Vaillant VRC DCF 9535 Eigenbau

Gast #5664809
Lesenswert?

Nachdem sich bei mir der DCF-Empfänger verabschiedet hatte und im Netz 
immer nur Teilinformationen über die Funktionsweise rumgeistern, habe 
ich die Schaltung nachgebaut und erfolgreich in Betrieb genommen. 
Deswegen möchte ich die Netzgemeinde daran teilhaben lassen. Die Dinger 
scheinen ja wohl öfters kaputtzugehen.
Auf der Vaillant Steuerungsplatine befindet sich 470-Ohm Widerstand am 
DCF-Pin. Hierüber wird die Schaltung versorgt und auch das Signal 
übertragen.
Das Signal welches übertragen wird, ist das DCF-Rohsignal (100ms für 
"0", 200ms für "1"), indem der Pegel auf low gezogen wird.  Da die 
Schaltung sich in dem Moment praktisch selber die Versorgung 
abschneidet, muß die Versorgung gepuffert werden. Der Elko darf nicht 
kleiner als 470uF sein.
Die Versorgung reicht sogar aus, um sich 'ne Kontroll-LED zu gönnen, wo 
man das Signal sehen kann. Der Rest ist eigentlich selbsterklärend.

Für die Temperaturerfassung habe ich die bestehenden Teile genommen, da 
es zu ungenau ist, die Kennwerte des NTC auszumessen. Ausserdem war der 
ja heil.
Das ganze wieder ins Originalgehäuse eingebaut und.. Voila. Fertig.

Viel Erfolg beim Nachbau

Für die Diode und den Mosfet können natürlich auch andere Typen genommen 
werden. Die Typen hatte ich noch.
Angehängte Dateien:
#5808683
Lesenswert?

Die LED habe ich weggelassen. Ich habe das gleiche Problem wie PommFriz 
schreibt: Signale liegen am DCF Anschluss der Therme an, aber die Uhr 
wird nicht gestellt.

Werde mal die Signallänge messen...

Mir ist nur nicht klar, wie ein Schmitt Trigger die Signaldauer auf 
exakt 100 oder 200 ms korrigieren soll.
#5808698
Lesenswert?

Clemens M. schrieb:
> Die LED habe ich weggelassen. Ich habe das gleiche Problem wie PommFriz
> schreibt: Signale liegen am DCF Anschluss der Therme an, aber die Uhr
> wird nicht gestellt.

Schlechter Empfang und eine wahrscheinlich zu simple Auswertung.
Es werden sicher keine gültigen Bits gesammelt, sondern nur 2-3 
Datenpakete logisch verglichen. Das klappt dann je nach Algo, mehr 
schlecht als recht. Verhinder aber recht zuverlässig, plausible aber 
falsche Ergebnisse.
Besseren Antennenstandort suchen und die Zuleitung auf 
Störeinstrahlungen prüfen, bzw. dementsprechend auslegen.
#5819003
Lesenswert?

Teo D. schrieb:
> Der Ausgang des Pollin Moduls, kann eigentlich nur 100µA!
> Ich würde die doch etwas sinnfreie LED stilllegen. Nich dass das noch
> der vorzeitiger Altersschwäche erliegt.

Ganz so ist das nicht:
Die LED ist nur 10% bzw 20% an(100ms od. 200ms). Bei 4k7 und einer 
BLAUEN LED würden bei 100% ED sowieso nur 400uA fliessen.
Also fließen hier im Mittel max. 20% von 400uA, also 80uA.
Sinnfrei ist die nicht. Mir hat die zB. geholfen, um zu beurteilen, ob 
der Standort ok ist. Dann blinkt sie gleichmäßig. Sowie da irgendwelche 
Aussetzer
oder "Zwischenblinks" auftreten, kann man gleich die Antenne anders 
ausrichten. Sonst wundert man sich, warum sich nie die Zeit richtig 
einstellt.
#5819022
Lesenswert?

Pomm F. schrieb:
> Also fließen hier im Mittel max. 20% von 400uA, also 80uA.

Da "Mittel" interessiert den Transistor wenig! 400µA bleiben 400% über 
max. I.

Pomm F. schrieb:
> Mir hat die zB. geholfen, um zu beurteilen, ob
> der Standort ok ist. Dann blinkt sie gleichmäßig. Sowie da irgendwelche
> Aussetzer
> oder "Zwischenblinks" auftreten, kann man gleich die Antenne anders
> ausrichten. Sonst wundert man sich, warum sich nie die Zeit richtig
> einstellt.

Aus eigener Erfahrung kann ich nur bestätigen, dass das Auge viel zu 
langsam dafür ist. Eine sauber blinkende LED, sag leider nicht viel 
aus. Daher auch nur "etwas sinnfreie". Einen Transistor dran und gut is. 
Wer will kann die dann ja immer noch stillegen, wenn nicht mehr genutzt
#6458617
Lesenswert?

Mein Vaillant DCF NTC Außenfühler 9535, hatte nur noch defekt konstant 
2,5 KOhm, wahrscheinlich der NTC mit dem Reihenwiderstand defekt, DCF 
hat kein Defekt. Da mein Außenfühler rosa vergossen ist, habe ich dank 
dem Forum einfach ein 1,5 KOhm NTC in reihe mit 200 Ohm, parallel zum 
noch vorhandenen internen 2,5 KOhm geschraubt.
#6458690
Lesenswert?

Der DCF-Baustein ist momentan bei Pollin nicht erhältlich. Es gibt aber 
vergleichbare Module bei Reichelt oder Amazon. Man muss sich allerdings 
über die maximal zulässige Betriebsspannung informieren und je nach 
Modul das Signal invertieren. Hab meine Heizung damals ohne DCF-Modul 
gekauft. Der Aufpreis steht nicht im Verhältnis zum Nutzen.
Hab eine ähnliche Schaltung mal für eine Schaltuhr der Firma Müller 
gebaut. Die genaue Funktion war natürlich im Manual nicht dokumentiert. 
Einfach die Spannung am DCF-Eingang gemessen, dann über einen 1 kOhm 
Widerstand händisch den Eingang in schneller Reihenfolge kurzgeschlossen 
und das DCF-Symbol erschien im Display (natürlich noch ohne genaue 
Zeit). Dann die Hilfsschaltung rund um das DCF-Modul entsprechend 
angepasst.
Für die Suche nach einem neuen NTC-Fühler kann man mit einem Poti 
verschiedene Widerstände einstellen und die Temperaturanzeige am Regler 
der Heizung ablesen. Ein 1,5 kOhm NTC ist ein Exot. Ev. durch 
Reihenschaltung bzw. Parallelschaltung mehrerer NTC und Festwiderstände 
erzeugen.

Grüße von petawatt
#7309619
Lesenswert?

Aus dem Vaillant-Installationsmanual (S.22): 12 Technische Daten 12.2 Fühlerwiderstände Temperatur (°C) Widerstand (Ohm) -25 2167 -20 2076 -15 1976 -10 1862 -5 1745 0 1619 5 1494 10 1387 15 1246 20 1128 25 1020 30 920 35 831 40 740 Und hier: https://www.wer-weiss-was.de/t/aussenfuhler-vaillant-vrc-dcf-defekt-2-54kohm/7254999/8 wird eine Ersatzbeschaltung mit NTC 1k und 2k2 sowie 330R für die beiden zusätzlichen Widerstände genannt.

#7511482
Lesenswert?

Der Temperaturfühler ist wohl die große Schwachstelle an dem Vaillant VRC DCF 9535. Eine zuverlässige Temperaturmessung ist Grundvoraussetzung für eine saubere Heizungssteuerung. Schwachpunkte sind: Sensor im geschlossenen Gehäuse.. Messung ist träge und ungenau. Die Kupferleitungen oxidieren und sorgen für Übergangswiderstände an den Klemmem. Abhilfe: der Sensor gehört ausserhalb des Gehäuses platziert und die Anschlüsse verlötet.

Angehängte Dateien: