Stellmotorsteurung für Primärluft defekt (Guntamatic Holzkessel)

OP (Firma: ostfalia) #5250448
Lesenswert?

Hallo zusammen, ich mal wieder mit Problemen meiner Heizungsteuerung. 
Guntamatic Synchro Bj 2006.
Genaugesagt geht es um die Primärluft. Diese wird von einem Stellmotor 
Fa. Belimo eingestellt. Der Motor ist funktionsfähig und klemmt nicht. 
Zu Probezwecken habe ich ihn bereits ausgebaut und mit einem 
Labornetzteil betrieben. Beide Laufrichtungen funktionieren bis zum 
Endanschlag.
Der Motor besitzt 3 Steuerleitungen: 1) N 2) 24V DC/AC 3) 24V DC/AC
und 3 Anschlüsse ein Poti für die Abfrage des IST Zusatandes.

Das ganze funktionierte Jahr lang einwandfrei. Eine Komination aus 
Optokoppler/ Triac   MOC3052 und TIC246 bilden die Ansteuerung.
Jedoch der Öffner setzt in letzter Zeit öfters aus was zur Folge hat der 
Kessel bekommt im Betrieb gar keine Luft 0% . Das ist wie im 
Ruhezustand.

Beim ersten Eingriff habe rumgeschraubt , gesäubert und alles lief erst 
mal wieder. Doch der Fehler kam nach einigen Tagen wieder.
TIC246 hatte ich bereits bestellt und haben diesen für den ÖffnerKreis 
getauscht. Alles schien OK ... Auch ohmsche Messungen vor dem Umlöten 
zeigten im Öffner Kreis 90 Ohm in allen anderen Kreisen 60 Ohm. Und nach 
dem Austauschen des Triac hatte dieser Kreis dann auch seine 60 Ohm. Ich 
war mir sicher das wars. Die Freunde dauerte jedoch nicht lange.

Der selber Fehler ist wieder da.

Mit einem Ozzi hab ich mir nun die 3 Steuerleitungen angeschaut.
Auf 1) N liegen 20Vss mit 50 Hz sauberer Sinus  2) und 3)  ein Sinus der 
im pos bereich abgeflacht ist und der DC Anteil ist ca. 2V
schon etwas merkwürdig , oder???
Vielleicht hat jemand Ideen ...
Vielleicht hätte ich alle Triacs und auch die Optokoppler wechseln 
sollen.

PS: Eine neue Reglerplatine kostet unverschämterweise 800€ ...

Über jeden Hinweis oder Antwort würde ich mich freuen
so long
Thomas
Angehängte Dateien:
OP (Firma: ostfalia) #5250505
Lesenswert?

Meine Idee zur Fehlersuche wäre das Anbringen einer Hilfs LED.
Diese LED vor dem Vorwiderstand des Optokopplers um den Steuerungsimpuls 
zu kontrollieren. Wenn trotz dieses Impulses dann der Stellmotor keine 
Bewegung zeigt, liegt  der Fehler definitiv am MOC oder TIC oder es ist 
der Stellmotor selbst.
Jedoch ist das recht aufwendig und vielleicht kommt noch eine andere 
Idee ans Tageslicht.
In diversen Foren hab ich schon einiges über die MOC / TIC Kombination 
erfahren, da gab es schon öfters Probleme ... es wird aber auch viel 
gelaaaabert ...
Gruß Thomas
OP (Firma: ostfalia) #5250510
Lesenswert?

Mani W. schrieb:
> Sieht nach Diode (Gleichrichter) aus...

Hallo Mani ...
ich denke in meinem Fall ist die Motorsteuerung AC.  24V AC . Natürlich 
AC
und da brauch man doch keinen Gleichrichter.
Im Regelbetrieb wird der TIC246 Triac bei jedem 0 Durchgang gezündet, 
solange bis der Istwert, der mit dem POTI abgefragt wird, dem Sollwert 
entspricht.
Gruß Thomas
OP (Firma: ostfalia) #5250546
Lesenswert?

hinz schrieb:
> Das besagt gar nichts. Entscheidend ist der Strom.

Hallo Hinz

ja aber es hatte doch immer funktioniert mit diesem Vorwiderstand. Alle 
4 MOC/TIC kombinationen sind identisch. Doch danke für den Hinweis ich 
werde den Strom über den Spannungsabfall an dem Widerstand messen 
können.
Ich nehme an das Steuersignal ist TTL Pegel also so um die 5 V. Es 
sollten  ca. 3.8V am Vorwiderstand zu messen sein, was einem Strom von 
3.8/330 A also  mehr als 10mA ist.
Danke für deine Anregung ...
Thomas
OP (Firma: ostfalia) #5250568
Lesenswert?

Hallo Hinz
du sagst also raus mit dem MOC und nen neuen rein. Ich hatte bei der TIC 
Bestellung ja schon die MOCs mit dabei, aber leider in der falschen 
Version als DIP. Daher hab ich beim  ersten Löten vom MOC Austausch 
abgesehen.
Vielen Dank für deine Unterstützung ich habe neue Hoffnung und das 
belebt ich kann dann wohl besser einschlafen. Das Problem nervt nun 
schon einige Wochen ... sicher kennst du solch einen Zustand ...
so long und nochmal Thanx
Thomas
OP (Firma: ostfalia) #5250860
Lesenswert?

Für den Notbetrieb habe ich die Primärluft am dem Motor selbst von Hand 
auf 50% eingestellt und die Anschlüsse für die Bewegung AUF ZU 
abgeklemmt. Das war der Hinweis des Heizungsbauers.

Denn ich bin über Weihnachten ein paar Tage auf der Insel.
Melde mich sicher noch dieses Jahr.
Gruß Thomas

Antwort schreiben