PWM MOSFET an 230V

Gast #314180
Hallo
ich will per PWM nen MOSFET zum Dimmen einer 230V lampe hernehmen.
eigentlich ja kein problem. gestern ist mir aber dann eingefallen wenn
ich den ~ gleichrichte muss ich ihn  ja mit 1,4 multplizieren also .ca
320V. dass is aber n bisschen viel für die lampe. wie mache ich dass
dann?

luxx
Gast #314185
aber bei nem IGBT ist die anschaffung net so leicht.
also kann ich theoretisch mit nem FET und nem gleichrichter die lampe
schalten ohne dass sie eingeht?
Gast #314187
und dein ausgesuchter Mosfet ist absolut ungeeignet dafür. Wenn du damit
Netzspannung schalten willst, sollte der eine Sperrspannung von min.
400V haben, besser mehr.
Gast #314188
danke für die 'hilfe' !
kann ich jetz mit nem mosfet(dann halt einer mit 400V Sperrspannung)
und gleichrichter ne lampe dimmen ohne dass sie draufgeht oder nicht??
Gast #314189
Hallo,

ja, geht. Ich bastle z.Zt. auch einen Dimmer mit FET. Leider ist
momentan die Zeit etwas knapp und somit Stillstand. Ich verwende einen
CoolMOS von Infineon SPW20N60C3. Hält 650V aus und schafft gute 20A bei
einem Rdson von 0,19Ohm.

Gruß,
Christian
Gast #314193
nja ein thyristor kann doch nur 1x zünden, dann muss ich erst den strom
abschalten um ih zu "reaktivieren", oder?
naja ne triacschaltung wäre glaub ich net schlecht,
aber könnte ich z.b nen n_fet, und nen p_fet(beide auf der gleichen
ader) jeweils mit ner gleichrichterdiode davor und danach net auch
hernehmen, dass jeder nur "seine" halbwelle schaltet?
Gast #314199
PWM ist auch weniger für Wechselstrom gedacht, als für Gleichstrom.
Naja mit dem richtigen FET ist das ganze schon zu realisieren. Dennoch
würd ich Phasenanschnitt dem ganzen vorziehen - vorrausgesetzt du
willst keinen motor steuern, der einen anlaufkondesator hat.
#314201
"is pwm für anfänger leichter als phasenanschnitt?"

Als Anfänger würd ich erstmal die Finger von 240V lassen.

PWM auf der Netzspannung ist vermutlich sogar verboten, ohne grossen
Aufwand für die Entsörung bist Du da sofort ausserhalb der erlaubten
100mV (?) PP die man da Aufmodulieren darf. Und warscheinlich auch
ausserhalb des erlaubten Frequenzbandes.

Phasenanschnitt ist da wesentlich "legaler", und auch einfacher zu
implementieren, aber Entstörung ist da auch nötig.

/Ernst
Gast #314202
@Ernst:

Die Finger von 240V lassen, ist für den Anfang sicher mal gut.

Das mit PWM an Netzspannung, ist so seine Sache... Das mindeste was ich
tun würd, ist mal galvanisch entkoppeln (von µC o.ä.)

@luxx:

Hardwaremäßig, ist der Phasenanschnitt sicher einfacher zu realisieren,
für PWM benötigst du mindestens einen PWM-Baustein od. einen µC.
#314203
Hardwaremäsig geht beides mit nem uC, beim Phasenanschnitt halt noch mit
nulldurchgangsbestimmung, und den Anschnittszeitpunkt vom uC berechnen
lassen.

für PWM entfällt die Nulldurchgangsbestimmung, statt dessen ist die
Leistungsbeschaltung aufwendiger, mindestens
Entstörfilter -> Gleichrichter -> grosser 400V Siebelko -> Lampe + FET

/Ernst
Gast #314204
@Ernst:

Den Siebelko kann man sparen. Ob die Oberwellen vom Phasenan/abschnitt
kommen oder von der PWM ist egal. Man muss die PWM ja nicht mit 100 kHz
betreiben, es reichen für eine Glühlampe einige hundert Herz.

Merke: Phasenan/abschnitt ist nichts anderes als PWM mit 100 Hz,
syncronisiert mit der Netzfrequenz.

Was man nicht machen sollte, ist z.B. PWM mit 99 Hz bei 50 Hz
Netzfrequenz gleichgerichtet ohne Siebelko. Welcher Effekt da auftritt,
kann man ja selbst ausprobieren, eraten oder wissen.

Kleiner Tip: Multiplikation von Frequenzen (mischen) und
Seitenbänder...
Gast #314205
Achso, für eine Halogenlampe würde ich Phasenabschnitt wählen. Dann kann
das empfindliche Birnchen schön sachte vorheizen und einschalten damit
es schön lange lebt.
Gast #1201615
Hallo!
Und was ist für eine Leuchtstoffröhre / Energiesparlampe am besten 
geeignet?
Hat vielleicht jmd einen Schaltplan zur Hand (ich bin kein ET!)

danke, fG Alex

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.