dezentraler "NOT-AUS" wie realisieren?

Gast #2223102
Lesenswert?

Hallo Leute,

ich möchte in meiner Mini- Hausautomatisierung (vermutlich nur 2- 4 
Mikrocontroller + Peripherie in kleinen Schalktschränken) an einem jedem 
der Schaltschränke einen "NOT-AUS" anbringen, welcher jedoch auf ALLE 
Schaltschränke wirken soll.
Wie würdet Ihr das realisieren? Mir stehen maximal 2 Adern eines CAT5- 
Netzwerkkabels zur Verfügung. Es muss kein echter NOT-AUS werden, der 
irgendwelchen Kategorien entspricht, sollte aber schon "in Hardware" 
wirken.
Gast #2223104
Lesenswert?

Die einzelnen Schaltungen werden derzeit von einer zentralen 24V- 
Versorgung (zukünftig experimentell Solaranlage) versorgt. Die Spannung 
kommt ebenfalls über das CAT5- Kabel, abgesichert mit 250mA.
#2223921
Lesenswert?

Sowas sollte man anders machen:
Wenn der Notaus "rausgezogen" ist, dann sollte er strom durchlassen. 
Alle Notaus in Reihe verbinden.
Wenn man auf einen draufdrückt unterbricht er den Strom und das 
Hauptrelais sollte abfallen. Sowas wäre auch im Fall einer 
unterbrochenen Leitung sicher, da das Relais dann sowieso ausgehen 
würde.
#2224123
Lesenswert?

Der Standardansatz nennt sich Interlock. Wenn Strom fliesst ist gut, 
wenn der unterbrochen wird wird alles abgeschaltet. Eine Spannungsquelle 
und dann alles in Reihe dran. Ganz sicher keine bistabilen Relais !!! 
man laesst den Strom fuer ein Relais durch alle Geraete hindurch.
Gast #2224147
Lesenswert?

Kannst du die Ringleitung auftrennen?

Eine Ader wird an jeder Box getrennt und beinhaltet die Öffner-Kontakte, 
die 2. Ader läuft vom letzten Taster wieder zurück zur Einspeisung und 
geht dort auf ein Relais.
#2237815
Lesenswert?

Winfried J. schrieb:
> soetwas realisiert man mit einem Sicherheitskreis
>
>
> Dazu werden die rastenenden Notaustaster in reihe geschaltet welche die
> Steuerspannunng für die Hauptschütze unterbrechen.

Hauptschütze bei 24V/250mA ?

Du hast natürlich für richtige Maschinenanlagen vollkommen recht.

Dazu gehört aber auch das stromlos = gefahrlos ist !

Wenn du unter einem Eisenblock von einer Tonne, durch einen 
Elektromagneten gehalten stehst, wünschst du dir bestimmt nicht stromlos 
;)
#2237848
Lesenswert?

Also wenn, dann ist das hier eine ganz normaler "Aus-Knopf". Wenn man es 
als "Not-Aus" bezeichnet bzw. beschriftet, dann muss dieser auch DIESE 
Funktion erfüllen. Bei Not-Aus wäre das dann auch wirklich -aus- also 
SICHER Spannungsfrei. Bei "Not-Halt" wäre es ein gesteuertes 
herunterfahren von z.B. gefahfahrbringenden Bewegungen. Wenn du nur 2 
Adern in einem CAT5 Kabel über hast, reicht das nur für einen normalen 
Halt.
Evt. gibt es Sicherheitssteuerungen mit der du auch über diese Adern 
eine Sicherheitsfunktion per BUS realisieren kannst. Aber solche haben 
meist eigene Anforderungen an das Kabel... Not-Aus (oder Not-Halt) 
kannst du damit nicht realisieren.
Siehe auch Stoppkategorien bzw. EN ISO 13849 (und ergänzende)

Gruß

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren