mikrocontroller.net

Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3x5,5kW Heizspriale - Leistung regeln


Autor: Ivan Stjepic (badix89)
Datum:

Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Guten Abend, es geht um folgendes:
Ich habe einen Luftentfeuchter mit 3 Heizspiralen- je 5,5kW Leistung - 
welche ich über einen Drehschalter (10 Stufen, 1-10) regeln möchte. Ich 
weiß das es mit der Wellenpaketsteuerung funktioniert. Es soll so laufen 
das wenn ich auf Stufe 1 schalte die Spiralen auf 10% der Leistung 
laufen, Stufe 2 20%, etc. Kann mir da jemand behilflich sein mit einem 
Schaltplan bzw. mit den nötigen Bauteilen etc.? Ich wäre für Hilfe sehr 
dankbar!

Gruß

Ivan

Autor: holger (Gast)
Datum:

Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
>Kann mir da jemand behilflich sein mit einem
>Schaltplan bzw. mit den nötigen Bauteilen etc.?

Lass da am besten gefälligst die Finger von!

Nimm für jede Heizspirale einen Schalter.
Mehr ist für dich nicht drin.

Autor: Ivan Stjepic (badix89)
Datum:

Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
holger schrieb:
>>Kann mir da jemand behilflich sein mit einem
>>Schaltplan bzw. mit den nötigen Bauteilen etc.?
>
> Lass da am besten gefälligst die Finger von!
>
> Nimm für jede Heizspirale einen Schalter.
> Mehr ist für dich nicht drin.


Das war nicht das was ich wissen wollte.

Autor: holger (Gast)
Datum:

Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
>> Nimm für jede Heizspirale einen Schalter.
>> Mehr ist für dich nicht drin.

>Das war nicht das was ich wissen wollte.

Ach was;)

Autor: Criess (Gast)
Datum:

Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Schau mal nach Solid-State-Relais...jetzt müsste man nur schauen wie man 
die Leistung reguliert...evtl mit ner PWM weiß aber grad auch net ob der 
ssr im Nulldurchgang schaltet. Dann musstest du immer 1-10 Perioden 
Durchlaufen lassen xD oder machst es mSekundenweise is ja nur ne 
Heizung...

Viel Spaß^^

Autor: Andi ... (xaos)
Datum:

Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
wellenpaketsteuerung ist schon das richtig.
besorg dir ein 3phasen SolidStateRelais mit ZeroCrossing detection und 
eine kleine zeitschaltuhr, die periodisches schalten ermöglicht.
dann kannst du einfach von dauer-an bis 1sec an, 10sec aus variieren

Antwort schreiben

Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per E-Mail über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.

Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!

  • Groß- und Kleinschreibung verwenden
  • Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang

Formatierung (mehr Informationen...)

  • [c]C-Code[/c]
  • [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] - Link zu Artikel
  • Verweis auf anderen Beitrag einfügen: Rechtsklick auf Beitragstitel,
    "Adresse kopieren", und in den Text einfügen




Bild automatisch verkleinern, falls nötig
Bitte das JPG-Format nur für Fotos und Scans verwenden!
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder
GIF-Format hochladen. Siehe Bildformate.
Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt.
Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten,
für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Mit dem Abschicken bestätigst du, die Nutzungsbedingungen anzuerkennen.