Hallo,

ich möchte die Temperatur absolut messen und dabei eine absolute 
Genauigkeit von 0,5° Celsius einhalten ohne groß eine Kalibrierung 
durchzuführen. Der Messbereich liegt zwischen 0° Celsius und 200° 
Celsius.

Welche Art von Sensoren eigenen sich grundsätzlich dafür? Eventuell weiß 
jemand einen konkreten Sensor?

Weiteres Handicap: Der Sensor soll wenn möglich an einer 
WAGO-Eingangsklemme ausgewertet werden können. Mir bekannt sind derzeit 
nur die Thermoelement-Analogeingangsklemmen und die 0-10V / 4-20mA 
Eingangsklemmen von WAGO. Vielleicht gibt es hier aber noch weitere 
Elemente.

Gruß,

Tobi
#2525208
Lesenswert?

@  Tobias W. (tobias_w)

>Genauigkeit von 0,5° Celsius einhalten ohne groß eine Kalibrierung
>durchzuführen. Der Messbereich liegt zwischen 0° Celsius und 200°
>Celsius.

>Welche Art von Sensoren eigenen sich grundsätzlich dafür?

Digitale.

> Eventuell weiß jemand einen konkreten Sensor?

Such mal unter Temperatursensor.

Aber 200°C wird eher nix, die meisten machen bei 150°C Schluss.

>Weiteres Handicap: Der Sensor soll wenn möglich an einer
>WAGO-Eingangsklemme ausgewertet werden können.

???
Soll dort die Temperatur gemessen werden oder der Sensor angeklemmt 
werden?

MFG
Falk
Gast #2526014
Lesenswert?

PT1000 hat den Vorteil, das man noch eher mit 2 Leitungen auskommt, 
sofern die Leitungen nicht zu lang sind. PT100 braucht schon bei weniger 
Länge 4 Leiter - dafür sind die Sensoren ggf. etwas besser in der 
Langzeitstabilität. Bei nur 200 C als Maximum ist das aber weniger das 
Problem.

Meine Wahl wäre also eher PT1000.
Gast #2526166
Lesenswert?

Zitat: PT1000 hat den Vorteil, das man noch eher mit 2 Leitungen 
auskommt,
sofern die Leitungen nicht zu lang sind. PT100 braucht schon bei weniger
Länge 4 Leiter -

Uwe: Das kommt aber auch auf den Leiterquerschnitt an und auf die 
Verbindungsstellen (Seebeckeffekt). Wenn man die gut und einheitlich 
ausführt
muß man nicht für 0,5° eine Vierleitermessung machen.

Zitat: dafür sind die Sensoren ggf. etwas besser in der
Langzeitstabilität.

Uwe: Etwas ist gut, deutlich, so meine Erfahrung.

Zitat: Bei nur 200 C als Maximum ist das aber weniger das
Problem.
Meine Wahl wäre also eher PT1000.

Uwe: Meine eher PT100  ;-))