Gast
#2083697
Hallo, ich hätte ein Frage... kann ich über eine Schaltlitze 0,14mm² einen Strom von ca. 200mA drüber lassen?? lg mario
|
Anzeige
|
Strombelastbarkeit
Gast
#2083697
Hallo, ich hätte ein Frage... kann ich über eine Schaltlitze 0,14mm² einen Strom von ca. 200mA drüber lassen?? lg mario
Gast
#2083702
ja, wen sie kurz genug ist. um so geringer die spannung und umso größer die länge, desto weniger kommt hinten raus von dem, was du vorne reingibst.
Gast
#2083703
verglühen wird sie nicht Philipp schrieb: > ja, wen sie kurz genug ist. Wobei kurz schon mal ein paar Meter sein dürfen bei einem Widerstand je m: 0,014 Ω Bei 7m Länge fallen dann bei 200mA an dem 1 Ohm gerade mal 200mV ab... Obacht: Dyskalkulie... :-/ Die 200mV Spannungsabfall gibt es erst bei 70 Meter und 200mA oder auch bei jeweils 35m hin+zurück... Sagen wir dem Mario doch wie's geht : 1mm^2 Querschnitt & 1m lang hat einen widerstand von 17 mOhm. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |