Verzerrung Kabelschirm

OP #7916851

Hallo liebes Forum,

ich habe folgendes Problem:

Ich habe einen einpoligen Leiter, welcher einen Wechselstrom mit 50HZ führt. Dieser Leiter ist geschirmt und der Schirm beidseitig aufgelegt. Wenn ich nun mit einer Rogowskispule über dem Schirm den Strom messe ergibt sich ein merkwürdig verzerrter Plot (ich kann leider die Daten hier nicht posten). Der Strom ist hier kein schöner Sinusverlauf und in etwa 90° phasenverschoben. Wenn ich allerdings am Kabelende ohne Schirm messe passt der Verlauf.

Schließe ich nun den Schirm ab und schließe beide Enden des Schirms kurz so ergibt sich über dem Schirm gemessen der selbe Verlauf.

Es kann sich also nur um eine Induktion handeln.

Jedoch verstehe ich einfach nicht warum sich ich wenn es sich um eine Induktion handelt nicht einfach 0 messe, denn hier müsste die Durchflutung ja 0 sein und somit auch kein Messergebnis erzielt werden?

LG

#7916918

Wenn der Strom gleich-groß hin und zurück fliesst, ist die Durchflutung = Null.

Misst man dann immer noch etwas,

  • stimmt entweder der Durchflutungssatz nicht,
  • oder der Strom hin-zurück ist ungleich Null
  • oder es wird "Mist" gemessen

;-)

#7917103

Res schrieb:

Was ist es für eine Last? Und wo ist der Rückleiter? Und was meinst du mit Aufgelegt, Auf Erdpotential? Und der Rückleiter hat auch Erdpotential?

Last Euch doch nicht am Nasenring rumführen. Der TO soll doch erst mal ausführen, wie seine Messschaltung aussieht. Ohne Infos zur Eingangs- und Ausgang-Beschaltung ist doch alles Kaffeesatzleserei ...

(Firma: Privat) #7917150

von Andreas schrieb:

Wenn ich nun mit einer Rogowskispule über dem Schirm den Strom messe

Die Spule detektiert nur Gleichtaktströme, man sagt dazu auch Mantelstrom oder Mantelwelle. Der Strom der hin und über den Schirm wieder zurück fließt kann nicht detektiert werden, weil sich da die Magnetfelder aufheben.

OP #7917182

So, hier mal eine Skizze vom Messaufbau. Die erste Skizze war der ursprüngliche Zustand. Die zweite Skizze war dann der beschriebene Versuch.

Bei beiden Messungen messe ich einen schönen Sinus an der grünen Position und einen verschobenen, verzerrten an der blauen Position.

Der Schirmstrom an der roten Position ist ähnlich verzerrt (gegengleich) was nach dem Durchflutungsgesetz auch logisch ist.

Ich messe bei blau und rot nichts, wenn eines der Schirmenden getrennt wird.

Der Scheitelwert des Schirmstroms ist etwas niedriger als die 70A und die Frequenz ist die gleiche.

Schirmmaterial kann ich nicht sagen. Es handelt sich um ein Sonderkabel. Da es ein Geflechtschirm ist gehe ich von Kupfer aus.

LG

Angehängte Dateien:
OP #7917186

Günter L. schrieb:

von Andreas schrieb:

Wenn ich nun mit einer Rogowskispule über dem Schirm den Strom messe

Die Spule detektiert nur Gleichtaktströme, man sagt dazu auch Mantelstrom oder Mantelwelle. Der Strom der hin und über den Schirm wieder zurück fließt kann nicht detektiert werden, weil sich da die Magnetfelder aufheben.

Danke, soweit war mir das auch klar. Aber: Der Schirmstrom kann hier ja nur induktiv eingekoppelt werden. Meine Frage: Wenn sie der Strom induktiv in den Schirm einkoppelt müsste das ja zumindest einen reinen Sinus ergeben? Woher kommt die Vrzerrung?

Außerdem wäre ich überrascht, dass sich in den Schirm ein solch großer Strom einkoppelt. Ein Messtechniker, welcher den Aufbau öfter hat meinte er kennt dieses Phänomen nicht und misst über dem Schirm immer das reine Signal wie "neben" dem Schirm.

#7917194

Andreas schrieb:

eine Skizze vom Messaufbau

Die Messgeräte sind Masse und potenzialfrei und arbeiten mit Batterie? Wenn sie am Netz hängen und nicht potenzialfrei sind dann hast du jede Menge anderer Probleme und den Schutzleiter aufzutrennen verbietet sich auch, ich kenne derlei Manipulationen zur Genüge.

OP #7917212

Joachim B. schrieb:

Andreas schrieb:

eine Skizze vom Messaufbau

Die Messgeräte sind Masse und potenzialfrei und arbeiten mit Batterie? Wenn sie am Netz hängen und nicht potenzialfrei sind dann hast du jede Menge anderer Probleme und den Schutzleiter aufzutrennen verbietet sich auch, ich kenne derlei Manipulationen zur Genüge.

ja, Fehler im Messaufbau sind ausgeschlossen. Leider ;)

OP #7917289

Joachim B. schrieb:

Andreas schrieb:

ja, Fehler im Messaufbau sind ausgeschlossen. Leider ;)

muß ich dir glauben? Du beantwortest nicht die Fragen.

im Feld gemessen daher Batterie und kein Netz. Außerdem habe ich das ganze abgeglichen mit einem Messbericht von einem akkreditierten Labor, welche auf genau der gleichen Strecke den blauen Pfad messen (die machen nichts anderes). Absolut gleiches Ergebnis.

OP #7917320

Karl B. schrieb:

Es ist noch ein elektrisches Feld wirksam. Siehe Brümmer Schaltungstechnik Seite 229 ff. ISBN: 9783662687079

ciao gustav

Ja ist mir klar. Hat aber nichts mit dem Effekt zu tun. Bei offenem oder nur einseitig angeschlossenem Schirm messe ich keine Verzerrungen. Also muss es sich um induktive Kopplung handeln.

OP #7917322

Uwe schrieb:

Wenn der Strom gleich-groß hin und zurück fliesst, ist die Durchflutung = Null.

Misst man dann immer noch etwas,

  • stimmt entweder der Durchflutungssatz nicht,
  • oder der Strom hin-zurück ist ungleich Null
  • oder es wird "Mist" gemessen

;-)

das dritte würde ich ausschließen wie gesagt. das erste auch mal :)

aber der zweite punkt stimmt, denn der schirmstrom, gemessen an der Verbindung zur Erde ist eben nicht der invertierte Sinus des Signals sondern versetzt und verschoben, was ich mit einfach nicht erklären kann.

#7917381

Andreas schrieb:

gemessen an der Verbindung zur Erde

wo soll denn die Erde herkommen?

Andreas schrieb:

im Feld gemessen daher Batterie und kein Netz.

es gibt keine Erde nach deiner eigenen Aussage!

Andreas schrieb:

Der Scheitelwert des Schirmstroms ist etwas niedriger als die 70A

Deine Aussagen sind wirr und unverständlich, über welchen Schirm sollen 70 A fließen können? Bei den üblichen Schirmgeflechten die ich kenne würde sofort die Ummantelung wegfliegen.

OP #7917395

wo soll denn die Erde herkommen?

es gibt keine Erde nach deiner eigenen Aussage!

Deine Aussagen sind wirr und unverständlich, über welchen Schirm sollen 70 A fließen können? Bei den üblichen Schirmgeflechten die ich kenne würde sofort die Ummantelung wegfliegen.

Die Erde sieht man doch im Messaufbau. Die rote Rogowski Spule messt den Schirmstrom gegen Erde in der ersten Version. Natürlich gibt es eine Erde und zwar auf der Anlage. Und die Schirmverbindung dort trägt eben diese fast 70A. Der Schirm kann das mit Sicherheit tragen da es ein recht massiver Geflechtschirm ist. Wir sprechen hier auch von einer 50kV Leitung - das sind nicht irgendwelche Folienschirme von Cat7 Kabeln.

OP #7917400

Joachim B. schrieb:

Andreas schrieb:

Die Erde sieht man doch im Messaufbau

Eine Diskusion ist sinnlos mit dir. Eine Erdverbindung hast du nicht gezeichnet!

Doch habe ich und zwar genau hier - dann poste ich das Bild eben nochmal. Ich verstehe die Übergriffigkeit in keinster Weise. Ich stelle eine Frage und du willst mir entweder helfen oder auch nicht.

Angehängte Dateien:
(Firma: Hobbytheoretiker) #7917414

Andreas schrieb:

ja, Fehler im Messaufbau sind ausgeschlossen. Leider ;)

Der Freitag ist vorbei. Am Freitag macht gar Niemand irgendeinen Fehler und des ist gewiss.

Hat denn schon jemand anderes den Messaufbau gesichtet und nach Fehlern gesucht?

Vielleicht sollte man da mal systematisch herangehen. Daher miss mal mit einem Digitalmultimeter alle Eingänge des Messgerätes gegenüber Erde (oder PE).

Andreas schrieb:

50kV Leitung

Das ist dann doch nicht so einfach:

https://www.amprion.net/%C3%9Cbertragungsnetz/Technologie/Erdkabel/Aufbau-einer-Kabelanlage.html

#7917471

Betrachten wir der Einfachheit halber den Test 2 (also ohne Masse / Erde). Es wird ein sinusförmiger Strom im Innenleiter angelegt, und der Außenleiter ist kurzgeschlossen. Richtig? Wenn im Außenleiter ein nicht sinusförmiger Strom fließt, kommen nur zwei Ursachen in Frage:

  1. Es gibt eine nichtlineare Übertragungsfunktion vom Innenleiterstrom zum Außenleiterstrom. Beispielsweise Ummagnetisierungshysterese eines Eisenkerns, oder magnetische Sättigung, oder Halbleiter. Ein "normales" Kabel hat so was nicht. Vielleicht ist es kein "normales".

  2. Der Außenleiterstrom kann durch benachbarte Einrichtungen induziert werden. Spulen, Trafos. Das wird um so stärker, je größer der Abstand der Kurzschlussleitung zum Koaxkabel ist. Bei Null Abstand verschwindet der Strom.

Über welche Leitungslängen sprechen wir hier? Zentimeter oder Kilometer?

(Firma: Hobbytheoretiker) #7917957

Andreas schrieb:

10m Kabellänge

Das reicht um sich genügend Verzerrungen einzufangen. Die Suchmaschine habe ich mal befragt nach EMV-Hallen zum Prüfen und Testen - siehe Screenshot.

Wenn das nicht möglich sein sollte, dann brauchst Du ein anderes Messverfahren.

Das Verfahren benötigt, dass Du den Strom durch die Leitung über eine AC-Quelle aus einem Funktionsgenerator erzeugst und in feinen Schritten gegenüber der Netzperiode mehrere Perioden verschiebst. Die Messwerte werden fein aufgelöst (zeitlich und Spannungsverlauf) aufgezeichnet. Die danach folgende Signalverarbeitung mit rechnerischer Störungselimnierung dürfte nicht trivial werden.

OP #7918120

Dieter D. schrieb:

Andreas schrieb:

10m Kabellänge

Das reicht um sich genügend Verzerrungen einzufangen. Die Suchmaschine habe ich mal befragt nach EMV-Hallen zum Prüfen und Testen - siehe Screenshot.

Wenn das nicht möglich sein sollte, dann brauchst Du ein anderes Messverfahren.

Das Verfahren benötigt, dass Du den Strom durch die Leitung über eine AC-Quelle aus einem Funktionsgenerator erzeugst und in feinen Schritten gegenüber der Netzperiode mehrere Perioden verschiebst. Die Messwerte werden fein aufgelöst (zeitlich und Spannungsverlauf) aufgezeichnet. Die danach folgende Signalverarbeitung mit rechnerischer Störungselimnierung dürfte nicht trivial werden.

Danke, ich habe ja eigentlich ein anderes Problem. Man kann einfach richtig messen, indem man am ungeschirmten Stück misst. Also Wiederholungsmessung an der richtigen Stelle und gut ist. Ich aber mit einer externen Stelle über das Thema, welche mir nicht glaubt und möchte gerne meine Diskussion schließen indem ich sauber die Physik dahinter erkläre.

#7918166

https://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/675474.jpg So ein Bild ist eigentlich eine glatte Unverschämtheit. Weder Norm-Schaltzeichen, noch irgendetwas, was Deinen Aufbau hinreichend verdeutlicht. Dass bei sowas die entsprechenden Reaktionen der Forenteilnehmer nicht ausbleiben, kannst Du Dir wohl selber ausmalen. Wenn Du an einer weiteren, sachlich geführten Diskussion interessiert bist, dann zeig doch bitte einmal ein Foto von Deinem aktuellen Messaufbau. Dann die Angabe der tatsächlich verwendeten Mesgeräte und deren Justage. Vielleicht kann Dir dann noch jemand einen Tipp geben. Wenn Du zu faul bist, der Vorlesung zu folgen oder Bücher zu lesen, dann bist Du hier an der falschen Adresse, wir sind hier nicht Deine Privatnachhilfelehrer. Wahrscheinlich ist das nämlich auch Dein Problem. Die Messgerätekalibrierung. Und der gesamte Messaufbau ist fehlerbehaftet.

ciao gustav

(Firma: Hobbytheoretiker) #7918193

Es noch viel mehr Fehlerquellen:

"Ein weiterer Nachteil ist die Lageabhängigkeit der Messungenauigkeit. Für eine ideale, d. h. homogene Spule ist die Lage des umschlossenen Leiters irrelevant. Bei realen Rogowskispulen existieren jedoch Inhomogenitäten (Öffnung zum Einfädeln, variierende Windungsabstände), wo das Magnetfeld zu viel oder zu wenig Spannung induziert. Ist der Leiter in Mittelposition, heben sich die Fehler bei idealer Ringform der Spule zwar auf, Mittenabweichungen führen jedoch zu Fehlern: Liegt der Leiter bei einer Messung in der Nähe der Öffnung, ist der Messwert kleiner, liegt er hingegen bei einer dichter gewickelten Stelle, ist der Messwert größer als der tatsächliche Strom."

(Firma: Hobbytheoretiker) #7918197

Da hätte ich ein Experiment für Dich zur Durchführung diese Woche.

Suche Dir mal so einen Meter Blech. Biege das zu einem Rohr aber lasse einen durchgehenden Spalt frei. Lege das um das Kabel unter der grünen Spule. Messe einmal mit dem durchgehenden Spalt freigelassen und dann mit dem durchgehenden Spalt elektrisch verbunden.

#7918252

Interessant, wie hier am Thema vorbei diskutiert wird. Der TO schrieb doch:

Andreas schrieb:

hier nicht posten). Der Strom ist hier kein schöner Sinusverlauf

Wenn es also nicht ein Sinus ist (in der Annahme, dass die Quelle einen Sinus abgibt, egal, welcher Höhe, welcher Phasenlage), dann haben wir nichtlineare Effekte. Aber bis jetzt haben wir ja noch keine konkreten Infos über Aufbau und sonstigen Bedingungen erfahren, um das Gesamtsystem einschätzen zu können ...

OP #7918333

Dieter D. schrieb:

Vergleiche mal die gemessenen Amlitudenwerte (Effektivwerte) an den Positionen rot, grün und blau nach Deiner Skizze. Da sollte Dir bereits schon etwas auffallen, wenn Du die Fälle vergleichst.

ja habe ich heute auch nochmal gemessen. ich bin jetzt auch raus, denn im prinzip macht der schirm was er soll er treibt einen gegenstrom. die höhe und die verzerrung kann ich mir nicht erklären.

aber man kann somit den geführten strom nicht über dem schirm messen und somit ist es ein fehler des messtechnikers und man soll neu messen.

Beitrag #7918435 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7918913

Andreas schrieb:

Wir sprechen hier auch von einer 50kV

Und Dir kommt überhaupt nicht in den Sinn, solche lächerlichen "Kleinigkeiten" (70A, 50kV, 10m) nicht gleich zu Beginn zu nennen?

Die meisten hier hätten doch glatt 100mA, 5V, 50cm RG-174 oder ähnliches vermutet. 3,5MW hat man nicht mal eben so auf dem Basteltisch liegen.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über ein Jahr alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.