Reglerauslegung

Gast #1372251
Lesenswert?

Hallo,
ich soll einen Regler auslegen.
Einmal den inneren Regelkreis und den äußeren Regelkreis.
Beim inneren Regelkreis gibt es soweit keine Probleme, aber beim 
äußeren, wo ich den aperiodischen Grenzfall, d. h. d=1, verwenden soll, 
hapert es. Ich komme auf zwei unterschiedliche Werte nachdem 
Parametervergleich mit dem PT2-Glied. Weiß einer, wo mein Fehler ist?
Bitte um Hilfe...
Gruß,
Angehängte Dateien:
Gast #1374198
Lesenswert?

1.) Die erste Formel (innerer Regler) ist schon falsch.
Anstatt KR2*KS2*s muss es [1/(KR2*KS2)]*s heißen.
Gibt wegen T=1 aber hier denselben Wert: KR2 = -0,11

2.) Die Wurzelbeziehung zwischen d und TN ist mir auch rätselhaft und 
stimmt so m.W. auch nicht

Du kannst nur ein Gleichungssystem mit genau zwei Gleichungen 
aufstellen:
2*d*T = 1/(KR1*KR2)
T^2   = TN/(KR1*KR2)

mit T=10 und d=1 (und KR2 = -0,11 aus 1) )
ergibt sich genau eine Lösung:
KR1 = - 0,45
TN  = 5