wie beschrieben habe ich den "Drehstrom-Wirkverbrauchszähler" DVS7410.1T.G2 5000 Imp/kWh der DZG Metering GmbH.
Tasmota 12.3.1.1 und SML habe ich konfiguriert, es scheint aber so, als ob der Zähler keine Ausgabe des Momentanverbrauchs hat.
Trotz der Erweiterung das Datensatzes per "Inf on" bekomme ich nicht die gemessene Leistungsangabe.
Ich erfasse zwar das Blinken der LED und errechne daraus den Momentanverbrauch in Watt, aber 0 Watt kann ich durch ausbleiben der LED nicht feststellen.
1
Optische Schnittstelle
2
- konform DIN EN 62056-21
3
- 9600 Bd, 8-N-1
4
- Zeitabstand zwischen 2 Bytes < 2ms
5
- Telegramme in SML 1.05
6
- SML-frame Version 1
7
- Server-Id nach DIN 43863-5
8
- Funktionsbeginn nach 2 Sekunden nach Zählerstart
Davor war ich besitzer eines "unfairen" Zählers, mit Rücklaufsperre aber nicht über alle Phasen saldierend:
"Drehstrom-Wirverbrauchszähler FRP-SM-B-05060CAA1-LCD" (500Imp./kWh)
Meine Frage:
Hat jemand evtl. den gleichen Zähler DVS7410.1T.G2 und bekommt erfolgreich die Leistungsangabe über SML?
Mal eine grundsätzliche Frage, da das aus deiner Beschreibung nicht eindeutig hervorgeht:
Du weisst, dass die Momentanwertausgabe (Impulse pro kWh) und die Ausgabe der SML-Daten über unterschiedliche LEDs erfolgt?
Ja, die pulsierende LED nehme ich über einen Fototransistor ab und verarbeite die in einem ESP8266 und schicke es per MQTT an FHEM. Die Auswertung habe ich selber gemacht, da es da nichts gutes fertiges gibt.
Die SML Daten nehme ich an der Datenschnittstelle über einen separaten ESP8266 mit Tasmota ab.
der DZG hat in der Firmware des Zählers einen Fehler, bei der Ausgabe der momentanen Leistung. Die Kodierung erfolgt mit einer falschen Kennzeichnung. Dadurch lässt sich nicht unterscheiden, ob Einspeisung oder Bezug erfolg.
Weitere Infos zum Auslesen von Stromzähler kann man hier lesen.
Beitrag "Digitale Stromzähler auslesen und in DB speichern"
Nach Aussage von DZG ist der Fehler in den neueren Zählern behoben worden.
Gruß Peter