Relais als Umschalter gesucht

Gast #2310882
Hallo,
folgendes Problem:
Ich habe ein komplettes el. Hubsäulensystem, wie z.B bei 
Höhenverstellungen
an Schreibtischen .
Steuerung mit Impulssteuerung, Folienschalter, el Hubzylinder.
Folienschalter hat 2 integrierte Schalter: Auf und Ab.

Ich muß aber diese Anlage mit EINEM Schalter bzw Taster/Schliesser 
(APEM,Möller..etc) ausführen.
D h. 1x Tippen : Hochfahren. Wieder Tippen Runterfahren.
Es sind am Schalter drei Litzen (5V, TTL) vorhanden: 1x Phase, 2x 
jeweils Befehl Rauf und Runter an die Steuerung.

Welches Relais muß ich verwenden um mit EINEM Taster die Sache bedienen 
zu können ?
Zusätzlicher externer Stromanschluss ist vorhanden.
Besten Dank !
Uwe Elfers
Gast
Hi !
Danke für die Info !

In der Richtung waren wir schon.
Leider darf der Kontakt nicht geschlossen bleiben, da sonst in der 
Endlage
ein Fehler gemeldet wird.
Nach dem Tasten muß der Kontakt wieder geöffnet werden, bevor der 
Zylinder
die Endlage erreicht.
ich schau mir deinen link mal an.
Wenn dir noch was einfällt, bitte um Info.
danke !
Uwe
Hallo Uwe,

dann muss also der Bediener der ursprünglich 2 Tasten darauf achten das 
er nicht zu lange drückt? Das kann nicht richtig sein! Das sollte man 
als eigenes Problem betrachten und erstmal aus der Welt schaffen mit 
Endlagenschaltern oder Zeitsteuerung o.ä. Erst dann kann man mit einem 
Stromstossrelais arbeiten, ansonsten bräuchtet Ihr 2 weitere Zustände:

Stop beim hochfahren und Stop beim runterfahren, das würde dann so 
aussehen:

Tasten: Funktion hochfahren
Tasten: Funktion hochfahren anhalten
Tasten: Funktion runterfahren
Tasten: Funktion runterfahren anhalten

Tasten: Funktion hochfahren (Ablauf beginnt von Vorn)

Wie wollt Ihr das sonst rein logisch lösen - ohne überhaupt eine 
Schaltung dazu entwickelt zu haben? Woher sollte die Schaltung denn 
wissen wann "Ende" ist?

T.
Gast
Hallo,
danke für deinen Beitrag !

Die ganze Steuerung macht die berühmte "Black Box"
die regelt die Endabschaltung und alles was dazugehört.

ich habe nur drei Litzen mit 5V und ein paar mA.
1x Phase
1x "Hoch fahren"
1x "Runter fahren"

hoch und phase bzw. Runter und Phase brücken: Meldung geht an Steuerung

die drei Litzen müssen über ein Relais o.ä. gesteuert werden, so das ich 
mit einem herkömmlichen Taster immer wechselseitig "Hoch" bzw "Runter" 
schalten kann. Nach dem Tastvorgang muß allerdings der Kontakt immer 
wieder gelöst werden.
Gruß
Uwe
dann musst du dem Stromstossrelais 2 Flankengesteuerte Zeitrelais 
nachschalten... eins muss auf falldende Flanke reagieren, eins auf 
steigende flanke. Also einmal ein relais dass mit einem Tastendruck 
seinen Zustand immer wechselt, und dann 2 relais hinterher die kurze 
pulse aus einem dauernden Signal erzeugen. Zeitrelais:

http://www.conrad.de/ce/de/product/503166/ZEITRELAIS-RUeCKFALLVERZOeGERUNG-8041/SHOP_AREA_17406&promotionareaSearchDetail=005

gibts einige. Man kann das ganze aber auch recht günstig mit 3 4 Relais 
(2xum) Spule 230V oder 24V oder wie auch immer und entsprechenden 
Kondensator lösen.

Gruß,
T.
Gast
Hallo Uwe,

mir ist eine einfache wie auch günstige Methode eingefallen. Sie benutzt 
einfach das Ursprungssignal von dem einen Taster den du hast! Im grunde 
genommen ist es schon wie ich beschrieben habe, du nimmst ein 
Stromstossrelais mit Wechselkontakt, wenn es keine gibt, kannst du ja 
auch ein kleines Relais nachschalten. Der Taster steuert zusätzlich noch 
2 weitere Relais mit an, die nur so lange anziehen wie der Taster 
gedrückt ist. Die Signale die aus dem Stromstossrelais kommen 
(toggle-Signal und inverteirtes toggle-Signal vom wechselkontakt) legst 
du auf die beiden Relais die zusätzlich am Taster dran sind (auf deren 
Kontakte AND verknüpfung). Am Ausgang der beiden Relais hast du dann 
jeweils das Signal für "up" und "down".

T.
Angehängte Dateien:

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 15 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.