Kapazitiver Spannungsteiler Beleuchtung

OP #6216209
Lesenswert?

Hallo, ich habe ein Haus gekauft, leider ist der Verkäufer ein Ars...

Er schrieb im Übergabeprotokoll das es sich bei der Badbeleuchtung um 
einen "kapazitiven Spannungsteiler" handelt und bevor.man ein 
Leuchtmittel tauscht unbedingt spannungsfrei schalten sollte.

Es handelt sich um eine Halogenbeleuchtung OHNE Trafo es sind 9 Lampen 
12V/35W

Nun habe ich in seinen Unterlagen sein Plan von damals gefunden, mit zig 
Berechnungen über Kondensatoren und Varistoren.

Leider bekomme ich seine Schaltungsteile nicht aus der Decke, da ist ein 
Kabelwirrwarr vom feinsten.

Ich habe euch mal seinen Plan angehängt, vllt könnt ihr mir da helfen, 
für was der ganze Quatsch gut sein soll, ich schätze Mal auch 1996 gab 
es schon 12V Trafos :)

Danke
Angehängte Dateien:
#6216232
Lesenswert?

Thomas M. schrieb:
> Ich habe euch mal seinen Plan angehängt...

Super Qualität, ich versuche erst gar nicht etwas zu entziffern.


Thomas M. schrieb:
> Es handelt sich um eine Halogenbeleuchtung OHNE Trafo es sind 9 Lampen
> 12V/35W

Kaum zu glauben.


Thomas M. schrieb:
> Leider bekomme ich seine Schaltungsteile nicht aus der Decke, da ist ein
> Kabelwirrwarr vom feinsten.

Dir wird wohl nix anderes übrig bleiben als den Kram auszubauen.
Gast #6216239
Lesenswert?

Thomas M. schrieb:
> Leider bekomme ich seine Schaltungsteile nicht aus der Decke

Lass sie drin oder leg sie tot.

Die Schaltungsteile sind im Plan markiert, die Lampe mit Rechteck darum, 
dort müssen auch die 230V ankommen.

Ich würde auf gute LED-GU10 230V umrüsten und eigene Verkabelung 
einziehen.

Warum LED-GU10? Weil man Birnen tauschen kann.
mfg mf
Gast #6216244
Lesenswert?

Thomas M. schrieb:
> vllt könnt ihr mir da helfen, für was der ganze Quatsch gut sein soll

Na ja, er betreibt die Lampen statt an einem Trsfo oder mit einer 
Drossel halt an einem (verlustarmen aber schneller als ein Trafo 
alternden) 75uF Motorbetriebskondensator.

Der war sicher nicht billiger, vielleicht hatte er ihn aber über. Die 
Nahezu Konstantstromversorgung schont jedenfalls die Lampen beim 
Einschalten.

Strom ausschalten (was doof ist wenn eine Lampe durchgebrannt ist weil 
man dann ja nicht sieht wann der Schalter ein ist) und Leuchtmittel 
wechseln.

Nicht durch LED oder irgendwas anderes ohne Umbau ersetzen.

Er hätte über den Kondensator noch einen Bleeder Widerstand setzen 
sollen.
Gast #6216375
Lesenswert?

Technisch gesehen ist ein Kondensator als Vorschaltwiderstand eine 
elegante Lösung, da daran kaum Verluste auftreten. (Wenn alle 9 Lampen 
in Reihe miteinander und mit dem Kondensator geschaltet sind, müsste 
dieser nach meiner - hoffentlich richtigen - Rechnung einen Wert von 43 
Mikrofarad haben.) ABER: Sobald eine Lampe durchgebrannt ist, sind alle 
anderen auch dunkel. Da wird es schwer, die defekte Lampe zu finden. 
Außerdem liegt dann an einem Teil der Lampen die volle Netzspannung und 
für diese Spannung ist die Isolation der Lampen nicht gebaut. Das gilt 
übrigens auch für den "normalen" Betrieb, bei dem an der ersten Lampe 
immer noch etwa die halbe Netzspannung anliegt. Den Lampenkörper sollte 
man also besser nie berühren können. Und sollte der Kondensator einmal 
durchschlagen, werden alle Lampen überlastet, was zu einem Brand führen 
kann. Und selbst wenn es mal aus einem ganz anderen Grund zu einem Brand 
kommt und der Sachverständige diese Bastellösung entdeckt, wird die 
Versicherung wohl kaum für den Schaden eintreten, da die 
Hausinstallation nicht den gängigen Regeln entsprechend ausgeführt ist.

Mein Rat deshalb: Den ganzen Kram nicht mehr einschalten und möglichst 
schnell ausbauen, damit bei einem Schadensfall kein Sachverständiger den 
Aufbau zu Gesicht bekommt. Nicht immer ist man gut beraten, wenn man 
eine technisch elegante aber nicht regelkonforme Lösung in die Tat 
umsetzt.
OP #6216413
Lesenswert?

Danke für die hilfreichen antworte, wo die Schaltungsteile sich befinden 
habe ich selbst gesehen, an dieser Lampe hatte ich versucht das Zeug 
rauszuziehen, was leider nicht gelang.

Holzdecke 2cm Luft, Rigipsdecke, direkt auf Holzunterkonstruktion 
geschraubt.

Wie groß sind denn die Kondensatoren darin, bekommt man die überhaupt 
durch den Lampenausschnitt raus?

Würde es gern tot legen, auf LED umrüsten, Netzleitung hatte ich nicht 
gefunden.

Wenn ich die Sicherung ausschalte, wie lange hat der Kondensator dann 
noch Spannung, oder reicht es kurz bei ausgeschaltet Sicherung den 
Lichtschalter einzuschalten?

LG
Gast #6216545
Lesenswert?

Pragmatiker schrieb:
> Thomas M. schrieb:
>> Ich habe euch mal seinen Plan angehängt, vllt könnt ihr mir da helfen,
>> für was der ganze Quatsch gut sein soll, ich schätze Mal auch 1996 gab
>> es schon 12V Trafos :)
>
> LTSpice kennst du? Damit könntest du dir selber ansehen, was da
> passiert.

Man kann damit aber keinen Hausbrand simulieren.
Gast #6216583
Lesenswert?

hinz schrieb:

>> LTSpice kennst du? Damit könntest du dir selber ansehen, was da
>> passiert.
>
> Man kann damit aber keinen Hausbrand simulieren.

Muss man offenbar auch nicht simulieren , da die Schaltung seit 1996 
in der Praxis gezeigt hat, daß sie nicht in der Lage war, das Haus zu 
entflammen.
Gast #6216601
Lesenswert?

KondensatOhr schrieb:
> hinz schrieb:
>
>>> LTSpice kennst du? Damit könntest du dir selber ansehen, was da
>>> passiert.
>>
>> Man kann damit aber keinen Hausbrand simulieren.
>
> Muss man offenbar auch nicht simulieren , da die Schaltung seit 1996
> in der Praxis gezeigt hat, daß sie nicht in der Lage war, das Haus zu
> entflammen.

Was für ein Stuss.
#6216602
Lesenswert?

Thomas M. schrieb:
> Er schrieb im Übergabeprotokoll das es sich bei der Badbeleuchtung um
> einen "kapazitiven Spannungsteiler" handelt und bevor.man ein
> Leuchtmittel tauscht unbedingt spannungsfrei schalten sollte.

Der war vielleicht etwas exzentrisch, aber daß er sich an solche Details 
erinnert und das extra im Übergabeprotokoll erwähnt und inkl. Schaltplan 
Dir übergibt, zeigt daß er schon gewissenhaft war.
Gast #6216608
Lesenswert?

Gerd E. schrieb:
> Thomas M. schrieb:
>> Er schrieb im Übergabeprotokoll das es sich bei der Badbeleuchtung um
>> einen "kapazitiven Spannungsteiler" handelt und bevor.man ein
>> Leuchtmittel tauscht unbedingt spannungsfrei schalten sollte.
>
> Der war vielleicht etwas exzentrisch, aber daß er sich an solche Details
> erinnert und das extra im Übergabeprotokoll erwähnt und inkl. Schaltplan
> Dir übergibt, zeigt daß er schon gewissenhaft war.

Naja, so einen Murks einzubauen zeugt jedenfalls von bestenfalls 
Halbwissen.
Beitrag #6216613 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6217381 wurde von einem Moderator gelöscht.