PROFIBUS PA nach Profibus DP

Gast #6331573
Lesenswert?

Dominic schrieb:
> PA macht nur 31,5 kBit/s, ist leistungsbegrenzt, wo PA zur
> verwendet
> wird, gibt es vorgeschaltet eine DP, da kein PA Master.

Ein DP Slave kann auch mit beliebiger Datenraten betrieben werden. Wenn 
der 12MBit/s kann dann auch 31,5kbit/s. Ich suche also eher ein PA <-> 
DP Gateway wobei mein Gerät nur DP kann aber an PA angeschlossen werden 
soll.
Gast #6331590
Lesenswert?

Natürlich kann er das. Das Interesse an einer so kostenintensiven 
Entwicklung für ein Produkt, das kaum jemand haben will und zudem nur 
einen Bruchteil der Funktionalität beinhalten kann, ist aber nicht 
gerade groß. Fragen kannst du aber noch in sps-Forum.
Gast #6331626
Lesenswert?

Frederic R. schrieb:
> Dominic schrieb:
>> PA macht nur 31,5 kBit/s, ist leistungsbegrenzt, wo PA zur
>> verwendet
>> wird, gibt es vorgeschaltet eine DP, da kein PA Master.
>
> Ein DP Slave kann auch mit beliebiger Datenraten betrieben werden. Wenn
> der 12MBit/s kann dann auch 31,5kbit/s. Ich suche also eher ein PA <->
> DP Gateway wobei mein Gerät nur DP kann aber an PA angeschlossen werden
> soll.

Was du im Grunde "nur" tun musst ist den Manchester Code in NRZ wandeln 
und wieder umgekehrt. Deine Versorgung kann direkt per Filter 
abgegriffen werden und A/B hängt an zwei Kapazitäten als Hochpassfilter. 
Du willst ja den DC Anteil nicht haben (Der kommt über den Bus). Den Bus 
entkoppelst du für die lokale Versorgung über Induktivitäten.

Man müsste jetzt nur einen Manchester Encoder/Decoder IC finden und dann 
ist das alles andere als teuer. Das Board hat dann eine Handvoll 
Bauteile, die allesamt kaum was kosten. TI hatte dazu mal eine AN.