Masseimpuls von atmega erzeugen

Gast #4675243
Lesenswert?

Hallo,

ich bräuchte mal kompetente Hilfe, bitte. ich möchte mit einem atmega 
einen Homematic 8-Kanal HM-MOD-Re-8. Das Empfangsmodul hat 
Tastereingänge die mit einem Masseimpuls toggeln. Diesen Eingang möchte 
ich mit einem Arduino bedienen. Programmiertechnisch bekomme ich das 
einfach nicht hin. Kann man sowas überhaupt machen oder brauche ich eine 
Zusatzschaltung?

Vielen Dank
Joachim
Gast #4675247
Lesenswert?

Auf den Homematicempfänger sind 8 kleine Taster, die bei Masseschluss 
einen Openkollektor Ausgang schalten. Diese Taster sind auch nach Aussen 
geführt und diese möchte ich mit dem Atmega schalten.
Gast #4675252
Lesenswert?

Joachim schrieb:
> Auf den Homematicempfänger sind 8 kleine Taster, die bei
> Masseschluss
> einen Openkollektor Ausgang schalten. Diese Taster sind auch nach Aussen
> geführt und diese möchte ich mit dem Atmega schalten.


Das Problem ist aber, wenn die Taste länger als 5 Sekunden gedrückt 
wird, geht der Homematic in den Programmiermodus
Gast #4675263
Lesenswert?

Joachim schrieb:
> Leider nein, ich arbeite mit FHEM

Ok, macht ja keinen Unterschied. Ich wollte nur darauf hinaus, ob es 
nicht eventuell sinnvoller ist, das Signal direkt zu senden...


Bei den gemischten Homematic Aktoren/Sensoren hast bist du eh immer 
genau an diesen Kanal gebunden...


Erfahrungsgemäß wird es ja sowieso immer mehr ;)
Gast #4675264
Lesenswert?

Ich muss dazu noch etwas hinzufügen. Ich denke es ist kein 
Softwareproblem. Den der Homematic schaltet auch nicht mit einen AN/AUS 
Testprogramm. Kann es sein, dass das Massesignal aus dem AVR nicht genug 
"kompatible" ist um auf Masse zu schalten?
Gast #4675271
Lesenswert?

SR schrieb:
> Und wie sieht dein Signal aus wenn es nicht "LOW" ist? Pull-Up
> Widerstand?
>
> Ansonsten: Gemeinsame Versorgungsspannung für Arduino und HM-Teilchen?

Gemeinsame Spannungsversorgung: ja
Pullup.. Einen Externen habe ich da nicht zugeschaltet. Da ich davon 
ausgehe, da ja Taster auf dem Board sind, einer auf dem Homematicboard 
ist. Ich probiere das aber mal...
Gast #4675298
Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> Joachim schrieb:
>> Beide werden mit einem geregelten Schaltnetzteil mit 5V versorgt.
>
> ist kein Argument,
>
> was liegt am Taster nicht gedrückt? Spannungsmessung!
> welcher Strom fliesst bei gedrücktem Taster? überbrückt mit DMM in
> Strommessung!
>
> Sind beide innerhalb vom Atmel?
>
> Ein NPN OC Transistor sollte helfen.

Ahhh..ok. Das probiere ich. Vielen, herzlichen Dank

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren