Frage zu Erdkabel

Gast #2641650
Lesenswert?

Guten Tag!

Wir reißen gerade ein Haus ab und haben heute vormittag von der ENBW das 
Erdkabel abtrennen lassen. Interessant fand ich, dass sie das Kabel 
unter Spannung trennen (und nicht für das Haus im Verteilerkasten die 
Spannung abschalten können).

Jetzt habe ich gesehen, dass das Kabel nur vier Adern enthält:
blau, schwarz, braun und grün/gelb

Da frage ich mich, wie man über dieses Kabel Starkstrom (war in dem Haus 
vorhanden) bekommt, weil ja nur zwei Phasenadern vorhanden sind?

Kann das jemand aufklären? Das Kabel liegt schon lange da, schätze 
mindestens 30 Jahre.

Vielen Dank! Michael
Gast #2641657
Lesenswert?

Michael schrieb:
> Jetzt habe ich gesehen, dass das Kabel nur vier Adern enthält:
> blau, schwarz, braun und grün/gelb
>
> Da frage ich mich, wie man über dieses Kabel Starkstrom (war in dem Haus
> vorhanden) bekommt, weil ja nur zwei Phasenadern vorhanden sind?

ich versteht das Problem nicht

L1 + L2 + L3 + PEN = 4 Adern
Gast #2641661
Lesenswert?

Ich bin Laie auf dem Gebiet - ich kenne folgende Farbbelegung:
schwarz - Phase
braun - Phase
blau - Nullleiter
grün/gelb - Erde

Dass die Erde in einem Erdkabel geführt werden muss, fand ich schon 
seltsam, aber warum dann die Farbe grün/gelb?!
Gast #2641673
Lesenswert?

Der PE-Leiter und der N-Leiter sind bis zu deinem Verteilerkasten ein 
und das selbe (PEN). Im Verteilerkasten wird dieser dann zu PE und N 
aufgeteilt, dieses ist zum Beispiel nötig für den FI-Schutzschalter 
(RCD).
Nur zur Info: es gibt noch mehr Netzformen.

Gruß Fragewurm
Gast #2641797
Lesenswert?

Michael schrieb:
> Wir reißen gerade ein Haus ab und haben heute vormittag von der ENBW das
> Erdkabel abtrennen lassen. Interessant fand ich, dass sie das Kabel
> unter Spannung trennen (und nicht für das Haus im Verteilerkasten die
> Spannung abschalten können).

Weil es nur sehr selten einzelne Sicherungen für Häuser gibt.

Meistens liegen auf einer Leitung mehrere Häuser. Auch Angeschlossen 
wird unter Spannung, sonst muss man die Kunden immer vorher informieren. 
Das ist doof. ;)
Gast #2642126
Lesenswert?

Fragewurm schrieb:
 > Der PE-Leiter und der N-Leiter sind bis zu deinem Verteilerkasten
 > ein und das selbe (PEN)
Woher will er das wissen?
Das 4-adrige Erdkabel endet erst mal nach der Hauseinführung im 
Hausanschlußkasten.
Was von dort weiterführte, weiß von euch keiner, deshalb ist Fragewurms 
Behauptung für mich zweifelhaft.
Es gab genug Elektriker, die schon vor Jahrzehnten 5-adrig in den 
Zählerkasten verbanden, um die Netzform frühzeitig zu ändern.
Selbst mit einer 4-adrigen Leitung geht ein TN-S-System, weil der PE von 
der PotentialAusgleichsSchiene getrennt in den Zählerkasten gelegt wird.
Gast #2642859
Lesenswert?

@Kurzundbündig mir ging es lediglich darum den Standardfall zu 
erläutern. Wozu einen Leihen mit irgendwelchen Sonderfällen verwirren 
wenn doch die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist das es sich um den 
besagten Fall handelt.

PS.: Und ja Du hast Recht keiner von uns weiß wie sein Netz wirklich 
aufgebaut ist.
#2642874
Lesenswert?

Ich gehe mal stark davon aus, das es sich wie schon beschrieben um nen 
PEN handelt, der später aufgesplittet wird.
Unter Spannung schalten heißt eigentlich, das das Haus Spannungsfrei 
geschaltet wird, und das Netzseitig noch Spannung vorhanden ist. Das das 
bei älteren Hausanschlüssen so gemacht wird ist völlig normal, da die 
mitlerweile dafür vorhanden Muffen im Erdreich nicht vorhanden sind. Mit 
ner Kabelscheere eben :) Hierbei wird auch nicht alles auf einmal 
Durchgeschnitten sonst is Feierabend für den Monteur :) Außenisolierung 
aufschneiden, Leiter auseinander ziehen, Einzeln abschneiden und jeweils 
mit Schrumpfisolierungen isolieren. Hierfür gibts gewöhnlich genügend 
Isoliermatten um den Untergrund gegen die Spannung Sicher zu trennen. 
Auch trägt der Monteur Isolierhandschuhe, Gesichtsschutz usw. Also bei 
normalen Arbeiten sind diese auch unter Spannung sicher durchzuführen.
Warum ich davon ausgehe, dass die Sicherungen im Haus entfernt sind? 
Schonmal jemand versucht nen Außenleiter unter Belastung zu trennen? 
Wenn, dann sicherlich nicht mit ner Kabelscheere :)

MfG
Christian
Gast #2642961
Lesenswert?

Hallo,

bei der beschreibung des Vorgehens der Kabeltrennung ergibt sich für 
mich die Frage:

Wie sieht so ein Erdkabel eigentlich aus wenn es 50 und mehr Jahre in 
der Erde gelegen hat ?
Ist dann das beschriebene Vorgehen überhaupt noch (einigermaßen) sicher 
durchführbar, oder ist die Isolierung der einzelnen Adern nicht schon so 
marode das bei jeder kleine bewegung des Kabels (bzw. Leiter auseinander 
ziehen) die Isolierung wegen brüchigkeit abfällt (austrocknung, 
Kapilareffekte u.ä).

Selbst bei wesentlich jüngeren Kabeln (allerdings normale 
Hausverkabelung -> kein Erdkabel) ist das mir schon untergekommen, 
bzw.in einen anderen Fall war die Isolierung des N Leiter kleberig 
geworden (alle anderen Adern waren nicht kleberig, da hat der blaue 
Farbstoff (?) irgendwelche auswirkungen gehabt).

mfg

     Praktiker
Gast #2645964
Lesenswert?

>Autor:  Michael (Gast)
> Datum: 18.04.2012 13:05
>Dass die Erde in einem Erdkabel geführt werden muss, fand ich schon
>seltsam, aber warum dann die Farbe grün/gelb?!

Moin! :)

Deiner Beschreibung nach handelt es sich um ein TN-C System. (Wie schon 
weiter oben öfter gesagt ;) ).
Bis in den Hausanschlußkasten ist es TN-C, ab da ist es dann 
(normalerweise!) TN-S. Ob das hier auch der Fall ist, kann ich nicht 
sagen.
Der PEN-Leiter wird standardmäßig im Hausanschlußkasten aufgeteilt und 
ist auch so von den Energieversorgern vorgesehen! An der PEN-Schiene im 
Hausanschlußkasten sind mind. 2 Abgangsklemmen, in der Regel aber sogar 
3!
2 klemmen um den PEN aufzuteilen und die dritte Klemme um eine 
Verbindung zur Potenzialausgleichsschiene des Hauses herzustellen! Ob 
letzeres Notwendig ist hängt immer von dem Energieversorger ab!

