Frage zu Sicherheitsschaltgeräten für Not-Aus

Gast #2198592
Lesenswert?

Hallo,

an einer Maschine haben wir Schutzzäune und Not-Aus - Betätiger. Die 
Kontakte sind an Sicherheitsschaltgeräte angeschlossen, die die 
entsprechenden Kreise überwachen. Genaue Herstellerdaten habe ich leider 
nciht, desshalb kann ich auch keine Handbücher suchen.

Die Not-Aus-Betätiger haben jeweils 2 Öffner. Die Frage ist jetzt, ob 
ich einfach weitere Not-Aus-Taster mit 2 Öffnern dazu in Reihe schalten 
kann, oder ob das Gerät dann seine Zulassung verliert. Vom technischen 
würde das natürlich funktionieren.

Sind an solchen Anlagen immer eigene Kontakte prü Not-Aus vorgesehen, 
oder ist eine Lösung mit Reihenschaltung auch üblich?
Gast #2198630
Lesenswert?

Wichtig ist vor allem dass bei betätigen eines Not-Aus ein Relais 
abfällt, also Stromlos wird. Bedeutet, ohne Stromversorgung ist Anlage 
quasi im Notaus.

Geht natürlich nicht in jedem Fall. Hängt davon ab, worauf der Not-Aus 
wirken soll.

Reihenschaltung von Öffnern sind quasi angesagt für eine 
Verriegelungskette die auf ein Relais wirkt.
#2198631
Lesenswert?

Die Reihenschaltung der Öffnerkontakte ist in Ordnung und auch zulässig. 
Dem Gerät ist es egal wie viele Kontakte in Reihe liegen.
Die Zulassung bleibt erhalten.

Was aber in der Regel gemacht wird, ist für Schutzzäune ein Separates 
Not Aus Relais eingebaut wird.

Diese Not Aus Relais besitzen meist eine Zulassung von der BG.

Es geht also nicht mit einem normalen Relais.

Je nach dem in welchem bereich der Anlage die Schutzzäune stehen, 
müssen die Kontakte der Not Aus Relais sogar noch Zeitverzögert wieder 
einschalten, nach betätigen des Quitiertasters.
Gast #2198658
Lesenswert?

Es gibt Normen... bei einer bestehenden Maschine bei welche die 
Sicherheitsfunktionen nach EN 954 oder neuen Maschinen wo zumindest ab 
Anfang nächsten jahren die EN ISO 13849 eingehalten werden muss...

Grundsätzlich ist es jedoch so, dass bei der Sicherheitsfunition Notaus 
mehrere Notaus-Schalter hintereinander geschaltet werden können (Welche 
aber regelmässig getestet werden müssen, was u.a. in der 
Bedienungsangleitung stehen muss)...

Ohne entsprechnde vorgehensweise (gemäss Norm) kann keine Präzise 
aussage gemacht werden... Du nennst weder Kategorie noch PL das erreicht 
werden muss...

der BIGA Bericht 2008 hat hierzu diverse beispiele und erläuterungen...
Gast #2198666
Lesenswert?

Oliver Wachholz schrieb:
> Die Reihenschaltung der Öffnerkontakte ist in Ordnung und auch zulässig.
> Dem Gerät ist es egal wie viele Kontakte in Reihe liegen.
> Die Zulassung bleibt erhalten.

Alles klar, genau das wollte ich wissen - Vielen Dank!!

Ich war mir nicht ganz sicher, weil es ja quasi zwei Not-Aus - Kreise 
sind, da jeder betätiger 2 Öffner hat und somit 2 Schleifen öffnet.
Dies ist aber wohl dazu gedacht, falls ein Kontaktelement defekt ist und 
nicht öffnet, dass dann er andere öffnet.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren