AVR ATMega32 + LEM-Wandler

Gast #2560342
Lesenswert?

Guten Abend,

ich arbeite derzeit an meiner Techniker-Abschlussarbeit. Ich muss den 
sekundären Strom eines Schaltnetzteils (400V AC / 24V DC) in eine 
proportionale Spannung (0 - 5V DC) bringen um diese mit dem ADC des AVRs 
'auswerten' zu können. Hierzu benötige ich einen Stromwandler. Ich habe 
schon etliche Foreneinträge gelesen, sowie einige Datenblätter der 
LEM-Wandler durchforstet. Am Analogen Ausgang liegt ein Lastwiderstand 
(10kOhm) über den die oben genannte Spannung abfallen soll. Trotz 
relativ hilfsreichem Foreneintrag 
(Beitrag "LEM-Wandler Datenblatt") erschließt sich mir leider 
daraus folgende Fragestellung nicht:

Vehält sich der Analog-Ausgang der LEM-Wandler(HY25-P; HX25-P) 
durchgängig Proportional zum Strom, der durch den Wandler fließt 
(abgesehen von den Toleranzen und dem Offset von ± 40 mV)?

Dem Datenblatt 
(http://www.lem.com/docs/products/hx%203_50-p_e%20v14.pdf) kann ich nur 
folgende Angaben entnehmen und entdecke leider keine Kennlinie:

VOUT Output voltage (Analog) @ + IPN, RL = 10 kOhm, TA = 25°C ± 4 V
X Accuracy @ IPN, TA = 25°C (excluding offset) < ± 1 %
VOE Electrical offset voltage@ TA = 25°C < ± 40 mV

Vielen Dank im voraus und Gruß

Dominic
Gast #2560358
Lesenswert?

Hi

>Vehält sich der Analog-Ausgang der LEM-Wandler(HY25-P; HX25-P)
>durchgängig Proportional zum Strom, der durch den Wandler fließt
>(abgesehen von den Toleranzen und dem Offset von ± 40 mV)?

Ja.

MfG Spess