Hallo, nach langem Suchen möchte ich hier die Frage anbringen: Ich benötige eine Schaltung, die ich vor einem Spannungsregler 7824 setzen kann. Ich möchte Testplatinen bezüglich Ihrer Stromaufnahme testen. Die Stromaufnahme liegt im normalen Bereich bei ca. 10 mA je Modul. Nun gibt es aber ab und zu ein paar defekte Platinen, die eine Kurzschluß haben. Und hier liegt das Problem. Möglicherweise kann man am einspeisenden Netzteil von ca. 30 V DC die Strombegrenzung benutzen. Da ich aber mehrere Platinen gleichzeitig teste (bis zu 10 Stück), benötige ich eine Schaltung, die ab ca. 50 mA Stromaufnahme keine Erhöhung mehr zuläßt (separat vor jedem Mudul geschaltet). Bis zu einem Strom von ca. 50 mA (Wert muß nicht exakt sein) soll sie quasi nicht in Erscheinung treten. Die Spannung an der Testplatine sollte aber zu jederzeit 24 V betragen. Wer weiß Rat? Viele Grüße maubast
Gast
#2047067
Das klingt mal nach einer Anwendung fuer die der L200 gut geeignet ist. :) Olaf
Gast
#2047084
Frank Melzer schrieb: > Die Spannung an der Testplatine sollte aber zu jederzeit 24 V betragen. Rechne es mal mit URI durch :-)
Antwort schreiben