sekundärseitige Erdung des Netzteils

Gast #2488459
Lesenswert?

Wird auf der Sekundärseite eines galvanisch getrennten Netzteils Masse 
mit PE verbunden, so ist doch dann die galvanische Trennung hin oder 
nicht? Denn PE ist ja irgendwo mit der Leitung N der Primärseite 
verbunden.
Wo ist mein Denkfehler? Oder wird N vielleicht gar nicht angeschlossen??
Gast #2488471
Lesenswert?

-me- schrieb:
> Wird auf der Sekundärseite eines galvanisch getrennten Netzteils Masse
> mit PE verbunden, so ist doch dann die galvanische Trennung hin oder
> nicht? Denn PE ist ja irgendwo mit der Leitung N der Primärseite
> verbunden.
> Wo ist mein Denkfehler? Oder wird N vielleicht gar nicht angeschlossen??

SELV vs PELV!
Gast #2488519
Lesenswert?

Ok.. Dank deiner Frage habe ich jetzt nachgeschaut. Es ist ein 
PELV-Netzteil und da ist (zumindest bei einem Siemens-Netzteil) 
Primärseitig nur L1, L2, L3 und PE angeschlossen und N gar nicht..
Die Frage ist, ob es immer so ist? Ich bin davon ausgegangen, dass 
Primärseitig L1 und N angeschlossen wird..
Gast #2488525
Lesenswert?

-me- schrieb:
> Es ist ein
> PELV-Netzteil und da ist (zumindest bei einem Siemens-Netzteil)
> Primärseitig nur L1, L2, L3 und PE angeschlossen und N gar nicht..

Was sollte man auch mit N anfangen wollen?


> Die Frage ist, ob es immer so ist?

Bei NTs mit Drehstromeingang schon.


> Ich bin davon ausgegangen, dass
> Primärseitig L1 und N angeschlossen wird..

Bei NTs mit Wechselstromeingang schon.
Gast #2488533
Lesenswert?

hinz schrieb:
>> Ich bin davon ausgegangen, dass
>
>> Primärseitig L1 und N angeschlossen wird..
>
>
>
> Bei NTs mit Wechselstromeingang schon.

Gibt es PELV-NTs mit Wechselstromeingang? Wenn ja, dann meine 
ursprüngliche Frage: Wird die sekunderseitige Masse mit PE verbunden, 
ist doch die galvanische Trennung weg, oder nicht?
Gast #2488561
Lesenswert?

-me- schrieb:

> ursprüngliche Frage: Wird die sekunderseitige Masse mit PE verbunden,
> ist doch die galvanische Trennung weg, oder nicht?

Ja, die ist weg. Man kann dann die Sekundärspannung gegen Erde messen 
bzw berühren.

Labornetzteile sind nie geerdet. Im Anlagenbau kann das Sinn machen, 
muss aber nicht. Bei Consumernetzteilen (Laptop) wird oft ein HF-Pfad 
zum PE hergestellt, z.B. über 4,7nF//1MOhm.
Gast #2488698
Lesenswert?

Geht es hier überhaupt um Schutzmassnahmen?

Oder handelt es sich um einen Steuerstrmkreis (z.B. 24V DC),
der nach VDE 0113 Erdschlusssicher aufgebaut sein muss.

Das könnte erreichen, wenn ich den Bezugspunkt
der Spannung erde.
Gast #2488700
Lesenswert?

Route_66 schrieb:
> isolierte Netze... (IT-Netz)!

Frage Nr. 1 ist, WAS erreicht werden soll!!

WENN in ein "isoliertes" Netz über ein LAN-Kabel 230V auf das Gehäuse 
verschleppt würden, wäre das tödlich. Daher wird in kritischen Fällen 
Glasfaser eingesetzt.

Wenn ein Tenntrafoausgang auf den Schutzleiter gelegt würDE wäre das im 
Normalfall sinnlos bis gefährlich, könnte aber bei bestimmten 
wohlüberlegten Messungen durchaus notwendig werden, damit z.B. das 
Oszi-Gehäuse nicht unter Spnnung steht. Summasumarum Strom kann klein, 
schwarz und häßlich machen!
#2488797
Lesenswert?

oszi40 schrieb:

> Wenn ein Tenntrafoausgang auf den Schutzleiter gelegt würDE wäre das im
> Normalfall sinnlos bis gefährlich, könnte aber bei bestimmten
> wohlüberlegten Messungen durchaus notwendig werden, damit z.B. das
> Oszi-Gehäuse nicht unter Spnnung steht.

Dann brauche ich auch keinen Trenntrafo vorschalten, denn einen
Trenntrafo enthalten solche Geräte sowieso.
Gruss
Harald
Gast #2488802
Lesenswert?

Es ging eigentlich um Schutzmaßnahmen. Da es sich um Trenntrafo mit 
Drehstromeingang handelt, hat sich das eigentliche Problem schon gelöst.
Vielleicht sollte ich einfach bisschen lesen über das Thema Masse, Erde, 
Schutzmaßnahmen etc. Sollten doch fragen auftauchen, wende ich mich an 
Euch :)..
Vielen Dank an alle.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren