sind die Kanäle nicht so steif. Man hat 
schon Kanäle gesehen die beim Unterdruck kollabieren.

> Damit kommt laut Diagramm aus dem verlinkten Datenblatt ein Luftstrom
> von genau 0m/s heraus.
Der Ventilator rührt im eigenem Saft und stirbt den Hitzetot. Da wär er 
nicht der erste.

> "Hinweis: Die Berechnung wurde durchgeführt vom Online-Rechner der
> Druckverlust-Homepage www.druckverlust.de"
> http://www.druckverlust.de/Online-Rechner/
nimm besser http://www.druckverlust.de/Online-Rechner/Luft.html

Alte Knacker haben für soetwas einen Rechenschieber in der Schublade und 
Lindab Vent Tools auf dem Smartphone.

btw: Flexschlauch ist NICHT mit Wickelfalz zu vergleichen.
Persönliche Seite #5901498
Lesenswert?

Sebastian L. schrieb:
> Alte Knacker haben für soetwas einen Rechenschieber in der Schublade

In einem sehr elektrotechnisch geprägten Forum darf man auch LTspice 
verwenden :-)
Der Lüfter kann über eine ideale Spannungsquelle mit Innenwiderstand 
dargestellt werden und das Rohr über einen nichtlinearen pneumatischen 
(hydraulischen) Widerstand. Der Schnittpunkt beider Kurven ergibt dann 
die Arbeitspunkt der Lüfteranlage. Im vorliegenden Fall wird das System 
doch laufen. Es stellt sich ein Volumenstrom von 2.8 m³/min ein. Der 
Druckabfall am Rohr beträgt 33.5 Pa.
Angehängte Dateien:
#5902575
Lesenswert?

Joe G. schrieb:
> Sebastian L. schrieb:
>> Alte Knacker haben für soetwas einen Rechenschieber in der Schublade
>
> In einem sehr elektrotechnisch geprägten Forum darf man auch LTspice
> verwenden :-)
Natürlich. Dann muss man aber die Parameter richtig setzen und hat keine 
Bibliotek aus der sie rausgezogen werden.

wie schon geschrieben habe ich heute für sowas die Lindab Vent Tools auf 
dem Smartphone.

Dein Model geht von einem idealem Rohr aus. keine Fittings, keine Gitter 
etc.
Wie besch... das bei Flexschäuchen dann aussieht kannst du hier lesen:
https://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/Lindab/Technical/12-Flexible-and-semiflexible-products-ads.pdf


BTW: Den Prastikrechenschieber habe ich immer noch im Rettungsboot 
liegen. Tagenstabellen kann ich nicht auswendig.
Persönliche Seite #5902646
Lesenswert?

Sebastian L. schrieb:
> Dein Model geht von einem idealem Rohr aus. keine Fittings, keine Gitter
> etc.
> Wie besch... das bei Flexschäuchen dann aussieht kannst du hier lesen:

Mitnichten, mein Modell betrachtet Rohre, Gitter, Fittings, 
Flexschläuche usw. immer als nichtlinearen Widerstand bei dem sowohl der 
Widerstandswert als auch die Potenz variabel ist. Jetzt können beliebige 
fluidmechanische Netzwerke analog elektrischer Schaltungen aufgebaut und 
simuliert werden. Also Lüfter, Rohre, Fittings, usw. in beliebiger 
Anzahl mit Reihen- und Parallelschaltung. Ein Wellrohr ist dabei eine 
leichte Übung ;-)
Angehängte Dateien: