Welche Sicherung für 10m 2,5mm2

Gast #2317119
Lesenswert?

Christian L. schrieb:
> Die Angaben allein reichen nicht

OK, also es ist ein 5x2,5mm^2 NYM-Kabel das zum groß teil Unterputz 
verlegt ist. Diese neue Leitung versorgt eine Drehstromdose im Keller. 
Angeschlossen wird sie direkt im Hauptverteiler. Davor kommt nur die 63A 
NH Sicherung. Da wäre jetzt interessant welche Sicherung in die 
Verteilung muss dass nicht das Kabel zur Sicherung wird.

By the way: Wegen der Selektivität - da muss doch der Faktor 1,6 
dazwischenliegen. Also kommt max. 39 Ampere in betracht dass es die NH 
nicht mit Joggelt? Naja ist so Quatsch, ich weiss es. Die CEE-Dose hat 
16Ampere.
Gast #2317162
Lesenswert?

Christian L. schrieb:
>> Die CEE-Dose hat 16Ampere.
> Dann wirst du auch mit 16A absichern müssen. Man richtet sich ja immer
> nach dem schwächste Glied.

Natürlich - ich hatte aber die Vermutung dass ich aufgrund von 
Querschnitt + Länge vielleicht nur mit 10A absichern kann.

Das ist ja mal echt Assie. Da hab ich vor ca. 9 Jahren die 
Elektrofachkraft gemacht - wenn man das Wissen aber nicht braucht ist 
das irgendwann nicht mehr abrufbar :-(
Gast #2317374
Lesenswert?

Ralf schrieb:
> Natürlich - ich hatte aber die Vermutung dass ich aufgrund von
> Querschnitt + Länge vielleicht nur mit 10A absichern kann.

Zehn Meter sind ja da noch nix.

Ralf schrieb:
> Das ist ja mal echt Assie. Da hab ich vor ca. 9 Jahren die
> Elektrofachkraft gemacht - wenn man das Wissen aber nicht braucht ist
> das irgendwann nicht mehr abrufbar :-(

Tabellenbuch ist für solche Dinge immer gut. Vor allem für welche, die 
man selten braucht.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren