Funkenstrecke/Gasableiter-Modell für LTSpice

OP #6338005
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo Community,
zuerst einmal ich bin ganz neu hier und das ist mein erster Beitrag. Ich 
hoffe ich bin in der richtigen Rubrik.

Im Rahmen eines Studium-Projekts untersuche ich Auswirkungen von 
überspannungsbegrenzenden Bauteilen in einer NS-Installation. Im Anhang 
ist meine bisherige Schaltung zu sehen: Auf der linken Seite befindet 
sich ein Hybridgenerator, der einen 1,2/50 µs Spannungsimpuls erzeugt. 
Dieser gelangt auf das kleine Leitungsmodell mit NYM-Kabeln, was bisher 
durch Varistoren geschützt wird (sie repräsentieren die SPD's zwischen 
Blitzschutzzonen). Dabei wurden die Varistoren jetzt so koordiniert, 
dass der Großteil der Energie schon vom Varistor U4 am Anfang der 
Installation abgeleitet wird. Die Energie soll sozusagen erst gar nicht 
in die Installation gelangen.

Nun soll der Varistor U4 durch eine Funkenstrecke/Gasableiter ersetzt 
werden, die noch modelliert werden muss. Da ich mit LTSpice noch nicht 
sooo viel Erfahrung habe und bisher in Übungen nur mit den üblichen 
Standardbauteilen gearbeitet habe, stehe ich ehrlich gesagt etwas auf 
dem Schlauch und weiß nicht wirklich weiter.

Nun meine Frage: Gibt es hier in diesem Forum schon Modelle oder 
Anleitungen, wie man solche Bauteile realisieren kann?

Vielen Dank!
Daniel
Angehängte Dateien:
#6338037
Lesenswert?
• ▲
▼
Die zu entladene Kapazitaet von 11uF ist heftig, die Spannung auch. Den 
ersten Ueberspannungsableiter kannst du weglassen der macht das nicht 
lange. Besser eine Transil Diode.

Also
-eine Transil, oder auch nicht, dh weglassen.
-Eine Spule,
-einen Gasableiter, oder Transil
-eine Spule,
-eine Transil

Sollte so passen
#6338114
Lesenswert?
• ▲
▼
10kV/11uF Kondensator gippsnich. In dem 1k Widerstand werden max. 100kW 
umgesetzt. Dieses Modell ist weit weg von einer Wirklichkeit, die man 
simulieren möchte.

Gas Discharge Tube Modeling With PSpice
Publisher: IEEE

Author(s)
Julio Guillermo Zola
All Authors

Gas discharge tubes (GDT)-sometimes named spark gaps (SGs)-are commonly 
used to suppress transients in many applications, from high-frequency 
communications to ac medium-power supply lines. The sharp GDT breakdown 
characteristics enable them to provide suitable transient suppression 
performance. A simple model of GDT for personal simulation program with 
integrated circuit emphasis (PSpice) simulation, based on theoretical 
triac behavior, is proposed in this correspondence. The comparison 
between real measured characteristics and the proposed model results in 
a suitable approach for the overvoltage transient response without 
typical problems of numerical convergence.
Published in: IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility ( 
Volume: 50 , Issue: 4 , Nov. 2008 )
Page(s): 1022 - 1025
Date of Publication: 28 October 2008


Gibts umsonst in der Bücherei.
Ist wahrscheinlich immer noch ein beackertes Gebiet.

Cheers
Detlef
#6338472
Lesenswert?
• ▲
▼
Daniel D. schrieb:
> Nun meine Frage: Gibt es hier in diesem Forum schon Modelle oder
> Anleitungen, wie man solche Bauteile realisieren kann?

Ich habe für Dich einen anderen Ansatz. LTspice bietet inzwischen 
Modelle für EMC Tests nach ISO 7637-2 und ISO 16750-2. In beiden 
Artikeln wird der Hintergrund eingehend beschrieben. Zudem gibt es jede 
Menge "Related Resources".

https://www.analog.com/en/technical-articles/low-quiescent-current-surge-stopper-robust-automotive-supply-protection.html

https://www.analog.com/en/technical-articles/ltspice-models-of-iso-7637-2-iso-16750-2-transients.html?ADICID=EMAL_WW_P44152_MIX-NL-PN_702&deliveryName=DM5086

mfg klaus

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.