Hallo zusammen.
Seit die Tage wieder länger werden und die Intensität der Sonne zunimmt,
beobachte ich ein elektrisches Phänomen in meiner Hausinstallation.
Etwa vor drei Wochen stieß ich bei einer zufälligen Messung der
Netzspannung auf das Problem. Ich hab 251 V gemessen.
Aha dachte ich, mess mal noch die zwei anderen Phasen nach.
L1: 251 V
L2: 250 V
L3: 226 V
Dann noch die Außenleiterspannungen gegeneinander.
L1/L2: 408 V
L2/L3: 406 V
L1/L3: 408 V
Siehe da, eine Sternpunktverschiebung!
Erster Gedanke: Mit deinem Neutralleiter stimmt etwas nicht. Alles in
meiner Bude überprüft, scheint alle i.O. zu sein.
Dann bin ich zum Nachbarn und hab da gemessen. Siehe da, gleiches
Problem.
Nächster Nachbar, gleiches Problem.
10 Häuser weiter, Problem nicht mehr ganz so krass.
Kurz nach dem Trafohäuschen gemessen, Problem fast weg.
Es wird also in Richtung des Trafos immer besser. Muss dazu sagen, ich
bin der, der am weitesten vom Trafo weg wohnt, ganz am Ende der Straße.
Nun woher kann das kommen? Und nur an schönen Tagen. Ein paar Häuser
weiter steht eine Sporthalle mit einer großen PV-Anlage, nun hab ich die
im Verdacht. Was meint ihr.
P.S.
Nachts gemessen:
L1: 232 V
L2: 231 V
L3: 232 V
ich würde nicht davon ausgehen, das wirklich der Sternpunkt verschoben
ist. Der Neutralleiter ist in jedem Haus mit Erde verbunden, selbst wenn
er am Trafo unterbrochen ist, würde man es kaum merken.
Die Spannung der einzelnen Phasen ein einfach unterschiedlich, wie sie
vermutlich unterschiedlich belastet sind.
Die Netzspannung kann um 10% schwanken, warum stört dich die Abweichung?
Peter II schrieb:> Die Netzspannung kann um 10% schwanken, warum stört dich die Abweichung?
Ja kann sie. Das wären dann 253 V.
Wer weiß was im Sommer passiert? 260 V ?
Die Netzfrequenz ist übrigen bei 50,0 Hz. Es scheint also richtig
geregelt zu sein.
Peter II schrieb:> Der Neutralleiter ist in jedem Haus mit Erde verbunden, selbst wenn> er am Trafo unterbrochen ist, würde man es kaum merken.
Aha, kann ich gerade nicht so gut beurteilen.
Peter II schrieb:> Die Spannung der einzelnen Phasen ein einfach unterschiedlich, wie sie> vermutlich unterschiedlich belastet sind.
Wären dann nicht die Außenleiterspannungen unterschiedlich?
Bestimmt hat irgendwer versehentlich die 50kw-PV-Anlage 1-Phasig
angeschlossen.
Fehler gefunden?
Nicht jeder Blödsinn, der in Blödblättern steht, wird auch gemacht.
Sternenkind schrieb:> Die Netzfrequenz ist übrigen bei 50,0 Hz. Es scheint also richtig
da ist fast ganz Europa so ist, wird sie auch bei dir so sein. Das kann
sich nicht einfach für eine Straße ändern.
Sternenkind schrieb:> Die Netzfrequenz ist übrigen bei 50,0 Hz. Es scheint also richtig> geregelt zu sein.
Oh Wunder.
Überleg dir mal, wie es zustandekommen soll, dass eine Phase plötzlich
50,1Hz haben soll, und was das heißen würde.
Das Netz zwingt der Solaranlage die Synchronität schon auf. Oder
umgekehrt (etwas unwahrscheinlich...). Wenn nicht, knallt es. Dann sind
die Sicherungen an der Reihe. Es ist ausgeschlossen, dass eine
Solaranlage mit wenigen kW in einem Teilbereich dem Netz eine andere
Frequenz aufzwingt, ohne dass die Sicherungen herausfliegen, oder
irgendwas explodiert.
Was dein Problem angeht:
Ich würde mich an deiner Stelle mit deinem Problem an dein EVU wenden.
Die werden dir helfen, wenn es ein Problem ist.
251V ist schon viel. Das geht schon auch auf die Lebensdauer der Geräte.
Volker S. schrieb:> Klemm deine Steckdosen und Lampen auf L3, der Netzbetreiber wird da> sicherlich nichts ändern.
Ob dieser Vorschlag wirklich so toll ist ;-)
Carl D. schrieb:> Bestimmt hat irgendwer versehentlich die 50kw-PV-Anlage 1-Phasig> angeschlossen.
Naja ich weiß nicht? Aber eventuell ist etwas kaputt.
Kenn mich aber auch nicht so gut aus.
> Fehler gefunden?> Nicht jeder Blödsinn, der in Blödblättern steht, wird auch gemacht.
Sorry, das verstehe ich nicht.
Mit was für einem Messgerät hast du denn gemessen. Die Wechselrichter
der PV-Anlagen produzieren auch Oberwellen. Eventuell kommt dein
Messgerät damit nicht klar und zeigt falsche Werte an.
Hmm schrieb:> Oh Wunder.>> Überleg dir mal, wie es zustandekommen soll, dass eine Phase plötzlich> 50,1Hz haben soll, und was das heißen würde.
Ich wollte damit sagen, dass die Netzfrequenz nicht erhöht ist. Das
würde nämlich auf eine Überproduktion hindeuten.
Wie weit runter regelt den der Netzbetreiber? Ist jedes kleine
Trafohäuschen regelbar? Das an dem ich hänge ist ca. 100 Jahre alt. Ich
weiß ja nicht wie das ausgestattet ist.
GreenIslander schrieb:> Mit was für einem Messgerät hast du denn gemessen. Die Wechselrichter> der PV-Anlagen produzieren auch Oberwellen. Eventuell kommt dein> Messgerät damit nicht klar und zeigt falsche Werte an.
Ich hab dem erst auch nicht geglaubt und hab noch zwei unterschiedliche
von der Arbeit mitgenommen und gemessen.
Gleiches Problem.
Wie hoch die Oberschwingungsanteile sind kann ich natürlich nicht sagen.
Dazu brauche ich andere Messtechnik.
Sternenkind schrieb:> Ich wollte damit sagen, dass die Netzfrequenz nicht erhöht ist. Das> würde nämlich auf eine Überproduktion hindeuten.
Nein!
Die Netzfrequenz ist durch die großen Kraftwerke im Stromnetz
vorgegeben.
Die paar müden kW einer Solaranlage treiben nicht die Drehzahl der
Generatoren in den großen Braunkohlekraftwerken nach oben!
Das ist ausgeschlosen.
Das müssten sie aber tun, um die Frequenz nach oben zu drücken.
Wenn die Solaranlage 50,1Hz produzieren würde, würde nach kurzer Zeit
eine Phasenverschiebung zum Netz auftreten.
Wenn die 180° beträgt, sieht das dann so aus:
D.h. Stromnetz sagt : Ich hab grad 315V (Spitze des Sinus)
Solaranlage versucht : Pah, ich zwing dir -315V auf.
Wie gut DAS klappt, kannst du dir vorstellen. Soweit kommt es natürlich
gar nicht, ab ein paar ° Phasenverschiebung (nach wenigen
Signalperioden) wird der Strom zu groß, und die Sicherungen fliegen.
Hmm schrieb:> Nein!> Die Netzfrequenz ist durch die großen Kraftwerke im Stromnetz> vorgegeben.
Du verstehst mich falsch.
Eine zu hohe Frequenz würde auf eine Überproduktion im ganzen Netz
bedeuten, nicht in meiner Straße. Natürlich geht das nicht.
Ich wollte damit sagen, dass mein Netzbetreiber eventuell Probleme mit
zu viel Energie im ganzen Netz hat.
Scheint aber nicht so zu sein.
Auch wenn zuviel Leistung im Verbundnetz zugeführt wird, steigt dadurch
nicht die Spannung in deiner Straße. Frequenz und Spannung sind
voneinander unabhängig.
Sonst müsste in ganz Europa die Spannung steigen.
Sternenkind schrieb:> Wie hoch die Oberschwingungsanteile sind kann ich natürlich nicht sagen.> Dazu brauche ich andere Messtechnik.
Ein Tipp fällt mir da ein:
Mit einem Scope (das Rigol DS2052E ist hierfür ausreichend) kann man
sich den Netzsinus einmal ansehen. Das genannte Oszilloskop beherrscht
außerdem FFT, und damit könnte man sogar die Beträge der Oberwellen
messen.
Sternenkind schrieb:> zu viel Energie im ganzen Netz hat.> Scheint aber nicht so zu sein.
Dein Versorger müsste das gesamte zentraleuropäische Verbundnetz
beeinflussen.
--> Wenn das nicht passt, erfährt man das aus den Nachrichten (oder kann
es dem Fehlen derselben entnehmen).
Vermutlich ist der N-Leiter am Trafo abgebrannt. Das ist nichts
Ungewöhnliches. Dass der Nachbar, der am nächsten am Trafo wohnt, am
wenigsten betroffen ist, ist ganz normal. Sein Stromweg durch die Erde
ist der, mit dem geringsten Widerstand.
Hier sollte schnellstens der Netzbetreiber informiert werden, die
bringen das in Ordnung in der Regel binnen Stunden.
Das sollte übrigens nicht auf die lange Bank geschoben werden, denn im
Moment ist alles, was leitet, Rückleiter, also Rohre usw. Die verrotten
jetzt im Zeitraffer und so ein Wasserrohrbruch im Keller oder auch auf
der Strasse ist nicht gern gesehen.
tex schrieb:> Vermutlich ist der N-Leiter am Trafo abgebrannt. Das ist nichts> Ungewöhnliches. Dass der Nachbar, der am nächsten am Trafo wohnt, am> wenigsten betroffen ist, ist ganz normal. Sein Stromweg durch die Erde> ist der, mit dem geringsten Widerstand.
Das kommt auch auf die Netzform an. In Thüringen ist TT vorgeschreiben.
Da gibt es keine Verbindung N zur Erde in den Kundenanlagen. Jedenfalls
in denen die nach diesem Standard ausgeführt wurden. Bei Altanlagen
hängt dagegen der Null mit am Erder.
Es kann aber auch sein, dass die Häuser in deiner Straße alle so
installiert sind, dass die meiste Last bei allen auf einer einzelnen
Phase liegt. das kommt häufiger vor als man denkt. Gerade im ländlichen
Raum, wenn immer der selbe Elektriker im Gange ist und der immer streng
nach seinem Schema F verkabelt. Deine 408V Phase gegen Phase würden 236V
Phase gegen Null bedeuten im Normalfall. Was also die Ursache für diese
Verschiebung ist, Überlast an einer Phase oder zuviel Einspeisung an 2
anderen Phasen, lässt sie so nicht ermitteln. Allerdings müsste das
Zuviel auf 2 Phasen auch 2 mal identisch zu viel sein, da ja die 2
Phasen in der Spannung gleich sind. Vor diesem Hintergrund tendiere ich
ehr zur Aussage, es wird auf einer Phase deutlich mehr verbraucht, was
eine Spannungsüberhöhung auf den anderen Phasen bedeutet.
Die Netzfrequenz schwankt max. von 49,95 Hz bis 50,05 Hz.
Die EVU versuchen den Durchschnittswert über einen längeren Zeitraum auf
50,00 Hz zu halten, wegen der netzfrequenzabhängigen Uhren.
Spannungsmessung immer unter Last (Glühlampe einschalten oder besser
direkt parallel zum Messgerät einen 4k7 Ohm Widerstand (20 Watt) um
kapazitive Fehlmessungen zu vermeiden).
Sternenkind schrieb:> Nachts gemessen:> L1: 232 V> L2: 231 V> L3: 232 VSternenkind schrieb:> Seit die Tage wieder länger werden und die Intensität der Sonne zunimmt,> beobachte ich ein elektrisches Phänomen in meiner Hausinstallation.> Etwa vor drei Wochen stieß ich bei einer zufälligen Messung der> Netzspannung auf das Problem. Ich hab 251 V gemessen.> Aha dachte ich, mess mal noch die zwei anderen Phasen nach.> L1: 251 V> L2: 250 V> L3: 226 V
Vermutung:
Der örtliche Elektriker hat alle Solaranlagen mit einphasigen
Wechselrichtern (ist zulässig!) aufgebaut.
Der erste Wechselrichter des Hauses kam immer an L1, der zweite an L2
und der dritte an L3. Dummerweise haben fast alle Häuser nur kleine
Solaranlagen für die zwei Wechselrichter ausreichend sind.
Aber nicht ärgern, einfach dem Netzbetreiber melden. Der ist dafür
Zuständig, dass dieses Problem behoben wird.
Ralf schrieb:> schwankt max. von 49,95 Hz bis 50,05 Hz.
Kommt vor, wurde aber bisher meist über Nacht wieder ausgeglichen sodaß
alle Uhren, die auf 50 Hz angewiesen sind, meist danach wieder die
richtige Zeit anzeigten. Spannungsmessfehler würde ich fast ausschließen
nachdem der TS mehrfach mit verschidenen Geräten gemessen hat.
Weggebranntes Kabel scheint mir wahrscheinlicher falls früher alles ok
war. Also bald Versorger kontaktieren bevor es finster wird!
Sternenkind schrieb:> Dazu brauche ich andere Messtechnik.
Zumindest ein Echt-Effektivwert-Meßgerät solltest Du benutzen,
bevor Du meinst, eine kleine PV-Anlage würde das europäische
Verbundnetz beeinflussen.
Also bei mir liegt der Neutralleiter definitiv auf Erdpotential!
tex schrieb:> Vermutlich ist der N-Leiter am Trafo abgebrannt. Das ist nichts> Ungewöhnliches.
Das würde es erklären. Ob das nichts ungewöhnliches ist, kann ich nicht
sagen.
Peter II schrieb:> Der Neutralleiter ist in jedem Haus mit Erde verbunden, selbst wenn> er am Trafo unterbrochen ist, würde man es kaum merken.
Wenn du so wenig Ahnung von Dreiphasennetz, Erdung und
Potentialausgleich hast, solltest du hier keine Tipps geben!
Harald W. schrieb:> Zumindest ein Echt-Effektivwert-Meßgerät solltest Du benutzen
Drei gleiche GLÜHbirnen wären auch eine Heimwerkernotlösung. Die von L1
wird nicht lange leuchten, dafür aber kurz heller. :-)
> Wenn der Neutralleiter unterbrochen wäre, würde man> es kaum merken, weil die Erde (Erdreich, Lehm, ...) extrem niederohmig> ist.
Ausser bei Blitzeinschlägen, selbst wenn die etwas entfernt sind ...
Sternenkind schrieb:> Das würde es erklären. Ob das nichts ungewöhnliches ist, kann ich nicht> sagen.
Passiert in Deutschland statistisch alle 15 Minuten. Bei größeren
Anlagen kommt dann der Auftrag zu einer Netzanalyse, weil die
EDV-Abteilung Fehlermeldungen der USV-Anlagen bei der Haustechnik
moniert, bei EFHs entbehren die Anfragen bisweilen nicht einer gewissen
Komik. Detaillierte Beschreibungen wie diese hier sind ja ehr selten.
Also bei mir kommen vom Dachständer vier Leitungen, 3 x Phase und der
PEN.
Der ist dann bei mir im Keller nochmal geerdet. Und im Schaltschrank
wird dann N und PE getrennt.
Ist das nicht Standard? Wie soll es sonst gehen? Vor Ort nicht zu erden
ist meiner Meinung nach etwas fahrlässig. Oder liege ich da falsch?
tex schrieb:> Passiert in Deutschland statistisch alle 15 Minuten.
Unglaublich !?! Wo hast den Wert her?
Sternenkind schrieb:> Ist das nicht Standard? Wie soll es sonst gehen? Vor Ort nicht zu erden> ist meiner Meinung nach etwas fahrlässig. Oder liege ich da falsch?
es gibt auch TT Netze
https://de.wikipedia.org/wiki/TT-System
dabei wird der N nicht im Haus geerdet.
Was mich noch wundert, dass der Effekt nachts weg ist.
Da ist alles OK.
Wenn der Neutralleiter wirklich nicht mehr da wäre, dann hätte ich den
Effekt auch nachts.
Wahrscheinlich nicht so stark, weil weniger belastet wird, aber er wäre
da.
Darum bin ich auch auf die PV-Anlage gekommen.
Und noch was. Bei schlechtem Wetter ist es auch nicht so stark zu
messen.
Sternenkind schrieb:> Ist das nicht Standard? Wie soll es sonst gehen? Vor Ort nicht zu erden> ist meiner Meinung nach etwas fahrlässig. Oder liege ich da falsch?
ja, da liegst du falsch. Im TT-Netz ist das sogar verboten.
Bevor hier Leute Unsinn verbreiten bitte vorher Schlau machen:
https://de.wikipedia.org/wiki/TT-Systemhttps://de.wikipedia.org/wiki/TN-System
Es ist zwar anzunehmen, dass es sich hier nicht um ein TT-Netz handelt
da die nicht so verbreitet sind, trotzdem kann man nicht einfach davon
ausgehen.
Ralf schrieb:> Peter II hat recht. Wenn der Neutralleiter unterbrochen wäre, würde man> es kaum merken, weil die Erde (Erdreich, Lehm, ...) extrem niederohmig> ist.
Auch diese Annahme ist gefährlich. So niederohmig wie manche das glauben
sind die Erder am Haus häufig nicht. Und überprüft werden die, wenn
überhaupt, nur einmal bei der Inbetriebnahme. Ob da im Nachhinein was
vergammelt oder von Anfang an nur ein 100er Nagel eingeschlagen war weiß
keiner.
temp schrieb:> Auch diese Annahme ist gefährlich. So niederohmig wie manche das glauben> sind die Erder am Haus häufig nicht.
in einem Haus nicht, aber die Straße als gesamte gesehen schon. so mal
der Strom im N viel geringer also der in den Phasen ist (im Normalfall)
Peter II schrieb:> dann warst du wohl noch nie in Thüringen, das ist das (vor ein paar> Jahren) der Standard (gewesen).
Das "gewesen" kannst du streichen. Neuanlagen und Erweiterungen müssen
in Thüringen als TT ausgeführt werden. Zu DDR-Zeiten war es TN-C (oder
wie auch immer das damls genannt wurde). Alle Altanlagen haben meistens
noch TN-C und können auch so bleiben. Jede Erweiterung führt hier in der
Regel dazu, in günstigsten Fall die gesamte Hausverteilung neu zu
machen. Wenn da noch Stromkreise mit Nullung vorhanden sind wird es ganz
dreckig.
Ralf schrieb:> Die Netzfrequenz schwankt max. von 49,95 Hz bis 50,05 Hz.> Die EVU versuchen den Durchschnittswert über einen längeren Zeitraum auf> 50,00 Hz zu halten, wegen der netzfrequenzabhängigen Uhren.
Siehe: http://www.netzfrequenzmessung.de/
>>> es gibt auch TT Netze>> Ich habs noch nicht gesehen.> dann warst du wohl noch nie in Thüringen, das ist das> (vor ein paar Jahren) der Standard (gewesen).
TT-Netze gibt es auch in Deutschland, z.B. bei mir im Ort.
Sternenkind schrieb:> Und noch was. Bei schlechtem Wetter ist es auch nicht so stark zu> messen.
Und nachts liefern die PV Anlagen überhaupt keinen Strom.
Wie sieht es dann aus?
kann sowas auch extraterrestrische Ursachen haben?
Wir hatten kürzlich mal wieder Polarlichter über Schleswig-Holstein.
Die Sonne ist also doch recht aktiv zur Zeit.
Wenn irgendwo etwas vorgeschädigt ist,
gibt sowas einer Schadstelle dann evtl den Rest.
● J-A V. schrieb:> kann sowas auch extraterrestrische Ursachen haben?
Puuh, das wird wohl schwer nachzuweisen sein, falls wirklich ein Schaden
vorliegt.
Wann traten denn die Polarlichter genau auf?
Hier in BW waren sie nicht zu sehen ;-)
● J-A V. schrieb:> Wir hatten kürzlich mal wieder Polarlichter über Schleswig-Holstein.> Die Sonne ist also doch recht aktiv zur Zeit.> Wenn irgendwo etwas vorgeschädigt ist,> gibt sowas einer Schadstelle dann evtl den Rest.
Sicher! Das kann bis in den µV Bereich gehen (bei einem
Jahrhundertsonnensturm). Ich meine, bei der wahrlich gigantischen Länge
eines GANZEN STRASSENZUGES (!!!) von mehreren hundert (!) m (!!) muss
man sowas schon berücksichtigen.
Was man auch nicht vernachlässigen solle:
Das könnten auch Schwankungen in der Schumann-Resonanz sein,
hervorgerufen durch Gewitter in Westafrika.
Das kann schon mal in das Stromnetz einkoppeln, und Spannungen
hervorrufen.
Hallo,
PV - Anlagen dürfen nur bis zu einer bestimmten Leistung
Phasenunsymmetrisch einspeisen. Sind so um die 4-5kW an erlaubter
Unsymmetrie (bitte nachlesen- wahrscheinlich TAB oder AR-N 4105). Bei
mehr muß der Wechselrichter abschalten/abregeln.
Kannst ja mal überschlägig ausrechnen - ob soetwas bei den vermuteten
Leitungsquerschnitten die Spannungsdifferenzen erklären kann.
vg
Maik
Hmm schrieb:> Das könnten auch Schwankungen in der Schumann-Resonanz sein,> hervorgerufen durch Gewitter in Westafrika.
das forentypisch überhebliche Gelaber...
Sternengucker schrieb:> PV - Anlagen dürfen nur bis zu einer bestimmten Leistung> Phasenunsymmetrisch einspeisen. Sind so um die 4-5kW an erlaubter> Unsymmetrie (bitte nachlesen- wahrscheinlich TAB oder AR-N 4105). Bei> mehr muß der Wechselrichter abschalten/abregeln.
So ist es.
Einphasig darf mit 4,6kW eingespeist werden, zweiphasig mit 9,2kW
Für ein Einfamilienhaus reicht das.
Also wozu einen teuren, dreiphasigen Wechselrichter verwenden?
● J-A V. schrieb:> das forentypisch überhebliche Gelaber...
Du hast doch angefangen mit damit....
● J-A V. schrieb:> kann sowas auch extraterrestrische Ursachen haben?
eine einfache Abgabe wie
"nein es wird dabei zuwenig Spannung induziert"
hätte gereicht.
Mir kam nur so die Idee, weil es bei solchen Sonennstürmen
schon des Öfteren Probleme gab.
Oder etwa nicht?
Oder beschränkt sich sowas auf Kontinente
die überwiegend nur Verleitungen bis in die Häuser nutzen (wie USA)
Dass das nichts mit Gewittern in Afrika zu tun hat ist mir auch klar.
Oh mann wie konnte ich SOWAS bloss fragen.
Für solche Verhalten habe ich letztlich nur noch
nicht-jugendfreie Worte übrig.
● J-A V. schrieb:> Mir kam nur so die Idee, weil es bei solchen Sonennstürmen> schon des Öfteren Probleme gab.> Oder etwa nicht?
Stammt sicher aus den ueblichen Katastrophensendung von NTV,N24 etc.
Da wird dann immer uebertrieben und behauptet das sowas die ganze Welt
in die Steinzeit befoerdern koennte.
Hmm schrieb:> Oh Wunder.>> Überleg dir mal, wie es zustandekommen soll, dass eine Phase plötzlich> 50,1Hz haben soll, und was das heißen würde.
1. Die Frequenz ist fast nie genau 50Hz. Die Frequenz sinkt bei
Belastung und steigt bei viel Einspeisung an. Daher weiß der
Übertragungsnetzbetreiber an den Kraftwerken auch, ob mehr eingespeist
werden muss oder nicht.
2. Um ins Netz einspeisen zu können, muss die Frequenz geringfügig höher
sein als die des Netzes. Warum das so ist, weiß ich nicht und konnte mir
bisher noch keiner Erklären. Daher gibt/gab es auch die 50,2Hz
Problematik, weil bei mehr Einspeisung die Netzfrequenz steigt. Das war
auch lange Zeit die Frequenz, bei der viele Wechselrichter hart
abschalten. Diese Grenze musste auf Kosten der Netzbetreiber
nachträglich bei allen(!) älteren Wechselrichtern angepasst werden, um
einen plötzlichen Lastabfall bei starker Sonneneinstrahlung zu
verhindern. Also ein Blackout Schutz. Jetzt gibt es noch eine 49,5Hz
Nachrüstpflicht, die kenne ich aber nicht im Detail.
3. Alle Wechselrichter müssen den NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 erfüllen!
Damit steigen Wechselrichter bei 253V (230V +10%) aus. Die Spannung kann
nicht höher werden, außer das vorgelagerte Mittelspannungsnetz ist
hoffnungslos überlastet. Warum sollte der Netzbetreiber also das Netz
auftrennen, um die Last auf andere (noch zu bauende) Trafos zu
verteilen? Runterstufen kann man den Trafo nicht mehr, denn dann ist die
Spannung nachts zu niedrig.
EVU Mitarbeiter schrieb:> 2. Um ins Netz einspeisen zu können, muss die Frequenz geringfügig höher> sein als die des Netzes.
Anbei eine Simulation, was du da erzählt hast.
Was das ist:
Zwei Spannungsquellen mit Sinus. Zu Beginn sind sie synchron. Die eine
hat 50Hz (ich habe sie Netz getauft), die zweite hat 50,1Hz (hab sie mal
Einspeiser genannt).
Man sieht:
Die Phasenverschiebung zwischen den Spannungen MUSS über die Zeit
zunehmen, damit steigt die Spannung. Und das heißt RUMMS. Streng
genommen oszilliert diese Spannung mit der Frequenzdifferenz zwischen 0
und der DOPPELTEN Netzspannung, weil sich die Sinusse gegeneinander
verschieben.
EGAL wie gering die Frequenzdifferenz ist, das passiert immer.
Somit ist klar:
Will man ins Netz einspeisenn, muss man Synchron sein. Und das heißt per
Definition : Gleiche Frequenz.
Einem EVU-Mitarbeiter sollte das klar sein.
Um ins Netz einspeisen zu können muss die Frequenz des Einspeisers am
Anfang geringfügig höher sein, bis zu einer gewissen Phasenverschiebung,
danach bleibt die Frequenz des Einspeisers wieder gleich der
Netzfrequenz. Wenn mehr eingespeist als verbraucht wird, dann würde die
Netzfrequenz tatsächlich ansteigen.
EVU Mitarbeiter schrieb:> 2. Um ins Netz einspeisen zu können, muss die Frequenz geringfügig höher> sein als die des Netzes. Warum das so ist, weiß ich nicht und konnte mir> bisher noch keiner Erklären.
Sorry, das ist wirklich Müll, deshalb kann Dir das auch keiner erklären,
weil es einfach Quatsch ist!
Was glaubst Du wohl, weshalb BHKWs, welche ins Netz einspeisen eine
höchstgenaue Frequenz- und Phasensynchronisation haben!? Wäre doch
cooler wenn sie ne höhere Frequenz hätten da könnten sie Deiner
Erklärung nach auch mehr einspeisen!!
Nee, nee, das stimmt leider nicht ...
Ich war mal zu Besuch in einem Kraftwerk, da behauptete die Tussi die
uns da durch geführt hat das der eine Generator 45Hz und der andere 55Hz
hat. Draussen im Schaltfeld würden sie sich dann auf 50Hz ausmitteln.
Ich sagte darauf au ja den Versuch möchte ich sehen, ich geh aber vorher
hinter dem nächsten Erdwall in Deckung. Das waren zwei Generatoren von
1.1GW.
Und sowas führt durch ein Kraftwerk....
Ralf schrieb:> Wenn mehr eingespeist als verbraucht wird, dann würde die> Netzfrequenz tatsächlich ansteigen.
Warum?
Welche technische Gründe sollten Deiner Meinung nach dazu führen?
Hmm schrieb:> EVU Mitarbeiter schrieb:>> 2. Um ins Netz einspeisen zu können, muss die Frequenz geringfügig höher>> sein als die des Netzes.
Also das halte ich auch für Quatsch. Oder ich bin einfach zu blöd.
Aber prinzipiell synchronisiert sich jeder Einspeiser auf die
Netzfrequenz und erzeugt dann ein Wenig mehr Spannung, dann fließt
Energie ins Netz.
Mani W. schrieb:> Warum?>> Welche technische Gründe sollten Deiner Meinung nach dazu führen?
weil jeder Generator versucht die Frequenz anzuheben, er schafft es nur
nicht weil die Last zu hoch ist. Wenn die Last kleiner wird, dann steigt
die Frequenz. Dann muss die Energiezufuhr zum Generator verkleinert
werden.
Sternenkind schrieb:> Also das halte ich auch für Quatsch. Oder ich bin einfach zu blöd.> Aber prinzipiell synchronisiert sich jeder Einspeiser auf die> Netzfrequenz und erzeugt dann ein Wenig mehr Spannung, dann fließt> Energie ins Netz.
nein, er erzeugt nicht mehr Spannung. Er versucht die Frequenz
anzuheben, das führt zu einer Spannungsdifferenz und damit zu einen
Strom.
Peter II schrieb:> weil jeder Generator versucht die Frequenz anzuheben, er schafft es nur> nicht weil die Last zu hoch ist. Wenn die Last kleiner wird, dann steigt> die Frequenz. Dann muss die Energiezufuhr zum Generator verkleinert> werden.
Das heißt, das Netz hält den Generator synchron?
Das würde also heißen, dass wenn ich einen Motor am Netz laufen lasse
und versuche ihn dann z.B. durch Wasserkraft schneller laufen zu lassen,
dann würde das nicht funktionieren, da das niederohmige Netz mit Energie
aus meinem Generator abnimmt und ihn so wieder auf 50 Hz bremst?
Peter II schrieb:> nein, er erzeugt nicht mehr Spannung. Er versucht die Frequenz> anzuheben, das führt zu einer Spannungsdifferenz und damit zu einen> Strom.
Ich glaub das muss ich mir mal aufmalen.
Im Kopf bekomme ich das nicht hin.
Sternenkind schrieb:> Peter II schrieb:>> nein, er erzeugt nicht mehr Spannung. Er versucht die Frequenz>> anzuheben, das führt zu einer Spannungsdifferenz und damit zu einen>> Strom.
Macht das ein Wechselrichter genau so.
Ich hab das mal getestet.
Die Netzspannung vorab gemessen und dann den Wechselrichter
eingeschaltet.
Dann erhöhte sich diese um 2 V.
Wenn aber jetzt insgesamt mehr eingespeist wird, als im Gesamtnetz
benötigt wird, dann können auch die richtig dicken Generatoren in den
Kraftwerken nicht mehr so viel elektrische Leistung abgeben. Sie werden
aber zunächst weiter mit der höheren mechanischen Leistung angetrieben.
Hierdurch erhöht sich dann ihre Drehzahl und damit die Frequenz. Hier
muss jetzt eingegriffen werden und die mechanische Zufuhr gedrosselt
werden.
Sternenkind schrieb:> Sternenkind schrieb:>> Peter II schrieb:>>> nein, er erzeugt nicht mehr Spannung. Er versucht die Frequenz>>> anzuheben, das führt zu einer Spannungsdifferenz und damit zu einen>>> Strom.>> Macht das ein Wechselrichter genau so.> Ich hab das mal getestet.> Die Netzspannung vorab gemessen und dann den Wechselrichter> eingeschaltet.> Dann erhöhte sich diese um 2 V.
Wieviel A hat er eingespeist und was war der Leitungwiderstand zum Netz?
Sternenkind schrieb:> Das heißt, das Netz hält den Generator synchron?
richtig
Deswegen braucht man (fast) keine Regelung. man muss nur eine
Notabschaltung vorsehen, wenn die Frequenz zu weit weg von 50Hz liegt.
> Das würde also heißen, dass wenn ich einen Motor am Netz laufen lasse> und versuche ihn dann z.B. durch Wasserkraft schneller laufen zu lassen,> dann würde das nicht funktionieren, da das niederohmige Netz mit Energie> aus meinem Generator abnimmt und ihn so wieder auf 50 Hz bremst?
verstehe den Satz nicht, warum sollte das nicht funktionieren.
Du kannst versuchen ihn schneller drehen zu lasse, nur schaffst du es
nicht. Je größer die Phasenwinkel zwischen Netzt und Generator wird
desto mehr Kraft brauchst du.
Sternenkind schrieb:> Die Netzspannung vorab gemessen und dann den Wechselrichter> eingeschaltet.> Dann erhöhte sich diese um 2 V.
ja, aber das ist nur die Nebenwirkung. Die Spannung muss ja anders sein,
sonst würde kein Strom fließen. Aber im Scheitelpunkt ist sie z.b.
kleiner, weil der Wechselrichter schon etwas weiter mit seinen Sinus
ist.
Martin K. schrieb:> Wenn aber jetzt insgesamt mehr eingespeist wird, als im Gesamtnetz> benötigt wird, dann können auch die richtig dicken Generatoren in den> Kraftwerken nicht mehr so viel elektrische Leistung abgeben. Sie werden> aber zunächst weiter mit der höheren mechanischen Leistung angetrieben.> Hierdurch erhöht sich dann ihre Drehzahl und damit die Frequenz. Hier> muss jetzt eingegriffen werden und die mechanische Zufuhr gedrosselt> werden.
deswegen schwank die Netzfrequenz ja. Weil man immer etwas Zeit brauch
die eingespeiste Energie gleich zu Verbrauch zu halten. Die Masse der
großen Generator verhindern dabei das es zu viel schwankt.
Es Insel-Netzt nur aus Wechselrichtern ist das viel komplizierter in der
Regelung.
Peter II schrieb:> ja, aber das ist nur die Nebenwirkung. Die Spannung muss ja anders sein,> sonst würde kein Strom fließen. Aber im Scheitelpunkt ist sie z.b.> kleiner, weil der Wechselrichter schon etwas weiter mit seinen Sinus> ist.
Nur nochmal zum Verständnis.
Reden wir von einer Erhöhung der Frequenz oder einem Phasenversatz? Ich
dachte die Frequenz.
Wenn ich rein die Frequenz und nicht die Amplitude ändere, dann ändert
sich doch der Effektivwert der Spannung nicht, oder?
Carl D. schrieb:> Wieviel A hat er eingespeist und was war der Leitungwiderstand zum Netz?
Der Wechselrichter hat ca. 3,5 kW eingespeist, den Leitungswiderstand
kenne ich nicht. Ich hab direkt am Eingang zum Haus gemessen. Weiter
raus komme ich nicht. Natürlich spielt der Leitungswiderstand eine
Rolle.
Sternenkind schrieb:> Nur nochmal zum Verständnis.> Reden wir von einer Erhöhung der Frequenz oder einem Phasenversatz? Ich> dachte die Frequenz.
ein Generator versucht die Frequenz zu erhöhen, wird aber durch das Netz
daran gehindert. Damit ergibt es sich Phasenversatz. Das Netzt bremst
den Generator aus.
Sternenkind schrieb:> Sternenkind schrieb:>> Peter II schrieb:>>> nein, er erzeugt nicht mehr Spannung. Er versucht die Frequenz>>> anzuheben, das führt zu einer Spannungsdifferenz und damit zu einen>>> Strom.>> Macht das ein Wechselrichter genau so.
:-(
Schau dir doch mal an, wie ein Wechselrichter funktioniert:
Der hat IGBT Vollbrücken, und tut nichts anderes, als mittels PWM einen
Sinus zu erzeugen. Naja, so ungefähr halt.
Nun muss dieser aber GENAUESTENS zum Netzsinus passen, sonst knallt es.
Das muss aktiv geregelt werden.
Der WR kann nicht einfach hergehen, und seine Frequenz wild ändern, und
darauf hoffen, dass das Stromnetz "das schon irgenwie hinzieht".
Der muss dem Netz aktiv nachregeln.
Ich kann mir aber denken, wo diese Idee herkommt:
Bei einem Generator ist das nämlich einfacher: Der schaltet sich
(synchron) auf und kann dann einfach (haha) Gas geben, weil das Netz und
der Generator die Synchronität aufzwingen kann - wenn der Motor
versucht, die Drehzahl zu erhöhen, wird einfach nur der Strom steigen
(und damit das Moment) - das Netz hält dagegen.
Das ist bei einem WR genau nicht der Fall!
Peter II schrieb:> ein Generator versucht die Frequenz zu erhöhen, wird aber durch das Netz> daran gehindert. Damit ergibt es sich Phasenversatz. Das Netzt bremst> den Generator aus.
Sorry, dass ich nochmal fragen muss.
Das Prinzip habe ich verstanden, aber wieso Phasenversatz. Das Netz hält
den Generator doch synchron, wo soll da ein Phasenversatz herkommen.
Hmm schrieb:> Das ist bei einem WR genau nicht der Fall!
Aha, darum versteh eich das auch nicht.
Wie macht er es dann? Er muss die Spannung erhöhen, oder nicht?
Sternenkind schrieb:> Das Prinzip habe ich verstanden, aber wieso Phasenversatz. Das Netz hält> den Generator doch synchron, wo soll da ein Phasenversatz herkommen.
Wenn 2 Läufen gleich schnell laufen, können sie immer noch eine Abstand
zu einander haben.
Hmm schrieb:> Schau dir doch mal an, wie ein Wechselrichter funktioniert:> Der hat IGBT Vollbrücken, und tut nichts anderes, als mittels PWM einen> Sinus zu erzeugen. Naja, so ungefähr halt.> Nun muss dieser aber GENAUESTENS zum Netzsinus passen, sonst knallt es.> Das muss aktiv geregelt werden.
ja und nein, er muss auch Blindleistung breitstellen und das geht nicht
wenn man einfach die Spannung erhöht. es muss mit Elektronik das gleiche
Verhalten wie bei einem Generator erzeugt werden. Es muss dem
Netzt-Sinus ein kleines Stück voraus sein.
Sternenkind schrieb:> Er muss die Spannung erhöhen, oder nicht?
Zeichen die 2 Sinuskurven, beide gleiche Amplitude aber leicht versetzt.
Der Versatz ist dann die Spannungsdifferenz zwischen Netz und Generator
der zu einem Energiefluss führt.
Peter II schrieb:> Zeichen die 2 Sinuskurven, beide gleiche Amplitude aber leicht versetzt.> Der Versatz ist dann die Spannungsdifferenz zwischen Netz und Generator> der zu einem Energiefluss führt.
Nochmal! Was jetzt Frequenzerhöhung oder Phasenversatz?
Bei Phasenversatz habe ich bei der einen Halbwelle eine positive
Spannungsdifferenz und bei der anderen eine negative.
Wie soll man da einspeisen. Das pendelt doch nur hin und her, oder
nicht?
Sternenkind schrieb:> Nochmal! Was jetzt Frequenzerhöhung oder Phasenversatz?
beim versuch der Frequenzerhöhung entsteht ein Phasenversatz. Dann sind
die Frequenzen gleich.
> Bei Phasenversatz habe ich bei der einen Halbwelle eine positive> Spannungsdifferenz und bei der anderen eine negative.> Wie soll man da einspeisen. Das pendelt doch nur hin und her, oder> nicht?
richtig, denn sich Wechselspannung. Die Pendelt auch hin und her.
Sternenkind schrieb:> Peter II schrieb:>> Zeichen die 2 Sinuskurven, beide gleiche Amplitude aber leicht versetzt.>> Der Versatz ist dann die Spannungsdifferenz zwischen Netz und Generator>> der zu einem Energiefluss führt.>> Nochmal! Was jetzt Frequenzerhöhung oder Phasenversatz?>> Bei Phasenversatz habe ich bei der einen Halbwelle eine positive> Spannungsdifferenz und bei der anderen eine negative.> Wie soll man da einspeisen. Das pendelt doch nur hin und her, oder> nicht?
Wechselstrom?!
Peter II schrieb:> beim versuch der Frequenzerhöhung entsteht ein Phasenversatz. Dann sind> die Frequenzen gleich.
Hääh, den zweiten Teil des Satzes verstehe ich nicht.
Sternenkind schrieb:> Hääh, den zweiten Teil des Satzes verstehe ich nicht.
stell dir 2 Läufer vor. Beide mit einen Gummiband verbunden. Der eine
Könnte schneller laufen als der andere.
Beim Start ist der eine schneller als der andere. Durch das Gummi zieht
er aber den Langsameren mit. Nach ein weile haben beide die gleiche
Geschwindigkeit (Frequenz) aber sind unterschiedlich weit gekommen
(Phasenversatz)
Carl D. schrieb:> Wechselstrom?!
Du hast schon recht.
Bei einer Einspeisung mit cos phi = 1 ist doch der Strom 180° zur
Spannung verschoben. Das ergibt eine negative Leistung, also
Einspeisung.
Wenn ich mir jetzt noch den Phasenversatz vom Generator vorstelle, dann
muss ich mir es wirklich aufmalen. Entsteht da nicht Blindleistung?
Und nochmal, ich hab immer noch nicht verstanden, wie es der
Wechselrichter macht. Seither dachte ich immer, dass er die Spannung
leicht erhöht, das würde doch auch funktionieren.
Peter II schrieb:> Beim Start ist der eine schneller als der andere. Durch das Gummi zieht> er aber den Langsameren mit. Nach ein weile haben beide die gleiche> Geschwindigkeit (Frequenz) aber sind unterschiedlich weit gekommen> (Phasenversatz)
Schön veranschaulicht, danke.
Sternenkind schrieb:> Seither dachte ich immer, dass er die Spannung> leicht erhöht, das würde doch auch funktionieren.
dabei würde aber der Sinus verzerrt werden. Du darfst nicht von
Effektivwert ausgehen.
Peter II schrieb:> Sternenkind schrieb:>> Seither dachte ich immer, dass er die Spannung>> leicht erhöht, das würde doch auch funktionieren.>> dabei würde aber der Sinus verzerrt werden. Du darfst nicht von> Effektivwert ausgehen.
Sinus + Sinus ist wieder Sinus, das ist nun mal so. Wenn der WR einen
Sinus einspeist, wird da nichts verzerrt.
Für solche Behauptungen bitte Quellen einstellen.
Hmm schrieb:> Sinus + Sinus ist wieder Sinus, das ist nun mal so. Wenn der WR einen> Sinus einspeist, wird da nichts verzerrt.>> Für solche Behauptungen bitte Quellen einstellen.
ok, das war nicht wirklich richtig.
Aber wenn jeder WR nur die Spannung erhöht können die Energieversorger
überhaupt nicht darauf reagieren. die Spannung im Netzt ist keine
Regelgröße.
Was passiert wenn viele WR an einen Trafo hängen? Dann würde die
Spannung über 230, 240, 250V immer weiter steigen und niemand könnte
darauf reagieren.
Wenn die Frequenz steigt, dann sehen das alle im Netzt und können dann
die Kraftwerke entsprechend regeln.
Hallo
Für den interessierten Leser (welcher auch mal ein Video schauen
möchte):
https://m.youtube.com/watch?v=Sa16RZiIU84
www.netzsin.us
Wer sich das mal mit Verstand anschaut erhält einen guten Überblick, wie
das mit dem Stromnetz funktioniert.
Mfg
Dieser Thread hat einen Preis verdient. Viel mehr gesammelten Blödsinn
wie hier finden man auch in diesem Forum selten.
Elektr. Wechselrichter habe in der Regel eine digitale PLL um die
Frequenz der des Netzes anzupassen. Und zwar exakt die gleiche. Je
besser und je schneller Schwankungen nachgeregelt werden, desto besser.
Wer sich dafür interessiert kann sich mal die TI Solar-Libs ansehen.
Einen geringen Phasenversatz (im Strom) müssen sie haben, das schreiben
die Gesetze vor. Damit wird der cos Phi eingestellt. Anlagen über
3.68KVA müssen Blindleistung einspeisen. Und auch eine gleitende
Leistungsreduzierung wenn die Netzfrequenz steigt. Geregelt wird bei den
Wechselrichter der Strom und nicht die Spannung. Dafür sind dann auch
ein Sack voll dicke Drosseln verbaut.
Dass die Netzfrequenz bei zu hoher Einspeisung steigt liegt aber nicht
daran, dass das so gewollt ist. Das ergibt sich allein aus der Tatsache,
dass da überwiegend mechanische Generatoren verbaut sind. Wenn mal
überall elektronische Umrichter drin sind, hat sich dieser Effekt auch
erledigt.
Peter II schrieb:> Was passiert wenn viele WR an einen Trafo hängen? Dann würde die> Spannung über 230, 240, 250V immer weiter steigen und niemand könnte> darauf reagieren.
Darauf müssen die WR reagieren und abschalten wenn die Spannung zu hoch
wird. Wenn zu viele WR an einem Trafo hängen, hat das EVU was falsch
gemacht. Ein einzelner Trafo beeinflusst die Freqenz niemals. Auch nicht
lokal.
Ein Nachbar hat hier eine Wassermühle mit einem Asynchron-Generator.
Wenn kein Wasser da ist kann er das Wasserad als Windmühle betreiben.
Der Generator(Motor) dreht dann um den Betrag des Schlupfes langsamer
als das Drehfeld des Netzes. Wenn das Wasser das Rad antreibt liegt die
Drehzahl des Generators um den Betrag des Schlupfes über dem Drehfeld,
das sich wiederum davon völlig unbeeindruckt zeigt. Erst wenn die
Wassermühle es theoretisch schafft soviel Kraft aufzubringen, dass alle
Generatoren in allen Kraftwerken des Verbundnetzes sich ein wenig
schneller drehen könnte sich die Frequenz im Netz erhöhen.
Peter II schrieb:> Zeichen die 2 Sinuskurven, beide gleiche Amplitude aber leicht versetzt.> Der Versatz ist dann die Spannungsdifferenz zwischen Netz und Generator> der zu einem Energiefluss führt.
Wo bitte soll die 2. Spannungskurve herkommen? Es gibt beim
Zusammenschalten von Wechselrichter und Netz nur eine Spannungskurve.
Und eine Stromkurve. Aber über den Strom/Spannungs-Versatz wird nicht
die WR Leistung geregelt. Dieser Versatz bestimmt die Blindleistung und
hat gesetzlich vorgeschriebene Winkel.
temp schrieb:>> Zeichen die 2 Sinuskurven, beide gleiche Amplitude aber leicht versetzt.>> Der Versatz ist dann die Spannungsdifferenz zwischen Netz und Generator>> der zu einem Energiefluss führt.> Wo bitte soll die 2. Spannungskurve herkommen?
das ist die Virtuelle, die der WR versucht zu erreichen. Das man sie
nicht messen kann ist ein anderes Thema. Siehe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Vektorregelung> Dass die Netzfrequenz bei zu hoher Einspeisung steigt liegt aber nicht> daran, dass das so gewollt ist. Das ergibt sich allein aus der Tatsache,> dass da überwiegend mechanische Generatoren verbaut sind. Wenn mal> überall elektronische Umrichter drin sind, hat sich dieser Effekt auch> erledigt.
nein, dann würde das verbundnetzt nicht funktionieren. Das einzige größe
die Überall gleich ist auf die man sich beziehen kann ist die Frequenz.
Auch WR müssen sich so verhalten.
Peter II schrieb:> nein, dann würde das verbundnetzt nicht funktionieren. Das einzige größe> die Überall gleich ist auf die man sich beziehen kann ist die Frequenz.> Auch WR müssen sich so verhalten.
Quellen?
Soweit ich das feststellen kann, ist das aber so so. Siehe auch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Netzfrequenz
Zitat:
"Wird dem Netz mehr Leistung entnommen als über die Generatoren
eingespeist wird, dann wird die fehlende Leistung aus der
Rotationsenergie der Generatoren entnommen, wodurch diese langsamer
werden und die Netzfrequenz sinkt. Bei zu geringer Leistungsentnahme
oder zu hoher Einspeisung steigt die Frequenz."
Bittebitte zukünftig nicht dauernd ungeprüft irgenwelche halbgaren
Vermutungen ins Forum schreiben. Das Mindestniveau Wikipedia kann man
von allen Foristen verlangen.
Wenn der Wikipedia-Artikel falsch ist (das kann ja sein), dann möchte
ich aber Belege dafür sehen. Danke.
temp schrieb:> Wo bitte soll die 2. Spannungskurve herkommen? Es gibt beim> Zusammenschalten von Wechselrichter und Netz nur eine Spannungskurve.> Und eine Stromkurve. Aber über den Strom/Spannungs-Versatz wird nicht> die WR Leistung geregelt. Dieser Versatz bestimmt die Blindleistung und> hat gesetzlich vorgeschriebene Winkel.
Genau da haben sich meine Gedanken immer im Kreis gedreht.
Was für eine zwei Spannungskurve?
Ja wie speist der Wechselrichter nun ein?
temp schrieb:> Geregelt wird bei den> Wechselrichter der Strom und nicht die Spannung. Dafür sind dann auch> ein Sack voll dicke Drosseln verbaut.
Aber irgendwie muss er ja die Energie ins Netz bringen?
Hurra schrieb:> Bittebitte zukünftig nicht dauernd ungeprüft irgenwelche halbgaren> Vermutungen ins Forum schreiben. Das Mindestniveau Wikipedia kann man> von allen Foristen verlangen.> Wenn der Wikipedia-Artikel falsch ist (das kann ja sein), dann möchte> ich aber Belege dafür sehen. Danke.
was soll an den Artikel falsch sein, wo sieht du den Wiederspruch?
EVU Mitarbeiter schrieb:> 2. Um ins Netz einspeisen zu können, muss die Frequenz geringfügig höher> sein als die des Netzes. Warum das so ist, weiß ich nicht und konnte mir> bisher noch keiner Erklären.
Möglicherweise hat hier ja jemand ein paar Begriffe durcheinander
gebracht und mit „Frequenz“ eigentlich die „Drehzahl“ eines
Asynchrongenerators gemeint. Die muss nämlich in der Tat etwas höher
sein als die Netzfrequenz, um einspeisen zu können. (Der Begriff
„Schlupf“ ist ja schon mal gefallen.)
Die meisten BHKW haben übrigens Asynchrongeneratoren gerade um auf
aufwändige Regelungstechnik zur Netzsynchronisation verzichten zu können
da sich ein Asynchrongenerator selbst synchronisiert.
A. H. schrieb:> Die meisten BHKW haben übrigens Asynchrongeneratoren gerade um auf> aufwändige Regelungstechnik zur Netzsynchronisation verzichten zu können> da sich ein Asynchrongenerator selbst synchronisiert.
Aha, wusste ich nicht.
Mich hat schon immer gewundert, dass das BHKW eines Bekannten einfach
hart über einen Schütz ans Netz geschaltet wird.
Wusste nicht, dass es auch so funktioniert.
Sternenkind schrieb:> Mich hat schon immer gewundert, dass das BHKW eines Bekannten einfach> hart über einen Schütz ans Netz geschaltet wird.> Wusste nicht, dass es auch so funktioniert.
Teufel, Teufel...
Das kann so funktionieren, muß aber nicht! Es kann auch einen dumpfen
Hieb geben und der eigene Generator bzw. das Netzschütz fängst an zu
husten und zu spucken. Normalerweise leisten sich die Leute ein
Synchronoskop bzw. bauen sich eine sog. Hell- (oder Dunkel)schltung, um
die Synchronität mit dem eigenen Auge feststellen zu können.
https://de.wikipedia.org/wiki/Synchronoskop
Love shine a Light schrieb:>> Mich hat schon immer gewundert, dass das BHKW eines Bekannten einfach>> hart über einen Schütz ans Netz geschaltet wird.>> Wusste nicht, dass es auch so funktioniert.>> Teufel, Teufel...>> Das kann so funktionieren, muß aber nicht!
eventuell läuft es einfach als Motor an, und dann wird erst Energie auf
die Welle gegeben.
ein Motor wird auch hart auf Netzt geschaltet.
Peter II schrieb:> eventuell läuft es einfach als Motor an, und dann wird erst Energie auf> die Welle gegeben.
Das wäre eine gute Lösung.
Hab ich auch schon mal gehört, dass das früher mit Wasserkraftwerken so
gemacht wurde.
Zuerst als Motor laufen lassen und dann Wasser aufs Rad.
Peter II schrieb:> Love shine a Light schrieb:>>> Mich hat schon immer gewundert, dass das BHKW eines Bekannten einfach>>> hart über einen Schütz ans Netz geschaltet wird.>>> Wusste nicht, dass es auch so funktioniert.>>>> Teufel, Teufel...>>>> Das kann so funktionieren, muß aber nicht!>> eventuell läuft es einfach als Motor an, und dann wird erst Energie auf> die Welle gegeben.
Korrekt.
Die BWL-Fraktion freut sich zusätzlich, weil man keinen gesonderten
Anlasser am Motor braucht.
Für die Nachbauer: Motor mit Sanftanlauf oder Stern-Dreieck-Umschaltung
ans Netz bringen. Schont die Kurbelwelle des Verbrennungsmotors!
Sternenkind schrieb:> Aha, wusste ich nicht.> Mich hat schon immer gewundert, dass das BHKW eines Bekannten einfach> hart über einen Schütz ans Netz geschaltet wird.> Wusste nicht, dass es auch so funktioniert.
Im BHKW wird wohl ein Asyncrongenerator verbaut sein, dieser
syncronisiert sich mit dem Netz selbst und braucht keine Erregung.
Grunsätzlich steht im Stromnetz, welches ein Verbundnetz ist der
Frequenz eine gewisse Leistung gegenüber. also x GW / Hz. Und natürlicg
gibt es Kraftwerke die Regelleistung zur Verfügung stellen, wenn nämlich
mehr Energie abgenommen wird, wie zugeführt wird, sinkt die
Netzfrequenz. Durch das große Verbundnetz jedoch nur Minimal. Auf
Youtube gibt es da schöne Videos zum Thema und irgend eine Seite die
sich mit der Netzfrequenz beschäftigt wurde oben ja auch schon genannt.
Die sog. 50,2 Hz-Problematik, war, das man früher die Idee hatte, wenn
die Netzfrequenz zu stark steigt, wegen eines Überangebotes an Energie,
dann sollten die Wechselrichter alle hart abschalten, was zu einem
schalgartigem Abfall der Netzfrequenz geführt hatte. Die Lösung waren
Softwareupdates, die dafür sorgten, das die WR schrittweise die Leistung
reduzierten.
Je nach Größe der PV-Anlage muss man auch Blindleistung bereitstellen um
das Netz zu stützen. Vom Netzbetreiber bekommt man teilweise
Blindleistungsvorgaben, die die Anlage erfüllen muss.
Durch Über- bzw. Untererregung des Generators, kann man auch Einfluss
auf die Höhe der erzeugte Spannung nehmen und so zum Teil längere
Leitungen etwas kompensieren.
Helmut L. schrieb:>>>> http://steamforum.com/images/IranshahrThermalPowerPlant4x64MW-Couplingfatigue_2009.pdf> Geile Bilder, so in etwa habe ich mir das damals auch vorgestellt als> die Fuehrungstussi das behauptete.
Eine rechtzeitige Notabschaltung oder Dampf ablassen kann manchmal recht
nützlich sein wie der Link mit seinen beträchtlichen Folgen zeigte. Man
lernt daraus, daß eine Notabschaltung an einem möglichst sicherm Ort
stattfinden sollte!
Zurück zur Frage Sternpunktverschiebung: Es wäre zu ergänzen, daß manche
große Solaranlage noch nicht angeschlossen werden konnte, weil die
ausreichend kräftige ZULEITUNG noch nicht vorhanden war.
oszi40 schrieb:> Zurück zur Frage Sternpunktverschiebung: Es wäre zu ergänzen, daß manche> große Solaranlage noch nicht angeschlossen werden konnte, weil die> ausreichend kräftige ZULEITUNG noch nicht vorhanden war.
Ja bestimmt.
Ich schätze die Anlage auf dieser Sporthalle so ca. auf 50 kW.
Die gibt es aber schon 4 oder 5 Jahre. Daher schätze ich, dass evtl.
etwas kaputt gegangen ist, dass sie nicht mehr symmetrisch einspeist.
Übrigens heute morgen um 6:00 Uhr (noch dunkel):
L1: 231 V
L2: 233 V
L3: 232 V
Ich messe mal nochmal wenn die Sonne da ist. Wenn sie heute raus kommt.
● J-A V. schrieb:> Skoda lieferte also in den Iran?
Warum nicht?
Bis die Sanktionen eskaliert sind haben auch deutsche Firmen fleißig in
den Iran exportiert!
Nach der Sanktionsverschärfung gingen die Aufträge meist nach China.
Überspannungen sind für die Verteilnetzbetreiber in Gebieten mit viel
Solarzubau ein durchaus bekanntes Problem.
Die Netze sind ja nicht neu sondern in der Regel schon was älter.
Zwischen 30 und 80 Jahren ist da keine Seltenheit. Quelle: Netzplaner
der Stadtwerke.
Aktuell gibt es viele Probleme mit den frühen Generationen der
Kunststoffkabel von Ende der 70er bis in die 80er Jahre. Die sind nicht
ausreichend Wasserdicht sodass reihenweise die Muffen hochgehen.
Problem Nr. 2 ist der Solarzubau. Die Netze sind von der Trafoauslegung
darauf getrimmt Strom von den oberen Spannungsebenen in die Verteilnetze
zu liefern. Hier kann man aber mit einem großen Gleichzeitigkeitsfaktor
rechnen, denn gerade bei Haushalten wird viel Strom fast immer nur
kurzzeitig benötigt.
Wenn die sich jetzt eind PV aufs Dach klatschen liefern sie zusammen
viel mehr als sie abnehmen würden, und diese Leistung bringen die Trafos
nicht weg und die Spannung läuft hoch.
Bei um die 250V schalten die Umrichter dann wegen Überspannung ab, bzw.
gar nicht erst zu.
Der Effekt ist der Gleiche wie bei einem überlasteten Netztrafo im
Labornetzteil bei dem die Spannung einbricht, nur Anders herum.
Man kann bei manchen Trafos als kurzfristige Lösung die Ausgangsspannung
etwas heruntersetzen. Das ist eine Art Schalter am Trafo der eigentlich
dazu dient den Spannungsfall auf langen Zuleitungen zu kompensieren.
Das löst aber am Ende nicht das Lastproblem, und die Einstellung ist
insofern fix, dass man sie mit Werkzeug am abgeschalteten Trafo
vornehmen muss.
Die Spannungsüberhöhung durch die Umrichter ist in der Tat das Gleiche
wie ein voreilender Asynchronmotor. Damit ein Strom in Richtung Netz
fließen kann muss der Umrichter halt ebenfalls minimal dem Netz
vorauseilen. Ergo er die gleiche Frequenz wie das Netz aber einen
gewissen Phasenversatz.
Um die Brücke zum OT zu schlagen: Offenbar speisen die PV Wechselrichter
in deiner Umgebung vorwiegend auf 2 Phasen ein.
Kurzfristig würde es also helfen die teilweise umzuklemmen.
Mittelfristig steht eine Netzmodernisierung an...
Schreiber schrieb:> Sternengucker schrieb:>> PV - Anlagen dürfen nur bis zu einer bestimmten Leistung>> Phasenunsymmetrisch einspeisen. Sind so um die 4-5kW an erlaubter>> Unsymmetrie (bitte nachlesen- wahrscheinlich TAB oder AR-N 4105). Bei>> mehr muß der Wechselrichter abschalten/abregeln.>> So ist es.> Einphasig darf mit 4,6kW eingespeist werden, zweiphasig mit 9,2kW> Für ein Einfamilienhaus reicht das.> Also wozu einen teuren, dreiphasigen Wechselrichter verwenden?
Genau vor dem Thema stehe ich aktuell. Knapp 9 kW passen auf mein neues
Dach, aber ein dreiphasiger WR mit 8 kW ist günstiger als zwei
einphasige mit je 4 kW und nimmt dazu noch deutlich weniger Platz weg,
spart Aufwand beim Verkabeln.
Sven L. schrieb:> Kannst Du das, wenn mal 9,5 kW vom Dach kommen?
Man kann sich dann mit 9 Stück 1KW-Scheinwerfern bei der Sonne für die
zugesandte Energie bedanken. Mit den 0,5 übrigen betreibt man seine
Sonnenbank.
;)
Sven L. schrieb:> PV macht aber doch nur Sinn, wenn ich den Strom selbst verbrauchen kann.>> Kannst Du das, wenn mal 9,5 kW vom Dach kommen?
Muss man das auf biegen und brechen? Und ob etwas Sinn macht oder nicht
muss jeder für sich entscheiden. Die paar Stunden im Jahr wo die Anlage
die angegebene Peak-Leistung bringt kannst du an einer Hand zusammen
zählen. Ausserdem sind die Zellen auch nicht mehr so teuer wie noch vor
Jahren, es bringt einem deshalb auch nicht um, wenn die Spitzen
verpuffen. Auch wenns nicht schön ist. Aber die Frage ob man die
Nennleistung abnehmen kann steht ziemlich weit hinten in der
Betrachtung. Die Entwicklung ist noch nie aufgehalten worden. E-Autos
werden auch irgendwann mal so billig, dass man sich zur Not 2 hinstellen
kann die man im Wechsel mit der Sonne lädt oder auf Arbeit fährt.
Ich habe wesentlich kleinere Anlagen gesehen die trotzdem noch genug
einspeisen, dafür das man seine Energie selbst verbrauchen wollte.
Der Punkt ist nämlich das viele Leute dann, wenn die Anlage die meiste
Energie liefert beim Arbeiten sind.
Ich halte da eine kleinere Anlage die gut ausgelastet ist für
sinnvoller.
Und wenn dann irgendwann vielleicht wirklich mal flächendeckend
Elekroautos kommen, kann man immernoch überlegen ob man nachrüsten will
Sven L. schrieb:> Ich halte da eine kleinere Anlage die gut ausgelastet ist für> sinnvoller.
Beim Otto-Normalverbraucher geht es bei Photovoltaik primär um eine
Kapitalanlage mit hoher Rendite. Die Einspeisevergütung nach dem EEG ist
nicht unattraktiv.
Stephan S. schrieb:>> So ist es.>> Einphasig darf mit 4,6kW eingespeist werden, zweiphasig mit 9,2kW>> Für ein Einfamilienhaus reicht das.>> Also wozu einen teuren, dreiphasigen Wechselrichter verwenden?>> Genau vor dem Thema stehe ich aktuell. Knapp 9 kW passen auf mein neues> Dach, aber ein dreiphasiger WR mit 8 kW ist günstiger als zwei> einphasige mit je 4 kW und nimmt dazu noch deutlich weniger Platz weg,> spart Aufwand beim Verkabeln.
Hängt vom Einzelfall und den Lieferkonditionen ab. Auch davon wie viele
MPP-Tracker man braucht. Es KANN (muss aber nicht) lohnen 2-3 einphasige
Wechselrichter an Stelle eines dreiphasigen zu verwenden.
Schreiber schrieb:> Beim Otto-Normalverbraucher geht es bei Photovoltaik primär um eine> Kapitalanlage mit hoher Rendite. Die Einspeisevergütung nach dem EEG ist> nicht unattraktiv.
Aktuell 17ct pro kWh glaube ich, wo ist da die Rendite?
Sven L. schrieb:> Aktuell 17ct pro kWh glaube ich, wo ist da die Rendite?
Die Rendite darf nicht im Vordergrund stehen, weil das Alles nur aus
Umweltschutzgründen getan wurde. Das hat auch die Regierung erkannt und
die Förderung eingeschränkt. Man muß auch mal an das Gute im Menschen
glauben.
Sven L. schrieb:> Aktuell 17ct pro kWh glaube ich, wo ist da die Rendite?
Bei 1% Kapitalkosten und Investitionskosten von 1000€/kW Peak ist die
durchaus vorhanden.
hinz schrieb:> Und was sagt jetzt dein Verteilnetzbetreiber? Noch nicht angerufen?
Sie wollen es prüfen. Ich habs am 11.4. gemeldet. Bis jetzt regt sich
nix.
P. W. schrieb:> Die Netze sind ja nicht neu sondern in der Regel schon was älter.> Zwischen 30 und 80 Jahren ist da keine Seltenheit. Quelle: Netzplaner> der Stadtwerke.
Da liegt wahrscheinlich das Problem. Das ist der älteste Trafo im Ort.
Es kann sich hier keiner mehr daran erinnern, wann der gebaut oder
saniert wurde.
P. W. schrieb:> Um die Brücke zum OT zu schlagen: Offenbar speisen die PV Wechselrichter> in deiner Umgebung vorwiegend auf 2 Phasen ein.
Das ist für mich natürlich schwer zu prüfen.
Aber ich habe eventuell Zugang zu der größten Anlage auf der Sporthalle,
ich kann ja mal da messen. Eventuell ist der Effekt da noch größer.
Eieiei schrieb:> Welche Qualifikation Besitz du denn. Wer hat es dir beigebracht?
Ich bin gelernter Metzger und habe mir die Spannungsmessung selbst
beigebracht.
Sternenkind schrieb:> Ich bin gelernter Metzger und habe mir die Spannungsmessung selbst> beigebracht.
Und der gelernte Elektriker sagt: Ich bin Elektriker und habe mir das
zerteilen des Schweineschnitzels auf dem Teller selber beigebracht. :=)
Helmut L. schrieb:> Und der gelernte Elektriker sagt: Ich bin Elektriker und habe mir das> zerteilen des Schweineschnitzels auf dem Teller selber beigebracht. :=)
Ich weiß nicht wie rum es einfacher ist ;-)
Eieiei schrieb:> Dann liefer bitte mal...
Aha, was hättest du gerne noch für Infos? Eventuell verstehe ich dich
falsch.
Nach diesem "konstruktiven" Beitrag war ich etwas verwirrt.
Eieiei schrieb:> Kannst Du denn überhaupt richtig messen?> Welche Qualifikation Besitz du denn. Wer hat es dir beigebracht?
Was wolltest du damit andeuten?
Messfehler? Zu hochohmig gemessen? Gegen da falsche Bezugspotential
gemessen? Das falsche Messgerät? Falsche Einstellung am Multimeter?
Ablesefehler? Zu niedriger IQ des Messpersonals? Lieber bei Vollmond
messen?
Ich bitte um Konkretisierung.
Ich hab mir überlegt, ob ich auf diesen wenig hilfreichen und
unkonkreten Beitrag überhaupt eingehen soll, aber dann hab ich mich dazu
hinreisen lassen darauf zu antworten. Etwa mit dem selben Niveau, tut
mir leid!
Also nochmal: Was brauchst du noch für Infos.
Ich weiß nicht in wie weit du hier alles gelesen hast, aber weiter oben
wurde schon über die Messmethode diskutiert.
Seit ca. 150 Antworten auf dein Posting, ich habe nicht alle hier
gelesen, warum auch, schwadronierst Du über irgendwelche "Meßwerte". Die
Antwort hast Du in #1 bereits bekommen.
Noch irgendwelche Probleme?
Ich bezweifle deine Fähigkeiten und "Messungen" und auch ob deine
Meßgeräte dazu geeignet sind.
Eieiei schrieb:> Ich bezweifle deine Fähigkeiten und "Messungen"
... und ich bezweifle jetzt, 1.daß Du alles gelesen hast und 2. daß
Sternenkind tatendurstig genug war, beim Versorger ausreichend gründlich
nachzufragen. Wahrscheinlich hätte dieser von mir schon eine Kiste
durchgebrannte Glühlampen persönlich bekommen. :-)
Vorab. Ich versuche mal ohne Emotion zu antworten. Es geht nämlich
gerade nicht mehr um mein geschildertes technisches Problem, sondern um
irgendwelches belangloses Zeug.
Eieiei schrieb:> Seit ca. 150 Antworten auf dein Posting, ich habe nicht alle hier> gelesen, warum auch, schwadronierst Du über irgendwelche "Meßwerte". Die> Antwort hast Du in #1 bereits bekommen.
Ich finden, wenn du solche Vermutungen zu meiner Kompetenz anstellst,
dann solltest du die Beiträge lesen. Auch um zu wissen was die anderen
so dazu sagen. Wenn du dann immer noch der Meinung bist, dass es mit
meinen Fähigkeiten nicht weit her ist, dann akzeptiere ich es, wenn du
es begründen kannst. Eventuell mache ich wirklich einen Fehler.
Ich stimme dir zu, ich habe in #1 eine Antwort bekommen. Er hat auch
recht, ich muss es melden, was ich auch getan habe. Aber man kann ja
trotzdem mal über dieses technische Phänomen diskutieren. Oder nicht?
Ich will es doch nur verstehen.
Eieiei schrieb:> Ich bezweifle deine Fähigkeiten und "Messungen" und auch ob deine> Meßgeräte dazu geeignet sind.
Jetzt nochmal meine Frage: Was kann ich deiner Meinung nach bei meiner
Messung falsch gemacht haben und welche Messgeräte soll ich verwenden?
Bitte lass mich nicht dumm sterben!
oszi40 schrieb:> ... und 2. daß Sternenkind tatendurstig genug war, beim Versorger ausreichend
gründlich
Ich kann dir sagen wie das abgelaufen ist. Wenn du dann noch Vorschläge
hast, teile sie mir bitte mit.
