Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 230V Schaltnetzteil, Eingangsbeschaltung so korrekt?


von Karl (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo Zusammen,

ich habe im Anhang mal eine kleine Eingangsbeschaltung für 230V und 
wollte mal fragen, ob das so funktionieren würde. Der angedeutete 
Transistor ist eigentlich ein TOP221G und macht laut Datenblatt PWM!? 
Ich werde da nicht wirklich schlau aus dem Datenblatt. Die galvanische 
Trennung möchte ich an der Stelle nicht durchführen, erst später in der 
Schaltung, aber soweit bin ich ja noch lange nicht, erst mal die 
Theorie...
Würde mich freuen, wenn da mal jemand drüber schauen könnte...

Danke und Gruß
Karl

von Grübler (Gast)


Lesenswert?

Versuch mach kluch ;-)

von Lothar M. (Firma: Titel) (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite


Lesenswert?

Karl schrieb:
> ich habe im Anhang mal eine kleine Eingangsbeschaltung für 230V und
> wollte mal fragen, ob das so funktionieren würde.
Willst du tatsächlich nicht potentialgetrennte 24V aus dem Netz 
erzeugen? Trollig, das...

> Die galvanische Trennung möchte ich an der Stelle nicht durchführen,
> erst später in der Schaltung, aber soweit bin ich ja noch lange nicht,
Hast du da einen guten Grund dafür?

> Ich werde da nicht wirklich schlau aus dem Datenblatt.
Und dann änderst du die Schaltung irgendwie ab, schreibst irgendwelche 
Bezeichungen an irgendwelche IC-Pins und glaubst dass das funktioniert? 
Echt?

Die TOPSWITCH sind nicht kompliziert, wenn man weiß was man tut. So wie 
das Autofahren oder das Fliegen halt auch...

> erst mal die Theorie...
Das würde ich auch sagen. Aber bitte ganz von vorn.

von Klempner (Gast)


Lesenswert?

Trenntrafo + Differenztastkopf + Ozzi vorhanden ?

R.I.P

von Karl (Gast)


Lesenswert?

Ja ist alles vorhanden und know how auch, aber halt noch nicht ganz 
ausgereift ;-) und da bin ich gerade dran... Und darum bitte ich euch 
bzw Lothar mich nicht direkt zu "schlagen", weil irgendwann muss man 
doch mal ein Anfang machen und den "Bezug" zu 230V finden :-)
Ich habe lediglich auf ein Blatt Papier eine Schaltung gezeichnet und 
hänge weder mit ungetrenntem Oszi am Netz, noch bin am frickeln ;-)
Also wer mir trotzdem helfen mag, ich würde mich freuen und wäre euch 
dankbar...
Und wie gesagt, Trenntrafo etc ist vorhanden...

Gruß Karl

von Klempner (Gast)


Lesenswert?

http://www.powerint.com/

LNK304

sieht so ähnlich aus

von Karl (Gast)


Lesenswert?

Vielen Dank für die Info, das Datenblatt sieht gut aus. Ich werde mir 
das Teil mal genauer anschauen... Setzt du die LNK´s erfolgreich ein?

Gruß Karl

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.