Längere Tasterleitunggen direkt an Controller?

Gast #627732
Lesenswert?

Guten Morgen,
Ich habe hier 4 etwa 30m lange Leitungen (0,5mm Kupfer) an deren Ende je 
ein Taster ist.
Kann ich die direkt an die Eingänge des Controllers (ATmega8) hängen 
oder muß ich irgendwas davor schalten - Transistoren oder so..

Können durch längere Leitungen irgendwelche Probleme oder Schäden 
auftreten?
Gast #627756
Lesenswert?

Es handelt sich um 2adrige Leitungen (Leitungswiderstand ca 10 Ohm) die 
getrennt von einander verlegt sind,
also jeweils 30m   (nicht 4x30m = 120m).

Muß ich da so ein Aufwand betreiben wie bei 200-300m??

Was können denn für Störungen auftreten? Bitte um kurze Erklärung


Steht irgendwas von:

 Antenne, Optokoppler, galvanische Trennung, Tiefpassfilter
Gast #627872
Lesenswert?

@Holger Krull: Ein Optokoppler zur Tiefpassfilterung? Und trotzdem beide 
Seiten galvanisch koppeln, um Strom für die LED zu erhalten? Das ist 
jetzt aber nicht Dein Ernst.

Mein Vorschlag:

Pullup 1 kOhm. Kondensator 10uF parallel 100nF zur Eliminierung von 
Störungen gegen Masse. Serienwiderstand von 100 Ohm zum Taster.
#628031
Lesenswert?

Der Pullup sollte schön niederohmig sein, z.B. 1kohm.

Auf alle Fälle aber danach in Reihe zum MC ein Schutzwiderstand 
10..100kOhm, damit man die Portpins nicht himmelt, solche langen 
Leitungen können leicht Störimpulse eingfangen.

Kondensatoren brauchts nicht, Entprellen geht besser in SW.


Peter
Gast #628050
Lesenswert?

Na, also jede Leitung, die von Aussen kommt bekommt einen 100nF gehen 
Masse, um die hochfrequenten Einkopplungen kurzzuschliessen. Besser 
waere sogar ein PI aus Cap-Ferrit-Cap. Falls die Leitung am anderen Ende 
am Schalter floating ist, bringt ein Optokoppler nichts ausser 
Komplexitaet und Kosten und reduzierte Zuverlaessigkeit.