Frage zur "open load detection" beim BTS 621 L1

Gast #2585709
Lesenswert?

Hey Zusammen!

Ich suche zur Zeit nen Highside Switch für eine Ausgangskarte und bin 
bei eBay auf ein Posten BTS 621 L1 gestoßen.
Da die später anzuschliessenden Verbraucher nicht feststehen (werden 
aber Hauptsächlich 24V Relais, Schütze und Meldeleuchten sein) habe ich 
ein paar gedankliche Probleme mit der "open load detection".

Im Datenblatt steht:

Open load detection current
T j=-40 °C:(on-condition) 20...400mA
T j=25 ..150°C: 20...300mA

Bedeutet dies, dass ein nur Strom kleiner 20mA sicher als Unterbruch und 
nur ein Strom ÜBER 400mA sicher als ok erkannt wird?

Das wäre ja für meine Anwendung nich so pralle...

thx & greetz
Danny
Gast #2585798
Lesenswert?

vielen Dank für die schnellen Antworten :)

@Philipp: ich hab es befürchtet...

@Lothar: "verwurstelten" Statusausgänge klingt so, als würden diese in 
der professionellen Anwendung keine große Rolle spielen?
Ich habe vor kurzem eine Industriesteuerung zerlegt, in inder BTS410 als 
Ausgangstreiber zum Einsatz kommen, da hängt der Status auch in der 
Luft.

Ich dachte halt, es wäre eine gute Möglichkeit einen Fehler gleich zu 
erkennen / melden...

greetz