Tiefpass an Komparator (Warum?)

OP #5881670
Lesenswert?

Hallo Leute,
ich hätte hier mal eine Verständnisfrage:

warum nimmt mir der Tiefpass die +-300mV DC Offsetspannung eines 
Sensorsignals? (beabsichtigt) Aber warum?
Sensor gibt ein Sinusförmiges Signal aus. Laut Datenblatt +-300mV DC 
Offset.
Kann mir das jemand erklären? Braucht man noch mehr Infos?
LG
Angehängte Dateien:
Gast #5881703
Lesenswert?

Mir ist nicht klar - Möchtest du wissen, warum der Erfinder dieser 
Schalung die mittlere Offsetspannung herausrechnen will? Oder möchtest 
du wissen, mit welchem Trick diese Schalung die Offsetspannung 
herausrechnet?
Beitrag #5881733 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5881736
Lesenswert?

Dein +Eingang bekommt sein Signal ohne Zeitverzögerung.
Der - Eingang bekommt ein Signal abhängig von der Zeitkonstant des 
RC-Gliedes.
Es hängt von der Änderungsgeschwindigkeit deines Signales ab.
Damit es funktioniert muß die Zeitkonstante des RC groß sein gegen die 
Signaländerung.
Beitrag #5881757 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5881988
Lesenswert?

Michel M. schrieb:
> einfach mal mit LTspice testen ...
> Werte noch anpassen ...

Was für ein trauriger Komparator.
Hast du die Simulation mal mit einem Analogsignal, das den Namen 
verdient, laufen lassen.

Guck dir noch mal genau den Unterschied zwischen gegengekoppeltem OP und 
Schmitt-Trigger an.
OP #5882851
Lesenswert?

Danke Wolfgang für deine Antworten!
eine Hystere von 200mV ist gewünscht, da ein dauerhaftes Rauschen 
vorhanden ist. Somit lässt sich dieses Rauschen unterdrücken und die 
Schaltung wird in der Funktion nicht eingeschränkt. jedoch stellt sich 
für mich noch die Frage, wie man hierbei auf die Referenzspannung kommt. 
Diese soll ja dauerhaft am inverterenden Eingang (-) des Komparators 
anliegen. Anhand der Hysterese von 200mV Schaltet der Komparator dann 
entweder auf +5V oder 0V am Ausgang.
Somit Sind für mich noch 2 Fragen offen:
Wie komme ich nun auf die Referenzspannung?
Was bewirkt der 4.7k Widerstand?

Bitte nehmt mir die Fragen nicht übel. Ich bin erst dabei, die Schaltung 
zu verstehen bzw. möchte ich sie Verstehen.

LG
Gast #5882864
Lesenswert?

Durch das RC-Glied ist die Nulllinie deines Sinus die Referenz.

Bei 5Vpp Sinus symmetrisch um 2,5V stellt sich die Spannung am -Eingang 
auf 2,5V ein.

Der 4k7 ist unnötig bei einem OP. Bei einem Open-Kollektor wird der aber 
gebraucht.

In der Simulation sieht man das.
OP #5882872
Lesenswert?

karadur schrieb:
> Durch das RC-Glied ist die Nulllinie deines Sinus die Referenz.
>
> Bei 5Vpp Sinus symmetrisch um 2,5V stellt sich die Spannung am -Eingang
> auf 2,5V ein.
>
> Der 4k7 ist unnötig bei einem OP. Bei einem Open-Kollektor wird der aber
> gebraucht.
>
> In der Simulation sieht man das.

sehr schön, danke dir!
wird diese schaltung dann als nichtinvertierender schmitt-trigger 
bezeichnet?
Gast #5882898
Lesenswert?

Schraubt G. schrieb:
> Bitte nehmt mir die Fragen nicht übel. Ich bin erst dabei, die Schaltung
> zu verstehen bzw. möchte ich sie Verstehen.

Dann installier dir doch mal LTSpice und spiele damit rum, z.B. wie sich 
eine Restwelligkeit hinter dem Tiefpass auf die Umschaltpunkte auswirkt