MPPT regelt Lastausgang ab (hoher Strom < 1ms) <= workaround?

OP #7489724

Liebe Gemeinde, KastenWagen mit PV und Kühlbox: MPPT-Regler (Victron 75/100) hat für den Lastausgang Schutzmaßnahmen: StromSpitzen, Unterspannung, Strombegrenzung ....

(Dometic, 45W) Kühlbox ist der größte Verbraucher und die könnte einwandfrei über den ein-aus Schalter bedient werden, ... aber:

ich habe eine 12V Zeitschaltuhr (relais) davorgehängt, damit ich die Kompressor-Kühlbox um zB 7h EIN (bzw zb 11h AUS) schalten kann. (später kommt noch ein ESP32 und dann SMS-Steuerung)

da komme ich jetzt zum Problem: Die KompressorKühlbox zieht wohl für wenige millisec einen zu hohen Strom, wodurch der MPPT-Regler abschaltet, (dann gleich wieder frei gibt - wieder zu macht - frei gibt ....) das Relais der Zeitschaltuhr zieht kurz an (MPPT schaltet ab) und so fort d.h. ALLE Verbraucher erhalten diese 'Aussetzer' wenn die Kühlbox 'zieht'

PS: wenn die Versorgerbatterie bei ca 12,5V liegt, klappt das Einschalten der KompressorKühlbox oft. Tagsüber dann nie (da hat die VersorgerBatterie dann min 13,2V)

PS: Mit einem testsetup hatte ich 200W entnommen, da blieb der MPPT-Regler offen (alles ok) ########### setup: PV am Autodach -> zum MPPT.IN (Victron 75/100) MPPT.Batt.-> steuert das Laden der 80AH Blei Batterie MTTP.Last.OUT -> (fast alle Verbraucher: Licht,Kühlbox,Musik,..) BATT: DirektLeitung zum 600W SinusWechselrichter (der hätte zu viel Strom gesaugt für den Lastausgang des MPPT) StarterBATT+ VersorgerBATT nicht gekoppelt

1
   Vom MPPT-Last.OUT geht's zur ZeitschaltUhr, von dort zur Kühlbox
2
   (ZeitschaltUhr hatte ich 3Stück gekauft, alle agieren gleich (kl Verbraucher daran, schaltet problemlos)
3
   (KompresserKühlbox läuft einwandfrei wenn ich die zwischengeschaltete ZeitschaltUhr entferne)

Ich möchte die intelligente SchutzVorrichtungen des MPPT verwenden, daher nicht angedacht die KompressorKühlBox direkt an die BATT zu hängen, was natürlich ausgezeichnet funktionieren würde (Unterspannungsschutz wäre aber nicht (wirklich) einstellbar, und kein SMS-steuern möglich). ############

So jetzt habe ich mindestens schon ein Jahr herumgefragt:

  • NTC einbauen (temperatur geregeltes Simulieren einer niederen Spannung)
  • dünne Kabeln (wieder) einbauen (hatte ich, da ging's wegen dem
    Spannungsverlust der Leitung, wollte ich natürlich nicht.)
  • fetten Kondensator parallel zum SchaltUhr-Relais
  • entsprechende Elektronik (wie sie wohl auch innerhalb der Kühlbox läuft, nochmal außen bauen, hmm not my favourite)
  • 1,2AH blei Batterie zum SchaltUhr-Relais dazuhängen. ... um die Stromspitze zu puffern.

so, hier wirds abenteuerlich.

  • ein radiomechanikermeister meinte, ja klar kein problem
  • ein Automechaniker sagt, nein die wird gegrillt
  • großes Batteriegeschäft sagt, ich soll doch eine zweite zb 60AH Batterie dazu hängen. sehr unterschiedlich und nicht alles fundiert wie mir erschien.

soweit glaube ich die 1,2AH BATT Lösung ist simpel und günstig.

ist das so?

  • Die kleine BATT macht das was die große macht.
  • Ladekurve des MPPT (für die 80AH) nicht stimmig für die 1,2 AH
  • die kleine 1,2AH wird nie richtig geladen und lebt nicht lang

Google suche bringt in letzter Zeit vermehrt richtig unbrauchbares, und allein beim "parallel-schalten von Blei BATT" gibt's Meinungen die so überhaupt nicht zusammenpassen.

In Camper-foren scheint keiner die Vorzüge einer Schaltuhr zu haben, oder sie lassen die Kühlung über Nacht einfach laufen, und haben riesiege BATT bzw Landstrom.

Würde mich über lösungsorientierte, sinnvoll umsetzbare und vorallem fundierte Meinungen eurerseits freuen. Danke #venture

#7489731

Rai schrieb:

Würde mich über lösungsorientierte, sinnvoll umsetzbare und vorallem fundierte

Du schliesst die Kühlbox über ausreichend dicke Kabel direkt an den Akku, aber über ein ordentliches (30A) KFZ Relais, und die Steuerspannung des Relais kommt aus der Zeitschaltuhr und die hängt am Victron-Lastausgang der bei Unterspannung abschaltet.

#7489773

Rai schrieb:

MPPT-Regler (Victron 75/100) hat für den Lastausgang Schutzmaßnahmen: StromSpitzen, Unterspannung, Strombegrenzung

Also eher 100/75 = 100V max. PV-Spannung und 75A max Ladestrom.

Rai schrieb:

(Dometic, 45W) Kühlbox ist der größte Verbraucher und die könnte einwandfrei über den ein-aus Schalter bedient werden

Diese Kühlbox zieht also 3,75A und man kann damit rechnen dass der Motor 37,5A benötigt um anzufahren. Sollte also passen.

Wie wäre es mit einem Kondensator an der 12V Leitung um den Akku beim anlaufen etwas zu schonen?

Du kannst auch einen 5W Leistungswiderstand von 0,1 Ohm bis 0,5 Ohm in Reihe zu der Kühlbox nutzen und der wird dann nach etwa 1-2 Sekunden mit einem MosFET überbrückt. Das sollte den Anlaufstrom begrenzen und sorgt dafür dass nicht sinnlos Energie verbrannt wird.

#7489800

Mike J. schrieb:

Du kannst auch einen 5W Leistungswiderstand von 0,1 Ohm bis 0,5 Ohm in Reihe zu der Kühlbox nutzen und der wird dann nach etwa 1-2 Sekunden mit einem MosFET überbrückt. Das sollte den Anlaufstrom begrenzen und sorgt dafür dass nicht sinnlos Energie verbrannt wird.

Eine solche Startschaltung hilft zwar oft, ist aber für Kompressoren eher nicht geeignet, weil diese den hohen Anlaufstrom brauchen, um überhaupt anzuspringen. Wenn ein Extrakabel vom Kompressor direkt zur Batterie nicht reicht, hilft nur noch eine grössere Batterie. Die hat dann einen niedrigeren Innenwiderstand.

#7489807

Ich hab's so gemacht: Vom Akku (mit 50A CF8-Sicherung) über einen "Votronic Battery Protector 40" zu einem Sicherungsverteiler an dem alle Verbraucher angeschlossen sind. (auch die Kompressorkühlbox) Funktioniert seit Jahren absolut störungsfrei.

#7489933

Kannst Du bitte erklähren wozu Du die Boxso oft abschalten willst? Die Waeco läuft bei mir im Wohnwagen den ganzen Sommer durch. Früher mit einem 55Watt Solarpanel, heute mit einem 250Watt Teil auf dem Dach. Im Transporter läuft eine Chinesische an 100Ah Bleigel mit 100Watt Solar auf dem Dach ebenso im Dauerbetrieb. Dank der Isolierung wird es in 10 Stunden nur 5 Grad wärmer in der Box aber einen lastabwurf konnte ich in den Jahren nie beobachten. Die Waeco ist so leise, das sie mich nie Stört.

MfG Michael

OP #7490321

so ein ähnlicher Gedanke kam mir auch schon, allerdings wollte ich ein anderes Relais+Kondensator 'vorschalten', bin aber kläglich an der Schaltung für die Verzögerung der Abschaltung desselben gescheitert. Danke für deinen Input!

OP #7490322

Ich hab's so gemacht: Vom Akku (mit 50A CF8-Sicherung) .... Die intelligente Überwachung habe ich schon im MPPT (und je nach Bedürfnissen auch einstellbar) daher wollte ich so eine Lösung nicht machen. Danke trotzdem.

OP #7490323

von Harald W. (wilhelms) ... eine grössere Batterie. Die hat dann einen niedrigeren Innenwiderstand Direkt an der 80AH BATT läuft alles fein, daher ist der Innenwiderstand für dieses Problem nicht relevant. Danke für deine Idee.

OP #7490327

von Michael O. (michael_o) Kannst Du bitte erklähren wozu Du die Boxso oft abschalten willst? gerne. Ich stehe oft in Spanien etc. ganztags in der Sonne (PV :) ) da ist die Abwärme der Kühlbox (trotz dicker Isolierung und keine Fenster) derart hoch, dass der Wärmeschutzschalter der Kühlbox diese ausschaltet. Weiters bin ich auch im Winter unterwegs, mehrere Tage Regenwetter etc, da würde meine BATT leer sein (nutze NIE Landstrom) . Lastly: Energie sparen, meine ich, heißt sie erst gar nicht zu verbrauchen.

Ab Oktober wird die Sonneneinstrahlung schon oft kritisch.

PS: habe jetzt einen Lüfter nach draußen eingebaut (verbraucht wenige mA), um die Warmluft abzuführen - und dadurch muss die Kühlbox auch im Sommer viel weniger oft anspringen. Am TagesEnde ein großer EnergieGewinn.

#7490372

Rai schrieb:

habe jetzt einen Lüfter nach draußen eingebaut (verbraucht wenige mA), um die Warmluft abzuführen - und dadurch muss die Kühlbox auch im Sommer viel weniger oft anspringen. Am TagesEnde ein großer EnergieGewinn.

Das sollte jeder im WohnWagen/Mobil machen, das Spart Strom UND im Eisfach bleibt es Eis ( Absorberkühlschrank) und auch die Kompressorbox liebt die Luftumwälzung.

OP #7490700

Das inzwischen eingebaute KFZ-Relais (30A) wurde nach 4std geschätzt 40°C heiß (anfassen und länger draufbleiben = ziemlich unangenehm). Spannung um 7h ca. 12,3V dann um 11h 14,4V (wegen der PV-Anlage schwankend). Muss also wieder raus. Ich besorge mir dieses hier, schaltet sofort für nur 5sec ein (dann ist ja der SpitzenStrom schon längst gepuffert worden) und dann selbstständig wieder ab.

https://www.mrs-electronic.com/produkte/detail/impulsrelais-m1-kompakt-12v

Danke für eure Unterstützung.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 3 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.