Forum: PC Hard- und Software S0-Bus zickt rum


von Reinhard S. (rezz)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

folgende Situation:

TK-Anlage (S0-Bus) ----- 1. Dose ----- 2. Dose ----- (geplante 3. Dose)

Die dritte Dose ist momentan noch nicht montiert, sprich, der S0-Bus 
endet im Kabel. Ohne Abschlusswiderstände.

Folgende Funktionszustände hatte ich da bisher:

- Telefon an 1. Dose und Telefon an 2. Dose funktionieren
- Telefon an 2. Dose funktioniert, an 1. Dose funktioniert Telefon nicht
- beide Telefone funktionieren nicht

Auf Durchgang/Kurzschluss und Spannung habe ich geprüft, Spannung des 
S0-Bus ist bei der letzten Variante auf beiden Paaren nicht vorhanden 
(800mV), auch wenn keine Telefone dranhängen. Sobald ich das Kabel an 
der Anlage ausstecke ist wieder alles im Soll, also liegts nicht an der 
Anlage.

Momentan hab ich mir damit beholfen, das Kabel zur zweiten Dose an der 
ersten Dose abzuklemmen (LSA+-RJ45-Dose, also 2 Drähte in einer Klemme), 
so funktioniert wenigstens das Telefon an der ersten Dose.

Kabelmäßig sinds übrigens von Anlage bis zur 1. Dose ca. 35m, von dort 
bis zur zweiten Dose ca. 5m.

Kann da jemand helfen? Mich verwunderts ja, das die Spannung einbricht, 
so bald ich nur das Kabel ohne Geräte anstecke...

von Icke ®. (49636b65)


Lesenswert?

Reinhard S. schrieb:

> Die dritte Dose ist momentan noch nicht montiert, sprich, der S0-Bus
> endet im Kabel. Ohne Abschlusswiderstände.

Schon mal Fehler #1. Auf dieser Länge gehören Abschlußwiderstände rein. 
Normale 100 Ohm Kohle oder Metallschicht tun es.
Außerdem sollte der NTBA mit Netzstrom versorgt werden.

von Reinhard S. (rezz)


Lesenswert?

Icke ®. schrieb:
> Reinhard S. schrieb:
>
>> Die dritte Dose ist momentan noch nicht montiert, sprich, der S0-Bus
>> endet im Kabel. Ohne Abschlusswiderstände.
>
> Schon mal Fehler #1. Auf dieser Länge gehören Abschlußwiderstände rein.
> Normale 100 Ohm Kohle oder Metallschicht tun es.

Wird dann in der 3. Dose erledigt, bedrahtete Widerstände sind vorhanden 
;)

> Außerdem sollte der NTBA mit Netzstrom versorgt werden.

In dem Fall völlig unwichtig, weil es ein interner S0 der Telefonanlage 
ist, die ja Netzstrom hat.

von Icke ®. (49636b65)


Lesenswert?

Reinhard S. schrieb:

> In dem Fall völlig unwichtig, weil es ein interner S0 der Telefonanlage
> ist, die ja Netzstrom hat.

Gerade die internen Busse der Telefonanlagen sind meist nicht für die 
Speisung passiver Telefone ausgelegt. Das heißt, ISDN-Karten oder 
Schnurlostelefone mit eigener Stromversorgung funktionieren problemlos, 
Apparate ohne eigene Stromversorgung nicht unbedingt. Dem kann man aber 
abhelfen, indem ein stromversorgter NTBA zwischen Anlage und Bus 
geschaltet wird.

von Reinhard S. (rezz)


Lesenswert?

Icke ®. schrieb:
> Gerade die internen Busse der Telefonanlagen sind meist nicht für die
> Speisung passiver Telefone ausgelegt. Das heißt, ISDN-Karten oder
> Schnurlostelefone mit eigener Stromversorgung funktionieren problemlos,
> Apparate ohne eigene Stromversorgung nicht unbedingt. Dem kann man aber
> abhelfen, indem ein stromversorgter NTBA zwischen Anlage und Bus
> geschaltet wird.

Würde mich jetzt überraschen, weil die gleiche Anlage vor dem Umzug 7 
"passive" Telefone gespeist hat. Natürlich nicht alle an einem S0.

Gibts da keine Probleme mit 2 Spannungsquellen am Bus?

Zumal es nicht erklärt, wieso die Spannung am Bus absackt, ohne das 
Telefone/Geräte dranstecken...

von Rufus Τ. F. (rufus) Benutzerseite


Lesenswert?

Icke ®. schrieb:
> Gerade die internen Busse der Telefonanlagen sind meist nicht für die
> Speisung passiver Telefone ausgelegt.

Ach? Was lässt Dich das annehmen?

von Icke ®. (49636b65)


Lesenswert?

Reinhard S. schrieb:

> Würde mich jetzt überraschen, weil die gleiche Anlage vor dem Umzug 7
> "passive" Telefone gespeist hat. Natürlich nicht alle an einem S0.

Dann speist deine Anlage aktiv. In dem Fall darf natürlich keine weitere 
Spannungsquelle ran.

> Zumal es nicht erklärt, wieso die Spannung am Bus absackt, ohne das
> Telefone/Geräte dranstecken...

Eigentlich nur mit Verkabelungsfehlern oder defekten Dosen zu erklären.

von Icke ®. (49636b65)


Lesenswert?

Rufus Τ. Firefly schrieb:

> Ach? Was lässt Dich das annehmen?

Ist bei den Siemens HiPath bspw. so und ich hatte auch schon andere 
nichtspeisende in den Fingern. Im Zweifelsfall die Doku befragen oder 
versuchsweise ein passives Telefon anstecken.

von octopussi (Gast)


Lesenswert?

bei der Hipath oder Octopus ist sogar a1 mit 2a und 1b mit 2b vertauscht

von TK Fuzzi (Gast)


Lesenswert?

Um welche Anlage handelt es sich denn hier?
Denn zu jeder gibt es ein HB oder Doku, darin sind meist die 
Verkabelungsvorgaben sehr schön dokumentiert.

von Reinhard S. (rezz)


Lesenswert?

Mit der dritten Dose und Abschlusswiderständen funktioniert jetzt 
übrigens alles so, wie es soll :)

von Elektroniker (Gast)


Lesenswert?

Fragt sich bloß wie lange wieder!
Wobei der Fakt ja eigentlich glasklar sein sollte, wenn man bedenkt, was 
so ein offenes Kabelende alles einfangen kann.

Zu der noch offenen Frage nach dem Hersteller / Typ der Anlage, soll ich 
mal Raten ? Elmeg ICT46 / C46xe oder in der Art?

zu der Frage:
> Kann da jemand helfen? Mich verwunderts ja, das die Spannung einbricht,
> so bald ich nur das Kabel ohne Geräte anstecke...
eventuell ein Schluß auf der Leitung, bei offenem Ende nicht 
ungewöhnlich!

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.