Hi,
ich hab da mal eine Frage....
Ich habe einen Kühler der Wasser Kühlen soll, auf diesen Kühler
(Typenschild) steht:
-Nettokälteleisutng [kW]: 15,8
-Leistungsaufnahme, mit Pumpe 3bar [kW]: 6,9
Meine Frage ist jetzt, wenn ich eine Wärmeleistung von 10kW habe, die
ich mit besagten Kühleaggregat kühlen will, muss ich dann dem Kühler
eine elektrische Leistung von 4,37 kW zuführen?
Berechnet habe ich das so:
Leistungsaufnahme/Nettokälteleistung = 0,437
6,9/15,8= 0,437
0,437 x Wärmeleistung
0,437 x 10kW = 4,37kW
Alle Angaben beziehen sich auf 3x400V/50Hz/PE Betrieb
Danke für die Hilfe!
kann man nicht ausrechnen, weil man nicht weiss wie sich der
Wirkungsgrad bei nicht volllast verändert. Aber als näherung kannst du
schon sein was du ausgerechnet hast.
@Sebastian (Gast)
>eine elektrische Leistung von 4,37 kW zuführen?
In erster Näherung stimmt das so. Genaugenommen ist der Wirkungsgrad
deines Kühlers aber nicht konstant sondern irgendeine Kurve in
Abhängigkeit der Wärmeleistung.
MFG
Falk
Ja, klar... Auf ein Pfund kommt das auch nicht drauf an, aber mir kommt
das einwenig Spanisch vor.
Du hast 10kW elektrische Wirkleistung in Wärme umgesetzt, brauchst dann
aber "nur" 4,37kW um die herunter zu kühlen...
Hatte halt noch nicht viel mit Kühlung am Hut...
Danke schonmal für die Antwort!
Sebastian schrieb:> Ja, klar... Auf ein Pfund kommt das auch nicht drauf an, aber mir kommt> das einwenig Spanisch vor.> Du hast 10kW elektrische Wirkleistung in Wärme umgesetzt, brauchst dann> aber "nur" 4,37kW um die herunter zu kühlen...
Dann schau dir mal das Arbeitsprinzip einer Wärmepumpe an.
Sebastian schrieb:> Ja, klar... Auf ein Pfund kommt das auch nicht drauf an, aber mir kommt> das einwenig Spanisch vor.> Du hast 10kW elektrische Wirkleistung in Wärme umgesetzt, brauchst dann> aber "nur" 4,37kW um die herunter zu kühlen...> Hatte halt noch nicht viel mit Kühlung am Hut...
Naja, Kälteaggregate haben die angenehme Eigenschaft, einen Wirkungs-
grad von über 100% zu beitzen. :-) D.H. Du brauchst grob nur etwa die
Hälfte der elektrischen Energie, um eine gewisse Wärmemenge wegzu-
transportieren. Da aufs Prozent genau zu rechnen, bringt aber nicht
viel. Um genauer zu erfahren, wiviel elektrische Energie Du wirlich
brauchst, kannst Du nur den Hersteller fragen. U.a. spielt dabei auch
die benötigte Temperaturdifferenz eine Rolle.
Gruss
Harald
Sebastian schrieb:> Du hast 10kW elektrische Wirkleistung in Wärme umgesetzt, brauchst dann> aber "nur" 4,37kW um die herunter zu kühlen...
Nope. Du setzt 4,37kW elektrische Leistung in Wärme um. Dazu kommen die
10kW Wärmeleistung, die du dem Wasser entnimmst, und erhältst summarum
14,37kW Abwärme.
Der TO schrieb in seinem Eingangspost:
> -Nettokälteleisutng [kW]: 15,8> -Leistungsaufnahme, mit Pumpe 3bar [kW]: 6,9
OK, das würde also heißen, daß das Gerät 15,8 kW "wegkühlen" kan und
dabei "nur" 6,9 kW aufnimmt.
Wie kann das ein? Der Wirkungsgrad wäre >1 !?
Indschinör schrieb:> Wie kann das ein? Der Wirkungsgrad wäre >1 !?
Nö. 15,8kW kommen aus dem Wasser, 6,9kW aus dem Stromnetz und mit 22,7kW
heizt du die Umgebung.