im Log der Heizung habe ich heute festgestellt, dass die Solarthermie seit gestern mittag nichts mehr geliefert hat. Fand ich merkwürdig bei >30°C und Sonnenschein. Als ich geschaut habe war die Anlage in Stagnation.
Jetzt wo die Sonne weg ist hab ich mir das Ganze mal angeschaut und folgendes gecheckt:
Die Pumpe läuft im Handbetrieb, das Geräusch ist auch normal
lege man einen Finger ans Rohr (schwierig wegen der Isolierung) spüre ich eine Strömung. Ja, klingt komisch, aber man spürt, ob die Pumpe läuft oder nicht.
Das Manometer zeigt ca. 1,7 Bar. Das kommt mir jetzt komisch vor. Denke der lag vorher höher, hab mir das aber nie gemerkt. Hatte nur was von ca. 2,5 Bar im Kopf, kann aber auch irren.
Nachdem ich die Dämmung um die Pumpe mal abgebaut habe, habe ich entdeckt dass darunter ein Durchflussmesser sitzt. Wieder was gelernt. Hier sehe ich keine Veränderung wenn die Pumpe läuft. Weiß aber auch nicht, ob das Ding jemals funktioniert hat. Zumindest widerspricht das 2.
Lt. Tante Google kann das eine wohl eine Undichtigkeit oder ein PRoblem mit dem MAG sein. Bei einer Undichtigkeit hätte ich jetzt vermutet, dass der Druck komplett weg ist, oder?
Kann ich evtl. am MAG selbst was testen/prüfen?
Bin hier über jeden Tipp dakbar bevor ich jemanden antanzen lasse.
OK, hab grad mal geschaut. Auf der runden Oberseite des MAG gibts was unter einer Kappe das aussieht wie ein Autoventil. Das meinst Du sicher, oder?
Es gibt auch noch irgendwelche Ventile/Absperrungen unterhalb des MAG in der Leitung.
OK, habs mal kurz reingedrückt. KEin Wasser, nur muffige Luft.
Hab zwischenzeitlich noch was ausprobiert. Jetzt wo die Dämmung an der Pumpe ab ist, hab ich die mal eingeschaltet und man spürt mit der Hand am Rücklauf, dass er wärmer wird (auf dem Dach ist es mittlerweile kälter als im Speicher). Das geht aber recht langsam. Sonst ändern sich die Temperaturen recht schnell wenn die Pumpe anspringt.
Pumpe ist auch vom Geräusch unauffällig. Aber klar, kann alles sein.
Bei Luft hätte ich ein Gluckern erwartet. Das gibts aber nicht. Akustisch alles normal.
Hatte ein sehr ähnliches Problem vor ca. 2 Monaten.
Verdacht war/ist Luft im Kollektor.
Provisorische Abhilfe -die seither funktioniert- war:
Pumpe war auf langsamer Stellung 1(von 3) > Hochgestellt auf 3 und als die Zirkulation einsetzte auf 2 zurückgeschaltet. Läuft seither problemlos.
Ich hoffe es bleibt so bis zum nächsten Tausch des Frostschutzmittels. (Da muss dann jedenfals Luft abgeschieden werden. -Und vor Befüllung auch das Ausdehngefäß mit dem richtigen Vordruck befüllt werden.)
Nachfüllen von Wasser (um ca. 0,5 bar) könnte auch helfen.
Wenn die Luft nur oben im Kollektor ist und nichts mehr zirkuliert dann "Gluckert" es wahrscheinlich nicht.
Bei mir war die Pumpe im Störungsfall lautlos. (Nur mit Ohr direkt an Pumpe hörbar.) Deutlich gehört habe ich sie erst als wieder alles zirkulierte.
Wenn der Druck im Solarkreislauf sehr ähnlich dem Wasserleitungsdruck ist, dann könnte es Undichtigkeiten vom Solekreislauf ins Warmwasser geben. (WW nicht trinken)
Der Ausgleichsbehälter muss bei einer "normalen" Anlage so groß sein, dass im Falle von Stagnation (Speicher hat >90°C) sich in den Kollektoren eine Dampfblase bilden kann und die verdrängte Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter passt.
Das heisst im Umkehrschluss ist die Membran undicht, oder der Ausgleichsbehälter verliert auf der Luftseite den Druck, fließt so viel Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter bis der Kollektorbereich leer ist.
Wie alt ist der Ausgleichsbehälter? Ist er älter als 8-10 Jahre würde ich nicht lange rummachen, sondern ihn austauschen. Die Dinger halten nicht ewig, das ist Verschleißmaterial und nicht so teuer.
Für meine Anlage hat der Installateur empfohlen:
Vordruck 1,8 bar
Soledruck 3,0 bar (habe 2,5 bar eingestellt)
Den max. Höhenunterschied schätze ich bei meiner Anlage auf ca. 8 m
Die Druckschwankungen (kalt/warm/Stagnation) beobachte ich um ein Versagen des Ausgleichbehälters zu erkennen. (ist älter als 15J und OK)
Danke erstmal für Eure Hilfe. Das Erhöhen der Pumpenleistung konnte ich gestern nicht mehr probieren. Musste erstmal die Anleitung raussuchen. Die Pumpe ist PWM-gesteuert und man kann die Leistung nur über die Förderhöhe einstellen. Das ist bei dem Ding nicht grade intuitiv....
Wenn der Druck im Solarkreislauf sehr ähnlich dem Wasserleitungsdruck
ist, dann könnte es Undichtigkeiten vom Solekreislauf ins Warmwasser
geben. (WW nicht trinken)
Das ist sicher nicht der Fall. Zwischen Sole und WW sind bei uns zwei Wärmetauscher. Wasserdruck ist auch wesentlich höher als der Soledruck im Moment.
Für meine Anlage hat der Installateur empfohlen:
Vordruck 1,8 bar
Soledruck 3,0 bar (habe 2,5 bar eingestellt)
Den max. Höhenunterschied schätze ich bei meiner Anlage auf ca. 8 m
Das scheint ähnlich meiner Anlage zu sein. Ich hatte da auch was von 2,5 Bar im Kopf.
Die Anlage ist ca. 9 Jahre alt. So wie es aussieht ist es wohl eine Undichtigkeit auf dem Dach (im Keller ist nix zu sehen) oder der Vordruck des MAG. Immerhin kommt mal kein Wasser. Aber selbst wenn man das MAG wieder "aufpumpen" kann muss es ja entleert und wieder befüllt werden. Und dann wahrscheinlich auch entlüftet. Da muss ich dann mal auf den HB zugehen.
Ist halt die Frage was sich da überpaupt lohnt zu investieren. Klar ist schön, kein Gasverbrauch im Sommer. Bis in ein paar Jahren wird sich das durch PV und WP erledigt haben. Hatte die Hoffnung, dass die Anlage solange störungsfrei läuft....
Bei meiner Anlage gibt's auch eine Schwerkraftbremse. (wahrscheinlich bei jeder?)
Kann so etwas im geschlossenen Zustand festklemmen und Zirkulation verhindern?
Bei mir kann die an der Pumpengruppe geöffnet blockiert werden - das wird bei Neubefüllung bzw. Entlüftung benötigt.
Schwerkraftbremse kann ich nicht sagen. Aber über der Pumpe sind zwei Thermometer, die auch als Ventill dienen. Wenn ich die zudrehe ändert sich auch das Pumpengeräusch. Denke mal, dass die Funktioniert.
Hab heut morgen auch mit dem HB gesprochen. Der hatte das wegen des heißen Sommers wohl oft, dass Anlagen gespült/nachgefüllt werden mussten. Mal sehen was raus kommt wenn er da war.
Wie lange wurde die Anlage nicht mehr gespült und neu befüllt? Mir sind schon zwei Anlagen bekannt, die fast keinen Durchfluss mehr hatten und einfach verstopft waren. Durch spülen (Wasser und Reinigungsflüssigkeit) liefen die danach wieder normal. Kann man auch selbst machen.
Im Gegensatz zu deiner Anlage war aber der Druck unverändert. Undichtigkeiten sieht man normalerweise, der Wärmeträger verdunstet nicht rückstandsfrei. Aber vielleicht ging deine Anlage in Stagnation, der Druck stieg ausreichend um Flüssigkeit über das Überdruckventil abzulassen. Diesen Sommer habe ich hier auch ungewöhnlichen hohen Druck gesehen.
Gespült wurde nur bei der Befüllung damals.
Mit den Jahren leidet ja auch die Flüssigkeit. Im Keller ist nix ausgetreten, Mag scheint ja auch in Ordnung. Auf dem Dach kann ich es ohne Drohne (oder langer Leiter) leider nicht sehen.
Mal sehen was der HB meint.