Hallo, Ich will an einer Siemens Logo einen Analogwert messen in meinem Fall 2,7 Volt. Sobald ich die Spannung an die Logo anschließe bricht sie auf 2,5 Volt zusammen. Versteht jemand warum ?
|
Anzeige
|
Siemens Logo Analogeingänge beinflussen anliegende Spannung
Gast
#2487715
Hallo, Ich will an einer Siemens Logo einen Analogwert messen in meinem Fall 2,7 Volt. Sobald ich die Spannung an die Logo anschließe bricht sie auf 2,5 Volt zusammen. Versteht jemand warum ?
Gast
#2487722
vielleicht ist deine Spannungsquelle zu '' HOCHOHMIG '' ;-)
Gast
#2487723
Das hört sich so an, als ob die Spannungsquelle zu hochohmig ist oder die Eingänge der Logo zu niederohmig sind. Beschreibe mal genauer, wo Du die 2,7 Volt herholst. MfG Paul
Gast
#2487732
Also folgender Aufbau: http://www.mikrocontroller.net/mc-project/Pages/Projekte/Wetterstation/sensors/AD592AN/AD592AN.html Nur mit 12 V Versorgung (die auch an die Logo geht) und 10K Widerstand. Auf die schnelle hab ich für die Eingangsimpedanz einer Siemens Logo 76k gefunden. Wenn man mal nachrechnet läuft das dann schon in die richtige Richtung (belasteter Spannungsteiler). Na dann: Impedanzwandler davor und gut is :)
Gast
#2487761
David schrieb: > Ich will an einer Siemens Logo einen Analogwert messen in meinem Fall > 2,7 Volt. Sobald ich die Spannung an die Logo anschließe bricht sie auf > 2,5 Volt zusammen. > > Versteht jemand warum ? David schrieb: > Also folgender Aufbau: > > http://www.mikrocontroller.net/mc-project/Pages/Pr... Die Logo ist für Normsignale in der Industrie ausgelegt (0-10V oder 4-20mA), nicht für ICs. Es wäre also Zufall wenn >Logo Eingangswiderstand und IC Ausgangssignal passen.
Gast
#2487771
klingt einleuchtend. Danke für die Antworten Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |