Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was darf das Relais nun als Strom schalten? Unschlüssig dank Datenblatt :-)


von Toni (Gast)


Lesenswert?

Hi Ihr.

Habe hier ein Relais mit dem ich etwas testen möchte.

Im Datenblatt steht:
Maximum switching current: 3A
Max sw voltage: 220VDC / 250VAC
Max switching capacity: 60W / 125VA

Hier das Datenblatt dazu:
http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0517/0900766b80517e13.pdf

Sind es nun bei ohmscher Last und 250VAC eher 60W oder 750W.

Stehe hier total auf der Leitung und hoffe Ihr könnt mir helfen wieder 
herunter zu kommen.

Schönen Abend noch
Toni

von Netter Gast. (Gast)


Lesenswert?

125VA also bei 250V max 0.5A.

von mhh (Gast)


Lesenswert?

Toni schrieb:
> Sind es nun bei ohmscher Last und 250VAC eher 60W oder 750W.

Eher 125W/ 0,5A


Gleichspannung 60W, Wechselspannung 125W. Also bei 20V Gleischspannung 
3A, bei 5V Gleichspannung immer noch 3A. Analog dann zu Wechselspannung 
und 125W rechnen.

von Anja (Gast)


Lesenswert?

Toni schrieb:
> Sind es nun bei ohmscher Last und 250VAC eher 60W oder 750W

Steht doch ganz klar im Datenblatt:
60W bei DC
und
125VA bei AC

Das ganze ist ein Signalrelais (Telecom) und kein Leistungsrelais. Für 
große Lasten ist es nicht geeignet. Da nimmt man keine vergoldeten 
Kontakte sondern irgendwas das den Kontaktabbrand besser verträgt.

Gruß Anja

von Toni (Gast)


Lesenswert?

Hmm, dachte ich mir.

Und was soll dann das "Maximum switching current: 3A" im Datenblatt?

Toni

von mhh (Gast)


Lesenswert?

Habe ich doch geschrieben. 3A solange Du die 60W/ 125W nicht 
überschreitest.

von Toni (Gast)


Lesenswert?

Ach jetzt ist der Groschen gefallen!
Sorry, hab ich irgendwie überlesen :-(

Danke für die Infos und noch einen schönen Abend!
Toni

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.