1. Nummer der EnBW Störungsstelle gewählt
2. Dame ans Telefon gegangen, weiter verbunden
3. Netter Herr ans Telefon gegangen, mein Problem geschildert, weiter
verbunden
4. Meiner Meinung nach kompetenter Herr am Telefon. Mein Problem
geschildert (.. so wie hier im Forum). Er hat es verstanden und mir
zugesichert, dass danach geschaut wird und ich Rückmeldung bekomme.
5. Leider noch keine Meldung bekommen.
Was kann ich noch tun. Ok, ich könnte nach den paar Tagen mal nachhaken.
Gerade ist sehr mieses Wetter bei uns. Das Phänomen ist kaum zu messen.
Michael S. schrieb:> EVU Mitarbeiter schrieb:>> 2. Um ins Netz einspeisen zu können, muss die Frequenz geringfügig höher>> sein als die des Netzes. Warum das so ist, weiß ich nicht und konnte mir>> bisher noch keiner Erklären.>> Sorry, das ist wirklich Müll, deshalb kann Dir das auch keiner erklären,> weil es einfach Quatsch ist!>> Was glaubst Du wohl, weshalb BHKWs, welche ins Netz einspeisen eine> höchstgenaue Frequenz- und Phasensynchronisation haben!?
Haben sie das? Ich kenne das anders. Ich habe erst vor einem Jahr eines
dieser tollen BHKW demontiert, die einem bekannten im Zuge der "Rapsöl
ist geil"-Epidemie angedreht wurden (kurz bevor die
Zertifizierungspflicht für Biokraftstoffe kam, die ausschließlich
deutsche Rapsbauern, Ölmühlen und BHKW-Betreiber in den Ruin trieben!).
Dort war ein 10kW Asynchrongenerator, und ein einfacher
3-Zylinder-Dieselmotor.
Beim Start lief der Generator im motorischen Betrieb und hat den Motor
auf Drehzahl hochgezogen (und zwar mit so einer brachialen Wucht, dass
trotz enorm dicker Anschlussleitungen das Licht im Haus dunkel wurde).
Dann fing der Motor an zu laufen, und hat einfach gegenan geschoben. An
der Einspritzpumpe des Diesels wurde dann so lange die Drehzahl des
Motors erhöht, bis das Netz soviel Widerstand gegen den Generator
erzeugt hat, dass die Nennleistung eingespeist wurde. Das ganze lief mit
einer archiaischen mechanischen Regelungen. Das BHKW speiste dann
irgendwas zwischen 7 und 9 kW ins Netz ein.
Phasensynchron war das System damit natürlich schon. Aber ganz ohne
komplizierte Einspeisung, weil das Netz einen derart hohen Widerstand
bietet, dass man bei weiterer Erhöhung der Motorleistung einfach
irgendwann den Generator überlastet.
Editha sagte, beim Synchrongenerator fehlte das A vorne dran.
Helmut L. schrieb:> Ich war mal zu Besuch in einem Kraftwerk, da behauptete die Tussi> die uns da durch geführt hat das der eine Generator 45Hz und der andere> 55Hz hat. Draussen im Schaltfeld würden sie sich dann auf 50Hz> ausmitteln. Ich sagte darauf au ja den Versuch möchte ich sehen, ich geh> aber vorher hinter dem nächsten Erdwall in Deckung. Das waren zwei> Generatoren von 1.1GW.> Und sowas führt durch ein Kraftwerk....
Doppel gespeister Synchrongenerator. Damit gehen solche Zaubertricks!
Stranero schrieb:> Doppel gespeister Synchrongenerator. Damit gehen solche Zaubertricks!
Oh man, was ist denn das? Hört sich interessant an. Wie funktioniert
das?
Die Tussi hatte recht...
Nur Schade dass Sie Dir das vor versammelter Mannschaft nicht
detaillierter erklären konnte... :-)
Windräder drehen sich ja auch nicht gleich schnell...
Hier sind es aber meist "Doppelt gespeiste Asynchrongeneratoren" ...
Mit einem FU wird das Läuferdrehfeld entsprechend moduliert...
Die Phasenlage ergibt sich durch das Aufschalten auf's Netz...
hc schrieb:> Die Phasenlage ergibt sich durch das Aufschalten auf's Netz...
Ach ich dachte, die laufen als Motor an, und speisen dann ein, wenn die
Luft sich schneller dreht ... ähhh der Rotor SCNR
Helmut L. schrieb:> Das ist das Typenschild vom Generator.> Syncrongenerator mit Fremderregung.
Wird das Blechpaket tatsächlich mit Wasserstoff gekühlt? o.O
Lutz H. schrieb:> Die angegebenen Kühlwassereintrittstemperaturen, ist das die Minimum- ,> Maximum- oder Solltemperatur?
Mehr als das Typenschild hergibt kann ich dir leider auch nicht sagen.
Martin S. schrieb:> Wird das Blechpaket tatsächlich mit Wasserstoff gekühlt? o.O
Das wird mit Wasserstoff gekuehlt, das ist schon richtig.
Der kuehlt besser als Luft.
https://de.wikipedia.org/wiki/Turbogenerator
Stichpunkt: Kuehlung
Ingo L. schrieb:> Helmut L. schrieb:>> Das ist das Typenschild vom Generator.>> Syncrongenerator mit Fremderregung.> Alleine der Erregerstrom :O
Ich war mir erst nicht sicher, ob das nicht alles mA und mV sind xD
Uiuiui was ist das für ein Oschi?
Martin S. schrieb:> Ich war mir erst nicht sicher, ob das nicht alles mA und mV sind xD
Damit tun die hier nix. Da sind bei denen Spurenelemente von Strom.
Selbst die Motoren haben da so 2MW. Alles andere darunter sind
Stellmotoren.
Helmut L. schrieb:> Und so sieht er aus.> Kraftwerk Neurath 2 des RWE.
Noch interessanter sieht er aus, wenn der Deckel ab und die Welle
daneben abgelegt ist. Die Rohrleitungen in der Etage darunter ergeben
ein beeindruckendes Labyrinth.
Leider war dort, wo ich so etwas sehen konnte, Fotografieren verboten
und von der Security strikt kontrolliert, was man so mitbringt.
Sternenkind schrieb:> Gerade ist sehr mieses Wetter bei uns. Das Phänomen ist kaum zu messen.
Das den Verdacht erhärten, daß ein "solares Übel" vorliegt, was aber
nicht der alleinige Fehler sein muß.
oszi40 schrieb:> Das den Verdacht erhärten, daß ein "solares Übel" vorliegt, was aber> nicht der alleinige Fehler sein muß.
Ja, vielleicht verstärkt dies das Phänomen noch.
Übrigens hat die EnBW gestern anscheinend etwas gemacht. Mein Nachbar
hat mich darauf hingewiesen als ich von der Arbeit kam. Bin gespannt.
Achtung, Achtung neue Info.
Das Problem scheint gelöst zu sein.
Gestern 14 Uhr gemessen bei strahlendem Sonnenschein.
L1: 242 V
L2: 241 V
L3: 242 V
Schön symmetrisch.
Hab allerdings keinerlei Rückmeldung bekommen was gemacht wurde.
Ich versuche heute mal jemanden bei der EnBW zu erreichen, der mir das
sagen kann.
Bei dem großen Laden ist das zwar äußerst unwahrscheinlich, aber mich
interessiert es brennend.
Martin K. schrieb:> Etwas viel Volt auf der Leitung, oder?
Egal, hauptsache symmetrisch.
Das war es zuvor nicht!
Übrigens dann gestern Abend um 21 Uhr:
L1: 231 V
L2: 231 V
L3: 232 V
Sternenkind schrieb:> Hab allerdings keinerlei Rückmeldung bekommen was gemacht wurde.> Ich versuche heute mal jemanden bei der EnBW zu erreichen, der mir das> sagen kann.> Bei dem großen Laden ist das zwar äußerst unwahrscheinlich, aber mich> interessiert es brennend.
Gib ihnen doch erstmal ein paar Tage Zeit!
Sowas dauert nämlich:
Deren Elektriker muss das aufschreiben und ins System eingeben. Das geht
dann in die Beschwerabteilung (heute erst wieder besetzt). Die
bearbeiten das dann und informieren dich vielleicht.
T.roll schrieb:> Gib ihnen doch erstmal ein paar Tage Zeit!> Sowas dauert nämlich:> Deren Elektriker muss das aufschreiben und ins System eingeben. Das geht> dann in die Beschwerabteilung (heute erst wieder besetzt). Die> bearbeiten das dann und informieren dich vielleicht.
Ich hab leider nicht viel Hoffnung, lasse mich aber gerne überraschen.
Manfred schrieb:> Jetzt ist es fast 22:00 und ich habe 238 Volt.>> Keine Ahnung, weshalb hier die Spannung immer in der Plus-Toleranz> liegt.
Oh man, bei dir ist sie wirklich dauerhaft sehr hoch.
Also, abschließend noch eine Info.
Hab seither drei mal versucht jemanden bei der EnBW zu erreichen, der
mir den Grund für mein Problem nennt.
Das scheint nicht möglich zu sein!
Ich gebe jetzt auf, ich werde es nie erfahren.
Zumindest ist das Problem behoben.
Danke an alle die mitdiskutiert haben.
Tja, einen Anspruch auf Auskunft hast du ja nicht.
Völlig anders sehe ich das Problem in Essen, wo neulich ein Schiffskran
die Hochspannungsleitung geschrottet hat und in Folge immense Brand- und
Geräteschäden entstanden sind.
Ja da ist der Schade groß.
Nicht nur die defekte Hochspannungsleitung, sondern auch die vielen
defekten Elektrogeräte.
Irgendeine Versicherung wird schon zahlen.
Bei dem Schlag möchte ich nicht auf dem Schiff stehen.
Wenn in der Nachbarschaft jemand im großen Stil Strom klaut (z. B.
Cannabiszucht) dann kann ein solches Phänomen auftreten, weil Teile des
Netzes entweder über den Zähler überbrückt werden oder fehlerhafte
Anschlüsse gelegt wurden.
Solches schon erlebt!