Notstromversorgung mit Wechselrichter!

Gast #6496556
Lesenswert?

Hallo,
nach dem alle ein Notstromaggregat kaufen - weil diesen Winter der Strom 
wieder ausfallen könnte möchte ich da auch mitmachen.
Aber ein Notstromagregat ist mir zu laut!

Daher habe ich mir gedacht ich baue mir was aus Wechselrichtern!

Mein noch theoretischer Aufbau sieht derzeit wie im Bild aus.
Wird das so klappen?
Eine Frage die ich auf jedan Fall habe:
Die bei mir rot eingezeichente Brücke zweischen Erde/Schutzleiter und 
Null muss die sein?
Wenn ja dann wenn ich mich richtig erinnere nur vor dem 
FI-Schutzschalter..

Würde mich über Tipps und Verbesserungsvorschläge freuen.

Wechselrichter habe ich (so denke ich) relativ gute auf ebay geschossen.
https://www.votronic.de/index.php/de/produkte2/sinus-wechselrichter/standard-ausfuehrung/smi-1700-st
Angehängte Dateien:
Gast #6496604
Lesenswert?

das kann man so nicht machen, weil das mit gleichstrom nicht 
funktioniert.
sieh dir doch mal 3-phasen strom an :) also ein oszillogramm.
was du da hast mit deinen batterien ist ein geschlossener stromkreis und 
ein kurzschluss mit geringen widerstand was die batterien zerstört oder 
explodieren lässt.
bitte mach das nicht.
besser wäre es feuerholz zu kaufen :) das brennt kontrollierter ab das 
hilft auch im winter, dazu ein 50w solar modul für das nötigste.
#6496665
Lesenswert?

Ralf Liebau schrieb:
> nach dem alle ein Notstromaggregat kaufen - weil diesen Winter der Strom
> wieder ausfallen könnte

ach? Stromausfälle im WInter kenne ich bei extreme Kälte-Situationen, 
bei denen Hochspannungs-Leitungen zusammen brachen. Erwartets du bei den 
zukünftigen Klima-Verhältnissen tatsächlich nochmals eine derartige 
Situation, bei der die Stromversorgung über Tage ausfällt? HAst du 
vielleicht eine "Insel-Lage", auf die eine Zusatz-Stromversorgung 
zutreffen könnte?

> möchte ich da auch mitmachen.
> Aber ein Notstromagregat ist mir zu laut!

Wenn es wirklich wieder so knackig kalt werden sollte, dann stelle das 
Notstrom-Aggregat draussen vor die Türe, dann wird es auch gut gekühlt, 
und du hörst es drinnen in der Wohnung oder im Haus nicht mehr.

> Daher habe ich mir gedacht ich baue mir was aus Wechselrichtern!
> [kreative Schaltung aus 3 Sinus-Wechselrichtern und Akkus]

ein paar Anmerkungen /Stichpunkte zu deiner Wahl:

1. Warum 3 Phasen?

2. Anschaffungs-Kosten: Die von dir ausgesuchten Wechselrichter kosten 
neu ca. 800 EUR pro Stück bei einer Leistung von max. 1700 VA. Zuzüglich 
geeigneter Akkus passend dimensionierter Kapazität/Laufzeit. Macht 
zusammen xxx EUR. Was genau ist denn dein Budget bzw. deine 
Schmerzgrenze?

2. Leistung und Kapazität: Ein paar LED-Funzeln brauchen max. einige 
...zig Watt, eine Waschmaschine mit Heizung und Motor ca. 1500 Watt, 
eine Mikrowelle ca. 600-800 Watt. Welche Leistungsentnahme hattest du 
denn angedacht, bei welcher Laufzeit?

Zur Volumen/Kapazität/Kosten-Orientierung: Ein Bleiakku [*1] mit 
Brutto-Kapazität von 12V/70Ah = 0,84 KWh kostet ca. 100 EUR. Den Akku 
kannst du zu ca. 60% entladen, und gehe mal von einem Wandler-Verlust 
von 20% aus. Du brauchst also 2 dieser Akkus, um 1 KWh zu entnehmen.

[*1] Zell-Technologie-Diskussion mal aussen vor.

-->  1 KWh, 1-phasige Versorgung. ca. 1000 EUR Kosten (Wandler und 
Akkus).

Diese Kapazität reicht dann aus, um 1 x die Wäsche zu waschen, danach 
sind
die Akkus leer und müssen neu aufgeladen werden.

Längere Laufzeit, mehr Entnahme? Rechne es selber aus.

Ach, nach der 1 Stunde Wäsche waschen ist immer noch Stromunterbrechung? 
Hättest du nun ein benzin-betriebenes Notstromaggregat, dann würdest du 
einfach wieder 1 Liter Benzin nachkippen, und hättest weiterhin Strom. 
Hast du aber nicht, daher wird es nun dunkel in der Stube.
Beitrag #6496676 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6496695
Lesenswert?

Knalldiode schrieb im Beitrag #6496676:
> Ach du Scheiße, wenn du die drei Akkus kurzschließt, dann knallt das
> lauter als jedes Notstromaggregat und du bist tot!


Das ist doch 'ne total kreative DC-Dreieckschaltung!
Wie kannst du nur so phantasielos sein, das als schnöden Kurzschluß zu 
bezeichnen? ;-)


BTW: Ein geradezu mustergültig anschauliches Beispiel, warum man
dem Begriff Halbwissen gerne das Adjektiv gefährliches 
voranstellt...
#6496699
Lesenswert?

Wenn du den Lärm vom Generator nicht willst, ok. Dann aber nur die 
'wichtigen' Dinge per Wandler versorgen:
- Bau deine Hausinstallation so um dass die im Notfall nötigen Kreise 
(Lampen, Heizung, Router,PC,Fernseher/Radio) alle auf derselben Phase 
liegen
- Alle 'Hochstrom'-Verbraucher auf die anderen beiden Phasen
- Oder sie dann einfach nicht einschalten :-)
- 1-Phasige USV über einen Trennschalter nur an diese Phase 
anschliessen.
- von Hand umschalten erlaubt Nutzung billigerer Insel-WR.
- Luxus-Version Online-USV ist bequem (dauernd dran) aber deutlich 
teurer
- USV's sind von der Batterie her nur für wenige Stunden lauffähig.


- Solltest du doch einen Benzin-Generator anschliessen wollen ist ein 
solcher Trennschalter auch zwingend nötig. Wenn du ihn drin hast, kannst 
du bei leerer Batterie dann problemlos auf den (zu diesem Zeitpunkt dann 
doppelt so teuren) Generator umsteigen.
- Alle Normalpreisigen Notstromaggregate sind 1-phasig. Für 3 Phasen 
zahlst du einen für dich unnötigen Aufpreis

Wobei ich ehrlicherweise bei mir KEINEN Notstrom-Generator habe, sondern 
'nur' einen Holzofen der ganz ohne Strom funktioniert. Hängt aber vom 
Wohnort ab.
Meine zwei Solarmodule hängen auch über einen normalen WR (netzgeführt) 
am Netz, wären bei Stromausfall also auch nutzlos.

Ein Blackout passiert wenn dann im Winter, wo Solarzellen bei uns kaum 
was bringen. Also sollte selbst ein Öko-Freak für den Notfall (nur wenn 
man sich hier schützen will) einen Benzin-Generator UND auch einige 
Liter Sprit im Haus vorhalten, anderes macht wenig Sinn. Der Genertor 
sollte aber stark genug sein die Zentralheizung zu versorgen. Meine alte 
Öl-Heizung braucht mit Brenner, Zündtrafo, Umwälzpumpen zeitweilig 
immerhin fast 500W.
Dazu dann noch ca 200W für Kühlschrank/Gefriertruhe/Telefonanlage.
So ein 1KW Standardaggregat ist da schon gut beschäftigt, sollte aber 
reichen.
Kochen muss muss man dann halt mit Camping-Gaskocher (oder Gasgrill)

Grüße, Reinhold
Beitrag #6496703 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6496705 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6496748
Lesenswert?

Abgesehen von allen schon genannten Einwänden:

Wenn man schon drei 12V-Akkus vorsieht, schaltet man die in Reihe und 
besorgt sich einen(!) Wechselrichter für 36V-Eingang. Die Verluste sind 
dann deutlich geringer.

Allein schon die Vorstellung, eine 1000W-Last zu betreiben: Das macht 
einen Batteriestrom von rund 100A. Entsprechend unschön sind die nötigen 
Kabel und Klemmen. Und eine nicht richtig fest angezogene Klemme ... Bei 
vier Akkus in Serie ist man bei 25A, und das ist entsprechend 
freundlicher.

Warum wohl werden leistungfähigere Akku-Geräte nicht mit 12V oder so 
betrieben, sondern mit "etwas" höherer Spannung ??? Und warum 230V 
Netzspannung statt 30V ???
#6497645
Lesenswert?