Um auf deine obige Frage zurück zu kommen:
Erdkabel bedeutet nur, das man dieses Kabel ohne Probleme im Erdreich 
verlegen darf, und hat nichts mit dem Schutzleiter zu tun.
OB der Energieversorger ein 4-Adriges(mit PEN-Leiter) oder ein 
5-Adriges(PE und N getrennt) Kabel verlegt hängt von der Netzform ab ( 
TN (normal 4-adrig) / TT (normal 5-adrig) ), von der Gegend wo das 
Haussteht, und vorallem davon ob der Energieversorger das Geld für ein 
5-Adriges Kabel ausgeben möchte oder nicht ;-)

>Alle anderen Farben sind nicht definiert.
Gelb/Grün ist wirklich FEST definiert!
Andere Farben sind ebenso definiert (rot, dunkel blau, hell blau, weiß, 
lila, gelb, orange, etc.!) können aber auch anderweitig verwendet 
werden!
Gelb/ Grün darf NUR für etwas anderes verwendet werden, WENN eine 
DURCHGEHENDE, dauerhafte andersfarbige Markierung der Ader stattfindet!
Also einfach schwarzes iso-band ums ende wickeln und als schaltdraht, 
phase o.ä. benutzen zählt nicht ;)

MfG Kaj
#2645984
Lesenswert?

Kaj schrieb:

[...]
> Der PEN-Leiter wird standardmäßig im Hausanschlußkasten aufgeteilt und
> ist auch so von den Energieversorgern vorgesehen!


Auch davon gibt es Ausnahmen. Hier z.B. schreibt der Energieversorger in 
seinen technischen Anschlussbedingungen bis zum Zähler TN-C vor und erst 
nach dem Zähler darf auf TN-S erweitert werden.


Gruss
f
#2645999
Lesenswert?

M.E. kann man über die Netzform nichts aussagen und über eine eventuelle 
Aufsplittung in PE und N im (abzureissenden) Haus erst recht nicht mehr! 
Insofern @Kaj: Wieso soll TT denn bitte 5adrig sein? Für einige Regionen 
schreiben Verteilnetzbetreiber TT-Netz vor. Bis zum HAK darf der VNB den 
Mittel-/Sternpunktleiter grüngelb ausführen. Insofern kann der 
grün-gelbe auch nur der N sein für ein TT-Netz.
Gast #2646027
Lesenswert?

An Frank:
Ja, es gibt von allem ausnahmen, ich hab ja auch "standardmäßig" 
geschrieben. Zumindestens so standardmäßig wie ich es während meiner 
Arbeit immer gesehen habe. :-)

An Dominik:
Mein Fehler! is genau anders rum: TT 4 Adern, TN 5 Adern! (TN allgemein, 
nicht TN-C o.ä)!
#2646075
Lesenswert?

Kaj schrieb:
> An Frank:
> Ja, es gibt von allem ausnahmen, ich hab ja auch "standardmäßig"
> geschrieben. Zumindestens so standardmäßig wie ich es während meiner
> Arbeit immer gesehen habe. :-)

Ich wollte dir auch nicht auf die Füße treten ;-)
Meine Antwort ist eher als Anmerkung zu sehen bevor hier wieder jemand 
angerannt kommt und "Oh je, bei mir ist das aber ganz anders, wird 
deswegen mein Haus abfackeln!?" ruft.


Gruß
f
Gast #2646175
Lesenswert?

Erdkabel schrieb:
> So ein Schwachsinn! Das ist ja wohl gegen jede UVV! Aber was will man
> schon von Kölsch-betäubten Voll-Laien erwarten?

Soll man den angeschlossenen Firmen und Verbrauchern vorher sagen, dass 
sie aktuell keinen Strom abnehmen dürfen? Unfug, also es ist absolut 
gängige Praxis NH- Sicherungen mittels Stulpenhandschuh, Gesichtsschild 
und schwerentflammbarer Kleidung unter Last zu entfernen.
Gast #2646191
Lesenswert?

...du hast die Sicherheitsmatte vergessen!

Eigentlich ist das hier doch keine "Frage zu einem Erdkabel" sondern zu 
den Zusämmenhängen Aderzahl in Hauszuleitung und/oder deren Auflage und 
Beudeutung... Im Endeffekt zu den Netzformen, aber das konnte der Post 
ersteller ja nicht wissen...

JJ

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren