Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 230V Eingang


von Peter Löschnig (Gast)


Lesenswert?

hallo

möchte mehrere 230V Eingänge  in eine SPS einlesen
erst habe ich 230VAC Relais benutzt, die haben aber eine so niedere
Haltespannung, dass sie bei sehr langen Leitungen (Industrieumgebung)
durch Störspannung oft nicht abfallen
jetzt nehme ich 24VDC Relais (Vorkondensator, Gleichrichter + Elko)
funktioniert sogar, nur sind diese Kondensatoren teuer, verlieren mit
der Zeit Ihre Kapazität und können theoretisch sogar abbrennen
ich suche eine günstige und vor allem robuste Lösung

Peter

von Frankl (Gast)


Lesenswert?

Gleichrichter, Vorwiderstand, Optokoppler, Software delay 15 ms da das
Signal mit 10ms osziliert.

von Peter Löschnig (Gast)


Lesenswert?

ich brauche aber einen Eingang, der "Saft" zieht, ein Optokoppler ist
in dieser Umgebung zu empfindlich,
könnte den Eingang natürlich auch mit einigen Watt belasten,
was ich brauche ist eine (einfache) Schaltung, die erkennt ob >190VAC
oder <190VAC (Schwelle muss ich erst ertesten)

Gruß Peter

von Frankl (Gast)


Lesenswert?

25 mA ist doch Industrienorm

von Uwe Nagel (Gast)


Lesenswert?

230V*25mA sind halt fast 6Watt Verlustleistung, die verbraten werden
wollen. Und das für mehrere Eingänge gibt ne nette Heizung.

Ermitteln, wieviel Strom zur Störsicherheit nötig ist, Optokoppler zur
galvanischen Trennung, und ein wenig filtern um den 50/100Hz-Brumm
wegzukriegen.

In einem ähnlichen Thread hatte ich mal ein Schaltbild gepostet:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-93070.html#93231

von Peter Löschnig (Gast)


Lesenswert?

@Uwe

mit der Heizung hast du recht, brauche 40 Eingänge
ich versuche mal 2 ZDioden 120V in Serie (eine natürlich verkehrt)
in Serie mit einem 110V Relais
die ZDioden sperren wenn U<120V

Peter

von harry (Gast)


Lesenswert?

hi,

nicht grade ultraelegant aber betriebssicher:
du könntest 0,3va trafos nehmen, diode, elko und entladewiderstand
hintendran, die gleichspannung kannste (überfliegermässig) der sps in
einen adc oder digitaleingang geben. der elko lässt sich durch spikes
in der leitung nicht so ohne weiteres aufladen, das geht nur, wenn
wirklich spannung anliegt.

gruss, harry