Ralf Liebau schrieb:
> Hallo,
> nach dem alle ein Notstromaggregat kaufen - weil diesen Winter der Strom
> wieder ausfallen könnte möchte ich da auch mitmachen.
> Aber ein Notstromagregat ist mir zu laut!
>
> Daher habe ich mir gedacht ich baue mir was aus Wechselrichtern!

...und täglich trollt das Murmeltier!

Von den Grundlagen der Elektrotechnik eine Ahnung, aber solchen Quatsch 
vom Stapel lassen.

Mal abgesehen davon, das es fix und fertige Lösungen gibt, die aus 
Akkuspannung Drehstrom machen, muss die Energie in den Akkus auch 
irgendwo herkommen. Und wenn Schnee auf dem Dach liegt, es arg nebelt 
usw. dann bringt PV auch nichts, was die Akkus füllt!
#6497661
Lesenswert?

Die Null-Erde Verbindung besteht im Zählerschrank.
Abgesehen von dem Batteriedreieck geht das schon.
Die Verbindung zum (ausgefallenem) Netz trennen und die Wechselrichter 
auf Inselbetrieb.
Sollten Drehstrommotoren vorhanden sein müssten sie noch die 
Phasenverschiebung mitmachen.
Gast #6497756
Lesenswert?

A. H. schrieb:
> Die Null-Erde Verbindung besteht im Zählerschrank.
Die ist aber niemals schön genug!

Viel schöner ist es doch die Erdung mit L2 zu verbinden, dann klappts 
auch mit dem Batteriedrehstrom.

Danke @TO, deine Zeichnung ist es Wert ein T-Shirt zu bedrucken :D
#6497905
Lesenswert?

Reinhold E. schrieb:
> Ein Blackout passiert wenn dann im Winter, wo Solarzellen bei uns kaum
> was bringen.

Unsere letzten 3 Stromausfälle in den letzten 15 Jahren waren an 
einem(!) Wintersonntag. Und der Tag hat den Namen SONNtag verdient 
gehabt.
War damals in einer Mietswohnung. Der Vermieter hat das Dach des 
Doppelhauses mit PV vollgepflastert, ich glaube wir hätten ohne Probleme 
Kuchen backen können.
Und: in so einer Situation ärgert man sich dann grün und blau darüber 
dass kein Inselbetrieb möglich ist.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6497912
Lesenswert?

@TO
Man nehmen zwei Akkus für 24V. Dann besorge man sich einen 
Wechselrichter auf 230V für den LKW. Hauptanwendung wäre dann den 
Kühlschrank oder Gefrierschrank daran einen Zyklus laufen zu lassen. Zu 
mehr reicht es nicht.
Auch im Winter den Grill mit genügend Grillkohle bereit halten, dass die 
verderblichen Lebensmittel als erstes aufgebraucht werden können.

Mehr geht bei Dir nicht.
Gast #6497936
Lesenswert?

Hier auf dem Land haben wir häufig Stromausfälle (ja sollte mach nicht 
glauben)

Ich bin als Kind/Jugendlicher in einer kleinen 30.000Einwohner Stadt 
aufgewachsen.
Ich kann mich nicht wirklich an Stromausfälle erinnern.

Irgendwann bin ich dann aufs Land gezogen (räumliche Nähe zum 
Autobahnzubringer) und nähe zum Brötchengeber.

Was wir hier Stromausfälle haben - wundert mich echt.
Dabei ist alles - von ein paar Minuten bis 3 Stunden war alles dabei.
Aber im Schnitt sind wir alle zwei bis 3 Monate stromlos...
Gast #6497943
Lesenswert?

Ralf Liebau schrieb:
> Würde mich über Tipps und Verbesserungsvorschläge freuen.

Du glaubst, die Batterien würden dir die 120° Phasenverschiebung für 
dein Dreiphasennetz machen? Oder welchen Grund hättest du für die 
"Dreiecksschaltung"?
Wenn das ein Trollbeitrag ist: der ist wirklich gut :-)


Wenn nein:
Dann kauf dir einen 3-Phasen-Wechselrichter.
Wenn du unbedingt auf Batterie laufen willst, 48V ist eine übliche 
Spannung. Man dürfte im Solarbereich (für Inselsysteme) fündig werden. 
Laderegler für Netzspannung dürfte es auch geben.
Kauf es dir fertig.

Aber für 11kW (3x16A) wird das kein Schnäppchen, vermute ich.

Bei dem Kenntnisstand wäre eine Beratung durch einen Elekriker schon 
gut. Nimm aber keine einfachen Gilde-Schlitzeklopper, sondern frag eine 
Firma, die sowas macht. Solar ist ja nicht exotisch, da gibts durchaus 
Spezialisten.
Gast #6498022
Lesenswert?

Nein, da besteht keinerlei Gefahr. Die 3 Batterien rotieren doch, die 
Fliehkraft hält die schweflige Säure sicher im Gehäuse. Er hat den 
mechanischen Klimbim der Übersichtlichkeit wegen nur weggelassen. 
Schließlich "dreht" es sich hier doch um eine elektrotechnische Frage.
Wer hier Trollerei vermutet, wird finden, dass sich der TO nie wieder zu 
Wort gemeldet hat.
Währenddessen haben sich zweie bereits ordentlich gekloppt, andere 
hielten Vorträge.

1:0 für den Troll. Muss der Neid ihm lassen...
Gast #6498504
Lesenswert?

Nichtverzweifelter schrieb:
> Nein, da besteht keinerlei Gefahr. Die 3 Batterien rotieren doch, die
> Fliehkraft hält die schweflige Säure sicher im Gehäuse.
In der Werbung für Joghurt habe ich mal was von linksdrehenden 
Milchsäurebakterien aufgeschnappt, inwiefern das auf Schwefelsäure 
zutrifft bin ich unsicher.

Man könnte doch einen billigen Bleiakku hochskillen: Schwefelsäure raus, 
teures Joghurt rein, schon haste eine Gel-batterie mit definierter 
Drehrichtung.
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #6500289
Lesenswert?

Ben B. schrieb:
> Vielleicht gehts ja, wenn man die Akkus schnell genug dreht.
> So quasi Elektronenspinverfahren.

Entgegen der Elektronenflussrichtung, also laut Bild im Uhrzeigersinn 
drehen!! Wenn's schnell genug ist, und die Flussgeschwindigkeit 
überschreitet, kannst du die Batterie dadurch gleich wieder Aufladen und 
in der Mitte der rotierenden Batterien (in dem Kreis/Loch) rückwärts 
durch die Zeit reisen! - Vielleicht. Das kann ggf. nur 'Kurt B. 
beurteilen. Nachdem sie sich fast mit Lichtgeschwindigkeit drehen, hast 
du erstmal genug Energie.
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #6500322
Lesenswert?

Hey ich hab einen Weg gefunden, und damit kann es auch fast original so 
funktionieren! Man braucht Hochlastkabel und einen Schalter/Relay an der 
Batterie. Man kann es nämlich auch ganz anders sehen:

Die Beschriftung rechts (Phase1..3) ist ANKOMMEND - und die drei 
Kästchen sind potentialfreie Trafos zum laden der Batterien. Muss ja 
auch erstmal sein! Jedoch ist der Batteriekreis im Normalzustand per 
Schalter/Relay an einer beliebigen Stelle aufgetrennt! So können schon 
mal 2 Batterien geladen werden! Idle.

Wenn Stromausfall im Dorf ist, also wenn L2 Mal wieder auf PE liegt, 
kannst du den Schalter schließen, (bzw Relais fällt automatisch ab) und 
ca 99% der investierten Energie wird in Wärme sowie 1% in Licht mit 
Hilfe der glühenden Kabel und des leuchtenden Schalters umgesetzt. Die 
Akkus werden auch heiß. Wenn sie irgendwann brennen bekommste es 
Effektiver kaum noch mit irgend einer USV selber hin oder gar besseres 
Licht damit. Die dritte Batterie ist dann nur ein Vorwiderstand zur 
Sicherheit. Den L2 Trafo kannst du dir dann also Spaaren. Da brauchst du 
gar kein Wechselrichter mehr. Und wenns dann beim Stromausfall soweit 
ist, vergeht die Zeit bis zum Wiedereinschalten gefühlt "BESTIMMT" viel 
schneller als bei allen anderen Nachbarn, die keine Gelegenheit hatten 
daran teilzunehmen. Die Freude wird dann noch größer, wenn der Strom 
wiedereingeschaltet ist, das Relay klebt, und die Trafos ihren Rest dazu 
geben - während man sich selbst denkt: Gut gemacht Ralf! Nur so kann 
dein Plan noch funktionieren!! (Zumindest einmalig!!!!) Und nur ganz 
wenig anpassen!
#6500746
Lesenswert?

Ralf Liebau schrieb:

> Ich werde doch einen kleinen Baumarktstromerzeuger kaufen.
So ein Chinakracher kann ein falsches Sicherheitsgefühl geben.

Benzin hat begrenzte Haltbarkeit. Das Tanklager ist somit regelmässig zu 
ersetzen. Additive wie Marine Benzin Stabilisatoren sind dringend 
empfohlen. Benzinqualitäten mit längerer Haltbarkeit gibt es beim 
Schiffsausrüster (aka. "Marinekraftstoffe")

Bitte nicht in Wirkleistung sondern in Scheinleistung rechnen. kVA statt 
kW. Anlaufströme von Motoren (Pelletförderschnecke)sind zu beachten. 
Eventuell Sanftanlaufschalter einplanen.

Umschaltung von Netz auf Notstrom ist unbedingt mit Interlock und 
Nulldurchgang zu versehen. Denn wenn du das Ding netzparallel läuft und 
nicht 100% synchron ist, gewinnen Niederaussem und Schwarze Pumpe das 
Armdrücken.

konkrete Modelle?
Die schwedische Energiebehörde hat mal einen Dauertest durchgeführt. Das 
Ergebnis war vernichtend. Einige Chinakracher überlebten den Test nicht. 
Flicker und Transienten grillten Elektronik. 3-phasen Geräte reagieren 
giftig auf Schieflasten.
Wenn du damit eine Heizung am laufen halten willst, plane eine Wachplan. 
Die Tanks sind oft nur für 2...4h Betrieb ausgelegt.

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=de&u=https://www.tu.no/artikler/energimyndigheten-testet-aggregater-resultatet-royk-og-flammer/222622

https://translate.google.com/translate?hl=&sl=sv&tl=de&u=https%3A%2F%2Fwww.energimyndigheten.se%2Ftrygg-energiforsorjning%2Fnar-det-blir-el--eller-varmeavbrott-i-ditt-hem%2Ftips-till-dig-som-vill-ha-reservelverk%2Frad-infor-kop-av-reservelverk%2F

Was stationäres in olivgrün mit unter 1000 h auf der Uhr kann da die 
deutlich solidere Wahl sein.
Konkrete hands-on Erfahrungen haben ich mit den Hondas (E22i). Die sind 
aber ausdrücklich NICHT für Dauerbetrieb. Deshalb ist der Tank auch nur 
für ca. 3,5 h ausgelegt. Die Dinger sind dazu da, wenn man keine x mal 
50m Kabelrolle aus- und wiedereinrollen will und genau dafür nutze ich 
ihn gern.
Gast #6508362
Lesenswert?

Ralf Liebau schrieb:
> Ich denke so sollte ich das machen - den 180€ umschalter kann man siech
> auf diese Weise sparen!

Da oben haste 3x WR ohne Plan u. Verstand gekauft u. erst hinterher 
überlegt wie das geht. Und nun willst du deine Fehler wegen 
Verschwendung wieder mit irgendwelchen Tricks kompensieren?
Solchen Quark machen vllt. Kinder ganz am Anfang ihres Lebens und lernen 
daraus ....

In welcher Ecke von DE-Land lebst du eigentlich, dass man deine Nachbarn 
vllt. mal vor dir warnen könnte?
Persönliche Seite #6678612
Lesenswert?

Im Winter braucht man keinen Kühlschrank. Draußen ist es (oft) kälter 
als drinnen.

Keine verderblichen Lebensmittel kaufen => Gefrierschrank nicht mehr 
nötig.

Zum Kochen Gasflaschen und Grillkohle horten. Die stehen dann neben den 
Nudeln und Klopapierrollen - ach ne, das war was anderes.

Geheizt wird mit Holz, komplett ohne Strom.
Auch Holzhacken erzeugt Wärme - mal ausprobieren.
Oder warme Decken und eine zweite Person, die keine Probleme mit Nähe 
hat.
Erspart auch die...

Multimediageräte => Besser Brettspiele, Bücher, etc (s.o.) was keinen 
Strom braucht.

Auf Duschen oder Baden muss halt mal verzichtet werden. Waschen geht 
auch mit kaltem Wasser - kennt nur heutzutage niemand mehr.

Licht gibt die Sonne - wenn die weg ist, gehts ins Bett.

Strom wird natürlich gebraucht, wenn ein Aquarium vorhanden ist. 
Ansonsten ist halt aus mit den Fischen.