Hallo
Ich möchte einen elektrischen Heizkörper (Heißspirale 1,4KW, 230V) um 3
Meter versetzen. Die Zuleitung ist 3x2,5mm². Kann ich für die 3 weiteren
Metere auch 1,5mm² benutzen? Gibt es eine Website die solche Sachen
berechnet?
Außerdem, ein normaler Heizkörper ohne irgedwelche Lüfter oder Pumpen
eine rein ohmsche Last oder auch induktiv?
Mad_Beatle schrieb:> Kann ich für die 3 weiteren> Metere auch 1,5mm² benutzen?
Im Prinzip schon, es heizt dann halt die Verlängerung, und nicht nur der
Heizkörper. D.H. nur auf feuerfestem Grund verlegen.
Ich würd aber ein passendes Kabel nehmen. Kostet auch nicht die Welt.
Mad_Beatle schrieb:> Außerdem, ein normaler Heizkörper ohne irgedwelche Lüfter oder Pumpen> eine rein ohmsche Last oder auch induktiv?
Minimal induktiv schon, je nachdem wie der Draht gewickelt ist.
Aber, falls deine Frage aufs "Dimmen" hinausläuft:
Für diese Leistungsklasse und Heizgeräte allgemein ist eine
Phasenanschnittsdimmung nicht zulässig.
=> Wellenpaketsteuerung.
Hm! 1,4 Kw an 230 Volt,rein ohmsche Last.Mein Taschenrechner zeigt da
als Rechenergebnis 6,086....A an.Er könnte aber auch eine "Macke"(der
Taschenrechner ist ein DDR-Produkt) haben.Für diesen Strom sind 1,5qmm
absolut ausreichend.Die Übervorsichtigen können aber durchaus
sicherheitshalber massive Cu-Stromschienen in ihre Wohnung verlegen.Ich
würde 4 x 20 mm Cu empfehlen .Auf Berührungssicherheit ist dabei
allerdings unbedingt zu achten.
Anja schrieb:> Nein weil die Sicherung bestimmt für 2,5qmm ausgelegt ist.
nein, die Sicherung bestimmt meist sich bei der Hausinstallation über
den Kurzschlussstrom und damit über die länge das Kabels. Wenn ein
normaler 16A Automat verbaut ist, stellt es kein Problem dar die letzen
3m auch mit 1.5mm² zu verlegen. Wenn aber mit mehr als 16A abgesichert
ist dann muss es mit den 2.5mm² weiter gehen.
Der Link oben bezieht sich auf Kfz, besserer Link:
http://www.schaltungsbuch.de/norm019.html>nein, die Sicherung bestimmt meist sich bei der Hausinstallation über>den Kurzschlussstrom und damit über die länge das Kabels.
Nein, nicht nur. Es muss auch Verlegeart (Wärmeabfuhr),
Umgebungstemperatur, Anzahl der belasteten Adern, Anzahl der gebündelten
Leitungen berücksichtigt werden.
Verlegung von 3adrigen Leitungen 2,5mm² ist nicht Standard und hat
meistens einen guten Grund, evtl. ist eine größere Sicherung verbaut.
Wenn du wenig Ahnung von Hausinstallation hast lass lieber einen
Elektriker kommen.
Macht mal halblang, ihr wisst doch gar nicht, ob fest angeschlossen oder
über Schukostecker.
Fest verlegte Leitung: Schauen was die Sicherung für einen Wert hat.
Kleiner oder gleich 16A => 1,5²*, über 16A bis 25A => 2,5²
Flexible Leitung über Schukostecker angeschlossen: Ja, darf auch 1,5²
sein bei 1400W. Aderendhülsen verwenden.
*) Nach neuer Norm ist eigentlich 1,5² bei 16A Absicherung und fester
Verlegung in vielen Verlegefällen nicht mehr zulässig. Gemacht wirds
trotzdem, weil: Haben wir doch schon immer so gemacht.
Tom schrieb:> Verlegung von 3adrigen Leitungen 2,5mm² ist nicht Standard und hat> meistens einen guten Grund, evtl. ist eine größere Sicherung verbaut.> Wenn du wenig Ahnung von Hausinstallation hast lass lieber einen> Elektriker kommen.
Inzwischen werden Steckdosen standardmäßig mit 3 x 2,5 verlegt.
Ansonsten was Sven schon gesagt hat.
Tom schrieb:>>nein, die Sicherung bestimmt meist sich bei der Hausinstallation über>>den Kurzschlussstrom und damit über die länge das Kabels.> Nein, nicht nur. Es muss auch Verlegeart (Wärmeabfuhr),> Umgebungstemperatur, Anzahl der belasteten Adern, Anzahl der gebündelten> Leitungen berücksichtigt werden.
richtig, aber in der Praxis stellt die länge des Kabel zuerst die
Begrenzung dar. Denn sehr selten ist ein kabel nur 3m Lang und geht
dabei durch sehr gute Dämmung.