Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais an Transistorausgang einer Moeller Easy


von Easy Fan (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

hoffe ihr könnt mir helfen:
Ich würde keine ein kleines 24V DC Relais an einer Moeller Easy mit 
Transistor Ausgängen betreiben.
Sollte oder muss ich eine Abblock Diode einsetzen??
Wenn ja nach was wähle ich die aus??
Das Relais ist von Maluska 0803 M4-12H 1A/24VDC - 0,5A/120VAC

von Grübler (Gast)


Lesenswert?

>Sollte oder muss ich eine Abblock Diode einsetzen??
Ja, unbedingt.

>Wenn ja nach was wähle ich die aus??
Die Diode muss die Betriebsspannung in Sperr-
richtung aushalten können und den Betriebsstrom der Last.

In deinem Fall z.b. eine 1N4007.

von Easy Fan (Gast)


Lesenswert?

Ok,
danke für die schnelle Antwort.

Bin jetzt gerade am Grübeln.

Ich  baue sie also in Durchlassrichtung ein. (die Seite mit dem Strich 
auf GND die andere auf die 24V Seite der Spule) oder habe ich da jetzt 
einen Denkfehler? die Dioden soll doch beim Ausschalten die induzierte 
??spannung blockieren oder??

von Grübler (Gast)


Lesenswert?

Alle Menschen sind beschissen,
die sich nicht zu helfen wissen.

Siehe Wikipedia "Freilaufdiode"
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzdiode

oder hier im Forum
Freilaufdiode am Relais: Wohin der Balken?