Hallo Leute, Ich habe ein Problem: ich habe eine Maschine (eine Art Kaffeeautomat) hier, die mit 4,5KW arbeitet. Nun habe ich hier Anschlüsse wie auf dem Foto und suche eine passende Buchse dazu um die quasi fest zu verschrauben. Der Elektriker heute meinte, daß es sowas höchstwahrscheinlich gar nicht gibt hier (die Maschine kommt aus Taiwan). Nun sieht das doch recht simpel aus für mich und ich kann mir nicht vorstellen, daß es keine Buchse mit 2 schrauben gibt wo man die Kabelschuhe reinschrauben könnte. Allerdings habe ich auch nichts passendes im Internet gefunden (wobei ich auch nicht so recht weiß, nach was ich suchen sollte). Weiß jemand von euch was ich da nehmen könnte ? Die Kabel müssten 2,5mm² sein um die Leistung zu verkraften... Vielen Dank für Eure Hilfe Peter
Da hat dein Elektriker höchstwahrscheinlich auch Recht mit. 4,5kW aus einer Phase? In einer Standardhausinstallation? Ich lasse mich gerne belehren, aber ich denke das gibt es nicht. Entweder man bekommt das Teil irgendwie an einen Drehstromanschluss oder man kann es wohl vergessen. (Vielleicht gibt es wie beim E-Herd in der Maschine hinten eine Anschlussdose in der man auch auf Drehstrom verkabeln kann) BTW: Was steht denn auf dem Typenschild? Foto? Wenn da nämlich auch noch 110V drauf steht, ist es besser du verschrottest das Teil und kaufst dir ein Produkt für den europäischen Raum. Gruß Mandrake
Mandrake schrieb: > Wenn da nämlich auch noch 110V drauf steht, ist es besser du > verschrottest das Teil und kaufst dir ein Produkt für den europäischen > Raum. Für 40A wären die Kabel aber etwas dünn. Bei rund 20A Stromaufnahme könnte man über einen 400V->230V Trafo nachdenken um das Ding an 2 Phasen zu hängen. Wobei 20A aber gerade noch so an einer gehen sollten, (entsprechend abgesichert und über dicke Leitungen angeschlossen).
Nachdem kein Stecker dran ist soll dieses Gerät wohl ähnlich einem normalen E-Herd fest installiert werden. Für Steckdose ungeeignet und auch für Drehstrom, weil die meisten, heimischen CEE-Steckdosen -sofern überhaupt vorhanden- ja eh für 16A pro Phase gedacht sind.
@Benedikt Du hast Recht, die Kabel wären zu dünn. Da ich was von Kaffeeautomat gelesen habe, bin ich davon ausgegangen, dass das Teil im Haushalt zum Einsatz kommt. Und da hat man meines Wissens höchstens 16A Absicherungen. Klar man könnte jetzt die Hauptleitung vor dem Sicherungskasten anzapfen und da einen entsprechend ausgelegten Sicherungsautomaten dranbauen. Dahinter könnte man, natürlich mit entsprechend DICKER Verkabelung, den Automaten dranhängen. Allerdings ist das keine Standardinstallation mehr. Deine Idee mit dem Trafo würde natürlich funktionieren, aber ich weiß nicht wieviel so ein Teil kosten würde und ob der Aufwand dann noch lohnt. Taiwan hörte sich für mich nach E-bäh-Schnäppchen an. Vielleicht eine große Kaffeemaschine für die Gastronomie? Nur halt für den taiwanesischen Markt gebaut..und daher preiswert bekommen...? Aber ich denke das Typenschild würde einiges an Erleuchtung bringen. So bleibt es nur rumraten.... Gruß Mandrake
Es gibt auch CEE Stecker fuer 230V mit 32A http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D775;GROUPID=3402;ARTICLE=50216;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=281Hr4KqwQARwAAAwBO3I0bff6fe900cc070425cbc9fda419fbc1 Gruss Helmi
>Bei rund 20A Stromaufnahme könnte man über einen >400V->230V Trafo nachdenken um das Ding an 2 Phasen zu hängen. Ich möchte erinnern, dass man auch aus drei Phasen einphasigen Strom transformieren kann (Stichwort Phasenzahlwechseltrafo). Beitrag "Re: 230V aus Drehstrom" Beitrag "Re: 2,3KV auf 5 bis 10KV transformieren + Tesla"
Hallo, ich als Angehender Elektriker würde eine Herdanschlussdose setzten, die Kabel dort anschliessen mit den entsprecheneden Aderendhüllsen, von dort mit einem Kabel gleichen oder größeren querschnittes zur nächsten Unterverteilung oder Hauptverteilung und dort entsprechend absichern. Fotografiere doch bitte mal das Typenschild des Kaffeautomaten ab dann kann man mehr sagen. MFG
Genau, das Typenschild ist wichtig, es könnten sonst auch 2 Phasen benötigt werden. Auf jeden Fall sind die Kabelschuhe für einen Festanschluß vorgesehen.
Die Kabelschuhe lassen darauf schliessen, dass das Kabel direkt an einen Sicherungsautomaten oder einen Motorschutzschalter angeschlossen werden muss. Hier muss die Betriebsanleitung gelesen werden, ob solche Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Früher wurden an Herdanschlussdosen üblicherweise 2,5 mm^2 gelegt, heutzutage nur noch 1,5 mm^2. Typenschildangabe wegen der Spannung ist wichtig, vielleicht lässt sich ja in dem Gerät die Heizung noch umbrücken, um eine Spannungsanpassung zu erreichen. Auf jedenfall "Viel Spass mit dem Teil"!
Hallo Profi, wann war denn "früher" ? Dann waren es vielleicht "Herde" (1 Kochplatte) mit nur 1000 Watt, habe gerade einen 2,5qmm-Anschluß von 1960 gesehen: 4-adrige Flachleitung (3 Farben + grün/gelb), man irrt sich leicht beim Querschnitt, denn die Isolation der Adern ist im Verhältnis superdünn.
Was meinst du genau mit Typenschild ? Also es gibt ein Schild, wo draufsteht, was das Ding für Leistung zieht : 1 Phase 220-240V Ist es das was du meinst ? Also ich denke mittlerweile das einfachste wäre wirklich die Kabelschuhe zu entfernen und, sofern die Kabel für den Backofen genügend dick sind, das Ding einfach dort anzuschließen...das müßte doch recht kalorienarm umzusetzen sein oder ?
> Also es gibt ein Schild, wo draufsteht, was das Ding für Leistung zieht > : > 1 Phase > 220-240V Äh, und wo bitte steht da was von Leistung?
Ich würde auch von der nächsten UV 3x 4mm² legen (je nach Entfernung) und eine 20A LS-Schalter. Vor Ort eine Aufputzanschlussdose mit 3 Reihenklemmen.
Ich habe gerade mal in einer Tabelle (VDE 0298-4; PDF habe ich mal angehängt) nachgesehen: Wenn man ein 3*2,5mm² Kabel in der Wand verlegt und 2 Adern belastet, dann sind 24A Strom zulässig. Das würde doch reichen. Für 4,5kW ist ja eine 20A Absicherung ausreichend. Alternativ könntest du natürlich die Sicherungen an deinem E-Herd-Anschluss gegen 20A-Typen austauschen. Das üblicherweise verlegte 5*2,5mm² Kabel verträgt nämlich laut o.g. Tabelle bei Belastung von 3 Adern (alle 3 Phasen) immer noch 21 Ampere. Dann einfach Herd und Kaffee-Automat parallel anschließen. Aber bitte nicht beides gleichzeitig einschalten, sonst fließen bis zu 36A und die Sicherung fliegt raus... Der Nachteil: Der Herd sollte normalerweise mit 3*16A abgesichert werden, ist dann aber unzulässig mit 3*20A abgesichert. Eigentlich sollte das kein Problem sein, aber ganz so toll ist es auch nicht.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.