Relais an Transistorausgang einer Moeller Easy

Gast #1953900
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

hoffe ihr könnt mir helfen:
Ich würde keine ein kleines 24V DC Relais an einer Moeller Easy mit 
Transistor Ausgängen betreiben.
Sollte oder muss ich eine Abblock Diode einsetzen??
Wenn ja nach was wähle ich die aus??
Das Relais ist von Maluska 0803 M4-12H 1A/24VDC - 0,5A/120VAC
Gast #1953901
Lesenswert?
• ▲
▼
>Sollte oder muss ich eine Abblock Diode einsetzen??
Ja, unbedingt.

>Wenn ja nach was wähle ich die aus??
Die Diode muss die Betriebsspannung in Sperr-
richtung aushalten können und den Betriebsstrom der Last.

In deinem Fall z.b. eine 1N4007.
Gast #1953904
Lesenswert?
• ▲
▼
Ok,
danke für die schnelle Antwort.

Bin jetzt gerade am Grübeln.

Ich  baue sie also in Durchlassrichtung ein. (die Seite mit dem Strich 
auf GND die andere auf die 24V Seite der Spule) oder habe ich da jetzt 
einen Denkfehler? die Dioden soll doch beim Ausschalten die induzierte 
??spannung blockieren oder??

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.